Página 1 de 1

Centros de Rigidez en edificios con muros compuestos

Publicado: Mar Jul 06, 2010 4:57 pm
por Rosalin
Hola compañeros estoy revisando el procedimiento para modelar muros cortantes con formas irregulares, es decir con formas de U, E, L, etc. Sin embargo he notado que ETABS no me calcula bien los centros de rigidez del edificio. Alguien ha tenido experiencias con este tipo de elementos. Muchas gracias por los aportes que puedan hacer.

Re: Centros de Rigidez en edificios con muros compuestos

Publicado: Mar Jul 06, 2010 6:08 pm
por jcoronellr
Saludos

te recomiendo que Subas el modelo para revisarlo


Ing. Jaime

Re: Centros de Rigidez en edificios con muros compuestos

Publicado: Mié Jul 07, 2010 8:52 am
por Rosalin
Hola,
Adjunto un modelo de prueba, que es el que he estado utilizando ya que es más simple y tiene un muro en forma de E. Este modelo contiene shells y he usado los constrains automáticos del programa y hay una imagen con los resultados de los valores para los Centros de rigidez que he obtenido. Adicionalmente, he probado otros modelos utilizando un muro equivalente de membranas con vigas rigídas y una columna para proveer la capacidad a torsión del muro y me da resultados parecidos a utilizar shells. También, hice pruebas con muros de placas simples, utilizando el mismo procedimiento que para el muro en forma de E, y obtuve buenos resultados.
Saludos y gracias.

Re: Centros de Rigidez en edificios con muros compuestos

Publicado: Mié Jul 07, 2010 11:17 am
por jcoronellr
Saludos


No poseo la version 9.6 por favor enviar archivo para importar .e2k


Ing. jaime

Re: Centros de Rigidez en edificios con muros compuestos

Publicado: Mié Jul 07, 2010 11:56 am
por Rosalin
Adjunto el archivo en formato .e2k
Saludos,

Re: Centros de Rigidez en edificios con muros compuestos

Publicado: Mié Jul 07, 2010 5:53 pm
por jcoronellr
Saludos

Estuve revisando lo del modelaje de los muros y encontre que en la elevacion 2 tienes muros que deben ser acoplados, estos deben ser unidos por elementos tipo sprandels y no como los tienes tu con elementos tipo frame o vigas, ya que el comportamiento es distinto, ademas la union vigas muros esta mal, ya que como esta modelado las vigas trabajan como simplementa apoyadas y en la realidad son empotradas en los muros, es decir las vigas se deben modelar entrando en el muro. te dejo este video de uso de los constrains

http://www.sendspace.com/file/lk6v0h

Ademas te recomiendo este link donde existe mucha informacion del tema.

http://foros.construaprende.com/vigas-c ... t1977.html

Note que no aplicastes las procedencia de las masas.
Revisa si tus cargas a mano son las mismas que el etabs esta calculando.

Ing. jaime

P.D. no te olvides revisar el link que de adjunte.

Re: Centros de Rigidez en edificios con muros compuestos

Publicado: Jue Jul 08, 2010 2:11 pm
por Rosalin
Gracias ingeniero, voy a revisar los links y sus observaciones.