ceciling escribió:Saludos estimados amigos de este prestigioso foro, quisiera que me dieran unas recomendaciones para el diseño de una losa de cimentacion con vigas ortogonales de dimensiones 40 m x 15 m. ahora mismo tengo la duda si es necesario dilatar la losa a los 20 m o no. Ademas estimados amigos quisiera que me facilitaran un documento o archivo para modelarla, calcularla y diseñarla en SAP2000. GRACIAS y espero de su valiosa colaboracion amigos.
Te recomiendo que la modeles y calcules en el SAFE es mucho mas practico que el SAP2000 en este sentido. En cuanto a lo de dilatar la losa a los 20m me imagino que te refieres a la junta. Pues bien en este mismo foro hay un post que habla de cada cuanto se tienen que hacer las juntas de dilatación, creo si mal no recuerdo que se colocan estas juntas en losas de fundación por paños de 18m2 como máximo según una norma francesa.
Saludos.