SISMO TANQUE/DEPOSITO AREA IRREGULAR

Todo Sobre Terremotos, Maremotos, Tsunamis, Diseño basado en desempeño

Moderadores: gatogalaxi, mgf2004

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
chtn
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Vie Nov 25, 2005 4:39 am
Ubicación: Barcelona
España

Hola,
Alguien puede darme una idea de como modelizar/diseñar un tanque/deposito de concreto para almacenamiento de agua de concreto considerando el sismo. Si bien ACI 350 basado en Housner simplifica para tanques cilíndricos o rectangulares, pero no hay metodología generalizada para un deposito de dimensiones irregulares, ejemplo trapezoidal.
Gracias de antemano
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

chtn escribió: Mié Abr 26, 2023 10:47 am Hola,
Alguien puede darme una idea de como modelizar/diseñar un tanque/deposito de concreto para almacenamiento de agua de concreto considerando el sismo. Si bien ACI 350 basado en Housner simplifica para tanques cilíndricos o rectangulares, pero no hay metodología generalizada para un deposito de dimensiones irregulares, ejemplo trapezoidal.
Gracias de antemano
considerando el ACI350.3-20 deberás encontrar:
  • 1.- Altura Impulsiva
    2.- Altura convectiva
    3.0.- Masa o peso Impulsivo
    4.0- masa o peso convectivo
    5.0- periodo impulsivo
    6.0- periodo convectivo
    7.0.- periodo fundamental de la estructura
pero no hay metodología generalizada para un deposito de dimensiones irregulares
si las hay, el aci 350.3-20, 9.6.1 establece un factor de corrección
[quote]Alguien puede darme una idea de como modelizar/diseñar un tanque/deposito de concreto para almacenamiento de agua de concreto considerando el sismo
[/quote]
como modelar... hay muchos videos por internet que te pueden dar alguna idea, sin embargo, debes de tomar con mucha precaución la interpretación que esta por los sitios web, dado que la interpretación con la norma ACI 350.3-20 no es la correcta; la entrada de data, en el modelo dinámico espectral es complicada, puesto a que se debe de considerar las masas impulsivas y convectivas, seguido de que la masa convectiva tiene un coeficiente de amortiguamiento de 0.5% y la impulsiva de 5% , se complica mas aun con los periodos impulsivos y convectivos con el periodo fundamental de la estructura