Re: Combinaciones de carga en estructuras metalicas
Publicado: Jue Ago 09, 2012 5:53 am
Estimados amigos foreros, de nuevo por aquí, y veo mi pobre y triste post abandonado, bueno acá vamos.
1. Solicitud:
Almacén conformado por pérfiles metálicos de material A-36, área 20x30 mt. La construcción no estará afecto al viento, sin cobertura lateral, solo cobertura liviana en el techo (TR-4). Altura de nave 16 mt. de un agua.
2. Cuadro de cargas:
Cobertura liviana TR-4 peso: 3.76 kg/m^2
Sobrecarga según norma AISC: 30 kg/m^2
3. Combinaciones de carga:
Según LRFD.
(a) 1.4CM
(b) 1.2CM+1.6CV
(c) 1.2CM+1.5CS+0.5L
4. Cálculo de viguetas:
Elementos:
Brida superior: 2L 1 1/2"x 1 1/2"x 1/8"
Brida inferior: Barra circular 1/2"
Arriostres: Barra circular 3/8"
Longitud: 6 mt.
Altura: 20 cm.
Se usó para el cálculo las combinaciones de carga (a) y (b). Con la combinación mas desfavorable se obtiene el resultado de la imagen (1). Con lo cual ya tenemos cálculado la vigueta, procedemos ahora con la nave en sí, separé los elementos de cálculo como recomendo uno de los foristas.

(1)
5. Cálculo de nave:
El ancho de los pórticos son de 20 mt. y el largo es de 30 mt. por tanto tendremos 6 pórticos distanciados 6 mt. cada uno.
Elementos:
Tijeral:
Brida superior e inferior: L 3"x3"x1/4"
Montantes: L 2 1/2"x 2 1/2"x 3/16"
Diagonales: L 2"x2"x3/16"
Conectores: L 3"x3"x1/4"
Columna: Tubo cuadrado 16"x16"x1/2"
Arriostre lateral horizontal: Tubo rectangular 6"x4"x1/4"
Arriostre en cruz lateral: L 2"x2"x3/16"
Se usó para el cálculo las combinaciones de carga (a),(b) y (c). Con la combinación mas desfavorable se obtiene el resultado de la imagen (2). Con lo cual ya tenemos cálculado la nave.

(2)
Bueno a espera de sus comentarios, y curiosidades, y ver que podemos optimizar. Un abrazo.
Atte. mekafime.
1. Solicitud:
Almacén conformado por pérfiles metálicos de material A-36, área 20x30 mt. La construcción no estará afecto al viento, sin cobertura lateral, solo cobertura liviana en el techo (TR-4). Altura de nave 16 mt. de un agua.
2. Cuadro de cargas:
Cobertura liviana TR-4 peso: 3.76 kg/m^2
Sobrecarga según norma AISC: 30 kg/m^2
3. Combinaciones de carga:
Según LRFD.
(a) 1.4CM
(b) 1.2CM+1.6CV
(c) 1.2CM+1.5CS+0.5L
4. Cálculo de viguetas:
Elementos:
Brida superior: 2L 1 1/2"x 1 1/2"x 1/8"
Brida inferior: Barra circular 1/2"
Arriostres: Barra circular 3/8"
Longitud: 6 mt.
Altura: 20 cm.
Se usó para el cálculo las combinaciones de carga (a) y (b). Con la combinación mas desfavorable se obtiene el resultado de la imagen (1). Con lo cual ya tenemos cálculado la vigueta, procedemos ahora con la nave en sí, separé los elementos de cálculo como recomendo uno de los foristas.

(1)
5. Cálculo de nave:
El ancho de los pórticos son de 20 mt. y el largo es de 30 mt. por tanto tendremos 6 pórticos distanciados 6 mt. cada uno.
Elementos:
Tijeral:
Brida superior e inferior: L 3"x3"x1/4"
Montantes: L 2 1/2"x 2 1/2"x 3/16"
Diagonales: L 2"x2"x3/16"
Conectores: L 3"x3"x1/4"
Columna: Tubo cuadrado 16"x16"x1/2"
Arriostre lateral horizontal: Tubo rectangular 6"x4"x1/4"
Arriostre en cruz lateral: L 2"x2"x3/16"
Se usó para el cálculo las combinaciones de carga (a),(b) y (c). Con la combinación mas desfavorable se obtiene el resultado de la imagen (2). Con lo cual ya tenemos cálculado la nave.

(2)
Bueno a espera de sus comentarios, y curiosidades, y ver que podemos optimizar. Un abrazo.
Atte. mekafime.