Página 1 de 1

Cargas en zonas de imagenologia

Publicado: Vie Jul 16, 2010 4:04 pm
por gerson099
hola amigos del foro quisiera saber cual es el peso de un equipo de tac y rayos x, ademas como considerar estas cargas de estos aparatos medicos para el diseño de una losa de entrepiso, si como carga variable o permanente. la verdad consegui unas de un documento mexicano pero creo ue son bastante exageradas, si alguien ya ha desarrollado este tipo te proyectos le agradezco su colaboracion

Re: Cargas en zonas de imagenologia

Publicado: Sab Jul 17, 2010 2:07 pm
por mccloud_1
Para estar seguro del peso de los equipos que se instalaran lo mejor es que te remitas al catalogo o especificación técnica de los mismos (los pesos varían mucho de modelo en modelo y de marca en marca) para no solamente extraer el peso real sino ademas para conocer si existen consideraciones adicionales que puedan afectar tu diseño. Por otra parte estos elementos dentro de las estructuras se comportan como cargas permanentes superimpuestas aunque dentro de su funcionamiento tengan partes móviles.

Saludos.