Estoy modelando una escalera que se encuentra dentro de un núcleo de muros de concreto. Como se muestra en la imagen.
Mi preguntas son:
Debo dividir el Pier P1 a la altura del descanso para que pueda recibir las cargas de este?
Si quisiera que el descanso solo descargue sobre el Pier P1. Como puedo "liberar" el borde para que no pase las cargas al Pier P2?
Gracias de antemano!
Apoyo descanso de escalera sobre Pier
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Por defecto, el etabs te hara la division del pier en donde llega tu descanso.....
tengo entendido que para tu segunda pregunta se deben modificar los factores de rigidez del shell respectivo....esperemos confirmacion y el como
Saludos
tengo entendido que para tu segunda pregunta se deben modificar los factores de rigidez del shell respectivo....esperemos confirmacion y el como
Saludos
- oscarontanedaneyra
- Usuario Principiante
- Mensajes: 8
- Registrado: Vie May 18, 2007 10:11 pm
- Ubicación: Piura
yo sugiero que debes de subdividir el P1 en varios shells de 25cmx25cm, y lógicamente a la altura del descanso también, la teoria de elementos finitos indica que se tiene que discretizar el elemento en secciones pequeñas para los resultados tengan menor error. Por otro lado si es verdad que el programa hace, la subdivisión automáticamente, pero si lo haces asi no podrás obtener los resultados que necesitas para el diseño para todas las envolventes, sin embargo cuando haces las subdivisiones y el pier lo subdivides en partes muy pequeñas, luego puedes obtener los resultados usando la herramienta resultante del etabs que sería de la siguiente manera: primero marcas los puntos, del shell, donde quieres obtener los resultados, luego te vas al menu: Draw/Secction Cut, y listo obtienes en patalla los resultados, ahora si quieres obtener la resultante en forma de una hoja de resultados con todas las envolventes entonces entra al help y sigue los pasos para sacar resultantes en el menu: define/secction Cuts
Respecto a tu otra pregunta si, recomiendo, que para liberar un nudo y aislarlo de otro entonces: marcas los puntos que quieres liberar, luego te vas al menu Assign/Frame Line/ Frame Releases Partial Fixity y en el menu que sale liberas lo que quieres
Respecto a tu otra pregunta si, recomiendo, que para liberar un nudo y aislarlo de otro entonces: marcas los puntos que quieres liberar, luego te vas al menu Assign/Frame Line/ Frame Releases Partial Fixity y en el menu que sale liberas lo que quieres
Algo he hecho mal que no me dividió el Pier automáticamente. Será que no se puede ver a simple vista?
Supuestamente debe dividirlo a la altura de los planos de referencia que es donde se encuentran los descansos, incluyendo los pisos superiores.
Supuestamente debe dividirlo a la altura de los planos de referencia que es donde se encuentran los descansos, incluyendo los pisos superiores.
No lo puedes ver asi simplemente, la opcion por defecto viene desactivada......debes entrar a: Set view options>>en la ficha general debes activar la casilla de verificacion de " Show shell analysis mesh"
Saludos
Saludos
Gracias Morfeo, probé como me dijiste y no aparece dividido. Me fije en las fuerzas axiales en los muros donde debería haber un "salto" donde se encuentran los apoyos de la escalera y esto no sucede.morfeo escribió:No lo puedes ver asi simplemente, la opcion por defecto viene desactivada......debes entrar a: Set view options>>en la ficha general debes activar la casilla de verificacion de " Show shell analysis mesh"
Saludos
Me da la sensación que debo tener mal modelada la escalera, o mal apoyada en los muros.
Bueno, al parecer los descansos descargan bien sobre el muro. Lo que hice para verificar fue aumentar la carga sobre los descansos e ir viendo si aumentaba la carga axial sobre el muro.
Saludos y gracias por la ayuda!
Saludos y gracias por la ayuda!
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 3 Respuestas
- 1375 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 1166 Vistas
-
Último mensaje por Vicentelongo
-
- 0 Respuestas
- 1153 Vistas
-
Último mensaje por Cuervo89
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados