consultarles acerca de las estructuras metalicas

Publicado: Lun Ago 14, 2017 7:54 pm
por juandhrarq
que tal soy juan y soy nuevo en este foro queria consultarles acerca de las estructuras metalicas y sus dimensiones aproximadas porque desconosco me encuentro cursando mi tesis de arquitectura .

1. lo que necesito saber si uso estructura metalica como pilar siendo de este modo
hasta que dimensiones serian de ancho por largo si tengo un edificio de 21m de altura donde solo 3 plantas se lleva el auditorio de altura y la altura del escenario 12m y que tan alto seria el peralte de la vigas de 15m de largo

las columnas graficadas estan de 0.6x0.4 :S y cuento con un lado comlumnas de 0.4x0.4 como estructura secundaria pero no estoy seguro si funciona

2 si tengo ese tipo de tratamiento de bajo el nivel de la vereda que tipo de forma estructural de cimentacion seria mi tutor me dice que zapata corrida pero como se asentaria o deberia ir amarrada a las zapatas y no se si deberia ir de extremo a estremo

gracias por su atencion

Re: consultarles acerca de las estructuras metalicas

Publicado: Sab Ago 19, 2017 11:03 pm
por jfjdm
Me temo que por el tipo de obra no es conveniente pensar en recetas, hay que calcular la estructura aunque sea con programas sencillos para el anteproyecto estructural, y en eso te debería poder ayudar tu tutor.

https://www.autodesk.com/education/free ... ofessional
http://www.buildsoft.eu/en/licenses-education
http://www.cuylaerts.net/

Re: consultarles acerca de las estructuras metalicas

Publicado: Sab Nov 04, 2017 7:38 pm
por coste56
Respuestas:
1.- los pilares en Acero Estructural serán por lo menos de W 24"x146, esto es, 62.70 cm. x 37.77 cm.el área de la placa de apoyo sera algo mayor. y fundaciones aisladas de por lo menos 2.50mx2.50m.x0.50, esto depende del tipo de suelo, según estudio geotecnifico calificado.

2.- Las Vigas en Acero para esta Longitud de por lo menos 12.00 m. serian W27"x178, esto es: 68.68 cm de peralte (27").

3.- Según reglamento de mi país para pilares o columnas a diferentes alturas, deben arriostrarse en su base, por lo que se requiere viga riostra o amarres en todas las columnas a nivel de zapata, por lo que entendemos que las sugerencias de tu tutor están correctas. Deberá realizarse un análisis sísmico de la estructura, ya que es gran importancia por su uso o funcion. Atte. S.S.S. y A. (Su Seguro Servidor y Amigo)...Cualquier inquietud no dudes en consultar.