Cargas sismicas en analisis estatico

Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
Responder
Avatar de Usuario
figueroamendez
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 48
Registrado: Mar Jul 04, 2006 9:33 pm
Ubicación: Puebla

Hola a toda la comunidad, tengo una gran duda en cuanto a que cargas debo considerar para optener mi fuerza sismica en un analisis estatico, se que a cada nivel le corresponde una carga sismica , la duda que tengo es por ejemplo mi carga es:

carga muerta (unicamente)
o' carga muerta + carga viva
o' carga muerta + carga viva instantanea
o' carga viva instantanea (unicamente)

esta carga es la que se mete en la tabla en donde se optiene la fuerza sismica para cada nivel

nivel hi wi wi*hi fi vi etc...
esta carga
esta mi duda


a ver si me pueden ayudar

saludos a todos :3com: :3com: :3com: :3com: :3com:
Haroldsf
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 606
Registrado: Sab Jul 05, 2008 1:21 pm
Ubicación: Constanza

Debes usar la carga muerta al cien por ciento y un porcentaje de la carga viva, este porcentaje depende del tipo de construccion, como altura, uso y ademas del codigo del pais donde se vaya a realizar la obra, por ejemplo en REP. DOM. Se usa carga muerta al 100 % y 20% de carga viva en la mayoria de las edificaciones, se de otros paises que usan el 50% de la carga viva mas el 100 % de la carga muerta. espero haberte ayudado.
Avatar de Usuario
figueroamendez
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 48
Registrado: Mar Jul 04, 2006 9:33 pm
Ubicación: Puebla

Claro que me has ayudado, se agradece la ayuda, soy de mexico, solo que estoy ingresando algunos calculos a dependencias de gobierno, mi duda surgio a raiz de que un seudo-ingeniero de esos que son burocratas, me comento que devia utilizar la carga viva instantanea y omitir la carga muerta, esto me parecio una estupidez pero asi le realice, pero me quede con la duda
por eso realice la pregunta, con lo que me comentas estoy mas claro ( ese amigo no sabe ni como se llama )

Saludos y mil gracias :3com: :3com: :3com: :3com:
Avatar de Usuario
LRFP
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 141
Registrado: Lun Feb 25, 2008 11:24 am
Ubicación: San Fdo.

Debes revisar la norma de tu pais, en Venezuela se toma:

CM + % CV, por ejemplo si el edificio es para vivienda se considera el 25%CV, si es comercial, educacional , e industria 50% CV, si es para almacen o deposito 100%CV, osea que depende del uso de la edificacion.

Saludos
Avatar de Usuario
figueroamendez
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 48
Registrado: Mar Jul 04, 2006 9:33 pm
Ubicación: Puebla

entendido y anotado

estoy tomando encuenta todo ... todos sus cometarios