Hola amigos. Estoy haciendo la tesis sobre el diseño de una nave industrial y tengo una duda con respecto al empalme de las correas.

Las correas son IPN 220.Para el empalme pienso unirlas con una placa atornillada al alma mi duda es:

¿Para calcular el emplame (numero y diametro de pernos, espesor de placa, etc) puedo considerar a las correas como una viga continua de dos vanos y calcular el cortante y momento originado en el apoyo central o intermedio? con estos datos datos puedo diseñar el empalme?? o acaso ando mal
:?
Saludos!
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

No, no está bien, es una viga continua con apoyos extremos, apoyados o empotrados según sea, y calculás el momento y cortante en el sitio de la unión.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Porque no subes un detalle o dibujo del tipo de conexión que piensas calcular y la ubicación en la estructura para darte una mejor apreciación.
sivleca
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 49
Registrado: Lun Nov 21, 2011 11:15 pm

jfjdm escribió:No, no está bien, es una viga continua con apoyos extremos, apoyados o empotrados según sea, y calculás el momento y cortante en el sitio de la unión.
jfjdm Haber me gustaria q fueras mas claro, por q dices que no es asi... Haber voy a explicarme de nuevo y tu me comentaras :SM010: .. si considero dos tramos de 6 m con tres apoyos (dos extremos y uno central), como una viga continua. Y se quiere empalmar los dos tramos, cuya union se da en el apoyo central, entonces puedo considerar el momento y corte en ese apoyo, pues creo q hay se da la union..

ya me dijeron q para darle continuidad a las correas debo empalmarlas no solo en el alma sino tambien en las alas.. pues el alma soporta el cortante y las alas la carga relacionada con el momento...

Espero ansioso tu respuesta y me digas mas especifico porq no es asi.
sivleca
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 49
Registrado: Lun Nov 21, 2011 11:15 pm

mccloud_1 escribió:Porque no subes un detalle o dibujo del tipo de conexión que piensas calcular y la ubicación en la estructura para darte una mejor apreciación.
Hola comoestas?? aqui te mando unas imagenes: ya la diseñe como le comente a jfjdm..

Los tornillos en el alma son de 1/2" A325 al aplastamiento y los de las alas a friccion tambien son de 1/2"
las placas de alma y ala son de 244x161x10 mm y 361x98x8 mm respectivamente
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

sivleca escribió:
jfjdm escribió:No, no está bien, es una viga continua con apoyos extremos, apoyados o empotrados según sea, y calculás el momento y cortante en el sitio de la unión.
jfjdm Haber me gustaria q fueras mas claro, por q dices que no es asi... Haber voy a explicarme de nuevo y tu me comentaras :SM010: .. si considero dos tramos de 6 m con tres apoyos (dos extremos y uno central), como una viga continua. Y se quiere empalmar los dos tramos, cuya union se da en el apoyo central, entonces puedo considerar el momento y corte en ese apoyo, pues creo q hay se da la union..

ya me dijeron q para darle continuidad a las correas debo empalmarlas no solo en el alma sino tambien en las alas.. pues el alma soporta el cortante y las alas la carga relacionada con el momento...

Espero ansioso tu respuesta y me digas mas especifico porq no es asi.
Con gusto te comento, ¿cuales son las cargas?, ¿la viga sobre la que te apoyás la considerás rígida o tiene deflexión en ese punto?, si es rígida o con una deflexión muy pequeña tu análisis es correcto, si se deforma lo más sencillo y conservador es suponerla sin apoyo en ese punto, o hacer un análisis considerando la deflexión en ese punto. En el dibujo, muy bien hecho por cierto, se muestra una soldadura, ¿para qué?
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Chamo no tienes porque complicarte tanto con esa conexión. Las correas se diseñan simplemente apoyadas sobre otras vigas cuando son para techos o cubiertas livianas (sobre todo de galpones). Es más sencillo y práctico especificar elementos de 12 m de longitud que empalmar dos miembros de 6m. Además, las correas cuando están por encima de los elementos de apoyo trabajan a corte y no a momento.

Considera también el costo de fabricación de todas esas conexiones. Pienso que puedes darle a tus futuros clientes y proyectos mayor ahorro si no específicas este tipo de conexión en los apoyos de correas.
Avatar de Usuario
hquintana
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 269
Registrado: Mar Abr 14, 2009 8:37 am

Verdaderamente mi pana. No te compliques con esa conexión que propones. Como dijo mc, analiza eso como viga simplemente apoyada.
Cito a mc: las correas cuando están por encima de los elementos de apoyo trabajan a corte y no a momento.