Hola.
Debo hacer el diseño estructural de una vivienda multifamiliar de 5 niveles + azotea. Tengo cuestionamientos con la propuesta del arquitecto, ya que si utilizo como sistema estructural, albañilería confinada, la mayor parte de los muros no son estructurales (no hay continuidad desde la base a los pisos superiores), además de que no quedan alineados en ejes, y resultan luces muy grandes. Le dije que podría usar, sino, sistema de pórticos, entonces hizo una propuesta bosquejando sobre su plano original, y tampoco me convence, sobre todo (no es lo único) por la columna en el lado inferior de la imagen, ya que queda "bailando" en el eje "y", es decir, no tiene una viga en ese sentido que la conecte a la columna o muro siguiente, y las vigas en ese sentido, las conecta a la viga transversal.
¿Qué solución le sugerirían?
Adjunto imagen de 1er y 2do nivel del plano original, del 1er y 2do nivel del bosquejo de nueva propuesta del arquitecto, y el plano original en pdf, de estos 2 primeros niveles.
Los niveles del 2 al 5 son iguales.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

PaulEscajadillo escribió: Dom Abr 23, 2023 3:22 pm Hola.
Debo hacer el diseño estructural de una vivienda multifamiliar de 5 niveles + azotea. Tengo cuestionamientos con la propuesta del arquitecto, ya que si utilizo como sistema estructural, albañilería confinada, la mayor parte de los muros no son estructurales (no hay continuidad desde la base a los pisos superiores), además de que no quedan alineados en ejes, y resultan luces muy grandes. Le dije que podría usar, sino, sistema de pórticos, entonces hizo una propuesta bosquejando sobre su plano original, y tampoco me convence, sobre todo (no es lo único) por la columna en el lado inferior de la imagen, ya que queda "bailando" en el eje "y", es decir, no tiene una viga en ese sentido que la conecte a la columna o muro siguiente, y las vigas en ese sentido, las conecta a la viga transversal.
¿Qué solución le sugerirían?
Adjunto imagen de 1er y 2do nivel del plano original, del 1er y 2do nivel del bosquejo de nueva propuesta del arquitecto, y el plano original en pdf, de estos 2 primeros niveles.
Los niveles del 2 al 5 son iguales.
se puede dar muchas soluciones , pero es importante definir que sistema estructural se implementará en obra.

1.- albañilería confinada: los muros de arcilla cocida son importantes, se considera así, cuando sea mayor o igual a 1.20m, inferior a esto, se considera tabiqueria, además se debe dar continuidad a los muros portantes del 1er nivel hasta el ultimo, si hay discontinuidad entonces, se considerará como tabiqueria móvil. Cabe señalar que la propuesta del arquitecto, por su naturaleza de espacio, no son consientes de la importancia de la estructura bajo carga lateral y periodo largo, es por ello que se debe evaluar y equilibrar la densidad del muros.

2.-luego de la revisión del equilibro y densidad de muros, realizar una evaluación del modo de vibración planteada, encontrado su deriva de pliso de acuerdo a la normativa vigente, pudiendo ser calculado a mano o por un programa de análisis estructural.

3.- pórticos resistentes a momento, es otro sistema donde predominan las columnas y muros de concreto armado, los muros de arcilla cocida se consideraran como tabiqueria móvil, ahí estos muros se deberán aislar con el elemento principal que será las columnas.