BUENOS DIAS CON TODOS ME HE REGISTRADO PARA PEDIR SU AYUDA
DE COMO DISEÑO LA CONEXION ENTRE LA VIGA SECUNDARIA (METALICA) Y LA VIGA PRINCIPAL (HORMIGON ARMADO)
HE BUSCADO EN UN SIN FIN DE LUGARES Y NO ENCONTRADO ALGO QUE ME DEJE CLARO LA IDEA DE COMO SE DISEÑARIA DICHA CONEXION
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
AYUDA CONEXION ENTRE VIGA SECUNDARIA Y VIGA PRINC
- LoreaElvis
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 62
- Registrado: Jue Oct 09, 2014 7:50 am
sin tener mucha información de antecedente, se me ocurre hacer lo siguiente.
al extremo de la viga secundaria de acero, sueldas una placa de asiento (similar a las placas bases de columnas de acero) luego mediante barras tipo inserto anclas la placa de asiento en la viga de hormigón.
algunos ejemplos
http://www.detallesconstructivos.net/si ... ad_dwg.png
http://www.detallesconstructivos.net/si ... ad_dwg.png
http://www.scielo.org.co/img/revistas/i ... 1a03f3.jpg
el calculo de los insertos o pernos deben ser acordes a anclajes en hormigón.
al extremo de la viga secundaria de acero, sueldas una placa de asiento (similar a las placas bases de columnas de acero) luego mediante barras tipo inserto anclas la placa de asiento en la viga de hormigón.
algunos ejemplos
http://www.detallesconstructivos.net/si ... ad_dwg.png
http://www.detallesconstructivos.net/si ... ad_dwg.png
http://www.scielo.org.co/img/revistas/i ... 1a03f3.jpg
el calculo de los insertos o pernos deben ser acordes a anclajes en hormigón.
En el documento adjunto encontrarás ejemplos de diseño de lo que andas buscando, aplicando los requisitos del Apéndice D del ACI 318 (ahora capítulo 17 del ACI 318-14). Estos ejemplos son de conexiones a momento, en el caso de conexiones de corte el diseño sería igual pero contemplando sólo la fuerza cortante.CharS escribió:BUENOS DIAS CON TODOS ME HE REGISTRADO PARA PEDIR SU AYUDA
DE COMO DISEÑO LA CONEXION ENTRE LA VIGA SECUNDARIA (METALICA) Y LA VIGA PRINCIPAL (HORMIGON ARMADO)
HE BUSCADO EN UN SIN FIN DE LUGARES Y NO ENCONTRADO ALGO QUE ME DEJE CLARO LA IDEA DE COMO SE DISEÑARIA DICHA CONEXION
Espero que te sirva. Saludos,
- Adjuntos
-
ACI_355-3R_11.pdf
- (1.09 MiB) Descargado 645 veces
Amigo ten en cuenta la elongación térmica del acero para el cálculo y diseño de la unión, no se exactamente tu caso, pero vi una vez una unión en donde falló el concreto debido a la deformación por efectos de los cambios de temperatura, al contraerse la viga de acero fracturó el concreto, por lo que te recomiendo algún método de absorber dichas dilataciones y/o contracciones (juntas de dilatación, rodillos, etc)
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 1
- Registrado: Lun Sep 14, 2015 2:34 pm
Muchas gracias por el aportePROYECTOR escribió:En el documento adjunto encontrarás ejemplos de diseño de lo que andas buscando, aplicando los requisitos del Apéndice D del ACI 318 (ahora capítulo 17 del ACI 318-14). Estos ejemplos son de conexiones a momento, en el caso de conexiones de corte el diseño sería igual pero contemplando sólo la fuerza cortante.CharS escribió:BUENOS DIAS CON TODOS ME HE REGISTRADO PARA PEDIR SU AYUDA
DE COMO DISEÑO LA CONEXION ENTRE LA VIGA SECUNDARIA (METALICA) Y LA VIGA PRINCIPAL (HORMIGON ARMADO)
HE BUSCADO EN UN SIN FIN DE LUGARES Y NO ENCONTRADO ALGO QUE ME DEJE CLARO LA IDEA DE COMO SE DISEÑARIA DICHA CONEXION
Espero que te sirva. Saludos,

-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 5930 Vistas
-
Último mensaje por alejandrooleas
-
- 1 Respuestas
- 10965 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 5454 Vistas
-
Último mensaje por miguel4
-
- 0 Respuestas
- 3051 Vistas
-
Último mensaje por RPM
-
- 0 Respuestas
- 10325 Vistas
-
Último mensaje por MickeV
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados