Viga Simp. Armada - Mexico RCDF 2004 y Sap2000

Para subir hojas de calculo de Ingenieria civil
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
Avatar de Usuario
construaprende
Site Admin
Mensajes: 662
Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
Ubicación: Ciudad de México
Has thanked: 19 times
Contactar:
México

Hoja de Calculo:
VIGA SIMPLEMENTE ARMADA, SIN ACERO DE COMPRESION
Usando Reglamento de Mexico: RCDF-2004, NTC-04

Y comprobacion con Sap2000 (con una diferencia de 0% entre ambos metodos)

En la Hoja de Calculo, las celdas en amarillo son los datos que se pueden modificar, para introducir datos
la Hoja contiene 2 metodos de calculo, segun los datos que tengamos o los datos que requerimos

Caso 1.- Le damos dimensiones de la seccion, y elementos mecanicos a los que esta sujeta, y propiedades de materiales, y le proponemos el acero
Y la hoja determina si pasa o no la seccion

Caso 2.-Le damos dimensiones, propiedades de la seccion, y longitud viga, y carga por metro
Y la hoja determina el acero requerido

Tambien se adjunta el ejemplo resuelto en el libro de concreto reforzado de Gonzalez Cuevas, usando los mismos valores, para comprobar que la hoja de calculo arroja los mismos resultados que en el libro y en el programa Sap2000
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
nigema
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 129
Registrado: Vie Abr 20, 2007 12:31 pm
Ubicación: LA PAZ

gracias por el aporte Construaprende, pero no se si podrias facilitarme la norma que mencionas y veo que manejan los diametros de fierros por numeros, no se si alguien puede ayudarme a cuantos milimetros corresponde los numeros de fierros que manejan. GRacias
SAludos!!!!
:D :D :D :D
gatob
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 20
Registrado: Jue Ago 31, 2006 12:20 am
Ubicación: Distrito Federal

Saludos:

El numero representa el numero de octavos de pulgada del diametro de la varilla
ejemplo

el # 3 es igual a 3/8" igual a 10 mm
el # 4 es igual a 4/8" igual a 1/2" igual a 13 mm
el # 6 es igual a 6/8" igual a 3/4" igual a 19 mm etc
Avatar de Usuario
construaprende
Site Admin
Mensajes: 662
Registrado: Mar May 11, 2004 6:31 pm
Ubicación: Ciudad de México
Has thanked: 19 times
Contactar:
México

nigema escribió:gracias por el aporte Construaprende, pero no se si podrias facilitarme la norma que mencionas y veo que manejan los diametros de fierros por numeros, no se si alguien puede ayudarme a cuantos milimetros corresponde los numeros de fierros que manejan. GRacias
SAludos!!!!
:D :D :D :D
hola
Las normas las encuentras en:
http://foros.construaprende.com/normas- ... vt259.html
y
http://foros.construaprende.com/normas- ... vt260.html
Que son las Normas Tecnicas Complementarias del Reglamento de Construccion de Mexico

Sobre las varillas, adicional a lo que ya comento gatob, te adjunto una hoja de excel con las areas


Saludos
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
nigema
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 129
Registrado: Vie Abr 20, 2007 12:31 pm
Ubicación: LA PAZ

Hola Construaprende :
Le quedo muy agradecido por las referencias y por la pronta respuesta,ah! tambien a gatob
SAludos!!!!
:escr: :D
Avatar de Usuario
cafetero
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Jue Dic 06, 2007 2:31 pm
Ubicación: San Luis de la paz

Que tal compañeros foristas, respecto a la hoja de cálculo tan amablemente nos comparte Ivan, les comento que también hice una hace poco y al tratar de comprobar los resultados con SAP tuve ligeras diferencias en cuanto a los armados (primera parte importante del diseño), mis diferencias oscilaban en alrededor de medio a un centimetro cuadrado a favor; sin embargo, cuando comparé deflexiones (segunda parte importante en el diseño) , las diferencias no fueron tan pequeñas. Resulta que me encontré con que SAP aparentemente calcula dichas deflexiones con la sección bruta (el momento de inercia lo calcula con B y H) sin considerar obviamente la sección transformada con la relación entre módulos y la ubicación del eje neutro, con lo cual, al ser el momento de inercia de la sección transformada dependiente de la cantidad de acero y de la relación entre módulos, provoca que tengas que aumentar un poco el armado requerido obtenido por flexión, con la consecuente diferencia a los resultados que arroja SAP. Esto se los comparto con el unico fin de que se tenga cuidado con los resultados que arrojan los programas puesto que hay que conocer las consideraciones que hacen los mismos para obtener de ellos resultados confiables o que algún forista me pueda sacar de la duda en caso de haber omitido algo que el SAP hace.

Saludos
je-quiroz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 33
Registrado: Dom Abr 27, 2008 4:35 pm
Ubicación: OBREGON

TENGO UNO SIMILAR
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA

cafetero escribió:Que tal compañeros foristas, respecto a la hoja de cálculo tan amablemente nos comparte Ivan, les comento que también hice una hace poco y al tratar de comprobar los resultados con SAP tuve ligeras diferencias en cuanto a los armados (primera parte importante del diseño), mis diferencias oscilaban en alrededor de medio a un centimetro cuadrado a favor; sin embargo, cuando comparé deflexiones (segunda parte importante en el diseño) , las diferencias no fueron tan pequeñas. Resulta que me encontré con que SAP aparentemente calcula dichas deflexiones con la sección bruta (el momento de inercia lo calcula con B y H) sin considerar obviamente la sección transformada con la relación entre módulos y la ubicación del eje neutro, con lo cual, al ser el momento de inercia de la sección transformada dependiente de la cantidad de acero y de la relación entre módulos, provoca que tengas que aumentar un poco el armado requerido obtenido por flexión, con la consecuente diferencia a los resultados que arroja SAP. Esto se los comparto con el unico fin de que se tenga cuidado con los resultados que arrojan los programas puesto que hay que conocer las consideraciones que hacen los mismos para obtener de ellos resultados confiables o que algún forista me pueda sacar de la duda en caso de haber omitido algo que el SAP hace.

Saludos
Hola respecto a los comentarios de sección agrietada para el cálculo de deflexiones, en sap2000 debes dar un valor que te modifique la rigidez a flexón de la sección. para vigas puedes emplear 0.35, pero realmente si quieres chequear deflexiones lo ideal es hacer tu hoja de calculo de acuerdo a lo recomendado por el ACI.
cheque esta hoja a ver que te sirve. debes tener activada la opcion de SOLVER de excel
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
gblunar
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue Mar 27, 2014 6:15 pm

Se te agradece tu archivo, me servira de guia para poder crear el mio adecuandolo a las necesidades de mi proyecto. Mil gracias.
Nabla
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 17
Registrado: Mar Ago 21, 2018 5:13 pm
México

Muchas gracias
Responder