BIMSOFTWARE - Building Information Modelling
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
derrumbe en Medellín
- construaprende
- Site Admin
- Mensajes: 665
- Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
- Ubicación: Ciudad de México
- Has thanked: 19 times
- Contactar:
Aqui una foto
Del twitter de:
RevistaSemana
Del twitter de:
RevistaSemana
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- jcoronellr
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 873
- Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
- Ubicación: Bogota
Saludos
Lo que hasta el momento he leido, en un informe del calculista, habian encontrado una falla puntual de una columna de cuarto piso, la cual estaban reforzando con un suplemento metalico, pero lo mejor sera esperar un informe mas completo.
De pronto algun ing. de medellin tenga una version mas cercana, ya que por suerte el edificio habia sido evacuado a tiempo.
Ing. Jaime
P.D. dejo este link del caso :http://www.noticiasrcn.com/imagenes/tra ... o-medellin
Lo que hasta el momento he leido, en un informe del calculista, habian encontrado una falla puntual de una columna de cuarto piso, la cual estaban reforzando con un suplemento metalico, pero lo mejor sera esperar un informe mas completo.
De pronto algun ing. de medellin tenga una version mas cercana, ya que por suerte el edificio habia sido evacuado a tiempo.
Ing. Jaime
P.D. dejo este link del caso :http://www.noticiasrcn.com/imagenes/tra ... o-medellin
- ajmojicar2002
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 446
- Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
- Ubicación: SANTA MARTA
Esto no debería estar ocurriendo. Lo cierto es que sucedio y debemos aprender de esta penosa tragedia, para lo cual se debe investigar que fué lo que falló (cálculo estrictural, mala construcción sea por materiales o mano de obra). Por las imagenes y fotos dudo que sea problema de calculo ya que las demas torres siguen en pie y no he escuchado que esas otras torres presenten fallas.
Como dice Coronell toca esperar los dictamenes e investigaciones.
Como dice Coronell toca esperar los dictamenes e investigaciones.
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 1
- Registrado: Vie Jun 21, 2013 2:33 pm
esta fue la declaración del ingeniero estructural:
http://www.youtube.com/watch?v=Z6HJ0gjs ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Z6HJ0gjs ... e=youtu.be
- sanjoaquin8
- Usuario Principiante
- Mensajes: 32
- Registrado: Mar Abr 15, 2008 3:40 pm
- Ubicación: bogotá
buenos dias a todos.
por lo poco que se y he entendido me das mas luz el concepto de problemas geotecnicos-geologicos, leyendo se presentaron grietas y ajusted inesperados de puertas lo cual nnos da la impresion de asentamientos no tenidos en cuenta presiso en esa parte del terreno. quien apoya esto, o lo enriquece mas.
por lo poco que se y he entendido me das mas luz el concepto de problemas geotecnicos-geologicos, leyendo se presentaron grietas y ajusted inesperados de puertas lo cual nnos da la impresion de asentamientos no tenidos en cuenta presiso en esa parte del terreno. quien apoya esto, o lo enriquece mas.
- ajmojicar2002
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 446
- Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
- Ubicación: SANTA MARTA
Cometiendo el error de especular: No creo que la edificación no resistiera las cargas gravitacionales cuando ya había sido desalojado. Lo cual hace creer (especular) que pueden ser fallas de terreno o materiales. Ademas hay que recordar que no falló por fuerzas sísmicas y para la cual si la calcularon. existen factores de seguridad ante cargas y materiales, pero ante desplazamientos del terreno?sanjoaquin8 escribió:buenos dias a todos.
por lo poco que se y he entendido me das mas luz el concepto de problemas geotecnicos-geologicos, leyendo se presentaron grietas y ajusted inesperados de puertas lo cual nnos da la impresion de asentamientos no tenidos en cuenta presiso en esa parte del terreno. quien apoya esto, o lo enriquece mas.
Insisto, hay que estar atentos a la investigación para aprender de ello.
- jcoronellr
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 873
- Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
- Ubicación: Bogota
Saludos
Les dejo este paper del tema, analizado por el Ing. Barbosa autor del programa RCB, el cual es un excelente programa.
Ing. Jaime
Les dejo este paper del tema, analizado por el Ing. Barbosa autor del programa RCB, el cual es un excelente programa.
Ing. Jaime
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- ajmojicar2002
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 446
- Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
- Ubicación: SANTA MARTA
Bueno creo que está claro, Muy Mal Análisis Estructural. ¿ Que pasó aquí?.???jcoronellr escribió:Saludos
Les dejo este paper del tema, analizado por el Ing. Barbosa autor del programa RCB, el cual es un excelente programa.
Ing. Jaime
- jfjdm
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 1246
- Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
- Ubicación: San Salvador
Muy buen artículo, aunque viendo el artículo algunas de las provisiones de refuerzo adicional y criterios de diseño ya están contemplados en el ACI, pero no es explícito, solo que costo aumenta bastante en el armado, en un caso hace unos años el armado en losas de gran tamaño aumentaba en un 60%, y eso le paró los pelos a los inversionistas, al final el edificio no se hizo.jcoronellr escribió:Saludos
Les dejo este paper del tema, analizado por el Ing. Barbosa autor del programa RCB, el cual es un excelente programa.
Ing. Jaime
- jcoronellr
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 873
- Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
- Ubicación: Bogota
jfjdm escribió:Muy buen artículo, aunque viendo el artículo algunas de las provisiones de refuerzo adicional y criterios de diseño ya están contemplados en el ACI, pero no es explícito, solo que costo aumenta bastante en el armado, en un caso hace unos años el armado en losas de gran tamaño aumentaba en un 60%, y eso le paró los pelos a los inversionistas, al final el edificio no se hizo.jcoronellr escribió:Saludos
Les dejo este paper del tema, analizado por el Ing. Barbosa autor del programa RCB, el cual es un excelente programa.
Ing. Jaime
De ahi que los arquitectos deben tener encuenta que es mejor colocar las columnas asi no les gusten y nosotros tambien debemos convencerlos que son necesarias, cuando se tienen porticos con solo dos filas de columnas y voladizos enormes, la redundancia aumenta, que cuando se tienen tres filas de columnas
Ahora los costos si aumentan, pero es mejor la seguridad que compararlo con los costos de un desastre.
Ing. Jaime
- construaprende
- Site Admin
- Mensajes: 665
- Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
- Ubicación: Ciudad de México
- Has thanked: 19 times
- Contactar:
Es lamentable, que hoy en día
Consideren a un buen ingeniero civil, al que de el precio más bajo
La realidad, es que en seguridad, no se puede ahorrar, solo cumplir
y habrá varias propuestas siempre
pero el método de selección por los gobiernos o los inversionistas
nunca se basa en cual es mejor
sino cual es más económico
y no en cual es la mejor solución hablando de seguridad
Consideren a un buen ingeniero civil, al que de el precio más bajo
La realidad, es que en seguridad, no se puede ahorrar, solo cumplir
y habrá varias propuestas siempre
pero el método de selección por los gobiernos o los inversionistas
nunca se basa en cual es mejor
sino cual es más económico
y no en cual es la mejor solución hablando de seguridad
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado