ESTOY REALIZANDO EL DISEÑO DE UNA CASA PEQUEÑA DE DOS PISO DE HORMIGON, LA LOSA LA MODELE CON ELEMENTO TIPO AREA, AL REVISAR LOS RESULTADOS SE OBSERVA QUE LOS MOMENTOS POR CARGA MUERTA Y CARGA VIVA SON MENORES QUE 1 T-m, LAS LUCES TIENEN 3.10m EN UN SENTIDO Y 3.30 EN EL OTRO SENTIDO. POR FAVOR ME PODRIAN INDICAR QUE PUEDE ESTAR SUCEDIENDO. DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Para el amigo edwin y cualquier otro forista que lea este mensaje; es importante que toda vez que hagan una consulta sobre algún problema que tengan sobre el uso de un programa suban el modelo para poder analizarlo y den la mayor cantidad de información que les sea posible para darles la respuesta que buscan, si bien es cierto que en este foro concurren profesionales de todas las disciplinas y personas con la experiencia e ingenio para darle respuesta a la mayoría de los planteamientos que aquí se dan, también hay que tener en cuenta que no poseemos una bolita de cristal que nos vislumbre lo que se pregunta o requiere. Como les decía, aquí nos reunimos arquitectos, ingenieros, técnicos, especialistas, constructores, etc. mas no creo que alguno sea mago, prestidigitador ni mucho menos adivino para sacar las respuestas de un sombrero así que, sube tu modelo pues para revisarlo y darte los comentarios pertinentes.

Saludos.
edwin1982
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 48
Registrado: Jue Ene 17, 2008 8:25 pm
Ubicación: Quito

Por favor me podrian indicar como subir archivos del SAP2000, por cuanto al querer subirlos sale un mensaje que dice "la extensión SDB no esta permitida".
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Tienes que comprimirlos en winzip o winrar.

Saludos
edwin1982
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 48
Registrado: Jue Ene 17, 2008 8:25 pm
Ubicación: Quito

Gracias amigo mccloud_1, por tu disposición para responder las dudas que tengo sobre los momentos de las vigas debido a carga muerta y carga viva, te comento que la losa es alivianada de 20 cm de espesor, el espesor equivalente es de 14.5 cm. Te adjunto el modelo.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Edwin la losa que estas modelando es nervada en un sentido o en dos sentidos? si es en un sentido en cual de ellos estas armando el acero, en el sentido de las x o de las y?

Saludos.
edwin1982
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 48
Registrado: Jue Ene 17, 2008 8:25 pm
Ubicación: Quito

La losa va armada en los dos sentidos.
Avatar de Usuario
ach
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 168
Registrado: Mar Ago 31, 2004 8:19 pm
Ubicación: Tepic

edwin1982 escribió:La losa va armada en los dos sentidos.
Oye!!!!


Pues no pasa nada!!!

Son resultados muy consistentes!!!

Checando como losa simplemente apoyada para la carga viva de 600 kg/m2 y analizando una franja de ancho unitario (1m) tenemos que el momento actuante es:

M= W*L*L/8= 600kg/ml*3.1m*3.1m/8= 720.25 kg-m < 1 ton-m claro!!! entonces????


Todo está ok!!
Saludos.