Página 1 de 1

ARMONIZAR MALLA EF

Publicado: Sab Ago 21, 2010 11:12 am
por Adolfo1971
Saludos colegas y amigos. En días pasados estuve solicitando información sobre unos warnings que arrojaban unos modelos, pues gracias a su inmensa y desinteresada colaboración pude superar esos escollos.

Tenía 2 modelos y ambos les cambié las losas membranas por losas tipo shell, uno de los modelos no generó warnings ni durante el chequeo ni durante la corrida. Sin embargo uno de los modelos si me genera warnings durante la corrida, pero no genera warnings al chequearlo.

A pesar que intenté armonizar las malla EF con elementos nulos (none) al momento de ejecutar "chek model.." genera muchos warnings...o sea que estoy dañando el modelo caa vez que intento armonizarlo.

Mi inquietud ahora es la siguiente "¿hay alguna forma de armonizar mallas de EF que no sea usando líneas nulas?"; de ser así les agradecería me explicaran el procedimiento para poder armonizar más rápidamente mallas EF.

De antemano Gracias.

P.D. Anexo los archivos del modelo y un archivo .log

Re: ARMONIZAR MALLA EF

Publicado: Sab Ago 21, 2010 2:26 pm
por Haroldsf
La forma mas idonea para armonizar una malla de elementos finitos es usando lineas nulas, debes tener en cuentas que estas lineas nulas no deben coincidir con elementos frame, porque se duplican dos lineas y te arrojara warning.

hay algunas areas donde es conveniente por geometria aplicarle una malla externa, la ruta es elegir la malla ir edit, mesh area y poner la cuadricula como se desee, que sean elementos coincidentes con los que tienen mallas asignadas con el auto mesh. Bueno espero que esta pequeña explicacion te ayude en algo.

Re: ARMONIZAR MALLA EF

Publicado: Sab Ago 21, 2010 5:23 pm
por mccloud_1
También puedes utilizar elementos tipo punto (nodo) para mallados internos y así te evitas los warnings de lineas superpuestas. Trata de refinar el mallado de tus elementos tipo shell con mallados internos mas que con división de elementos para que de esta forma tus tiempos de ejecución del análisis sean menores.

Saludos.

Re: ARMONIZAR MALLA EF

Publicado: Sab Nov 30, 2013 6:10 am
por armaldoot
saludos, yo eatoy teniendo en la actualidad un problema similar al tuyo como resolviste el problrma me gustaria que me ayudas a resolverlo, El modelo que estoy trabajando primeramente cuando me voy a Check Model me presenta el siguiente mensaje de error: Warning: Area load transfer, Check STORY4, F30. Total loss = 29772.520273 Kgf. For load case SUPERDEAD. Este problema ya me habia pasado anteriormente y lo que procedia a hacer era utilizar mesh area para mallar las losas. Despues de mallada las losas trato de armonizarla, no lo consigo, en cambio me siguen aparaciendo muchos warming ( incluyendo un warming de la misma malla) quisiera saber como soluciono este problema ya que me he tenido que detener y no he podido continuar con el diseño gracias estimados colegas.