Vigas de riostra

Responder
Avatar de Usuario
rangax54
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 10
Registrado: Vie Mar 07, 2008 10:01 am
Ubicación: PUERTO ORDAZ
Venezuela

Buenos días:
Podría alguien informarme si hay alguna indicación, alguna norma o especificación en la cual se especifiquen los requisitos o condiciones para no colocar vigas de riostra en fundaciones superficiales aisladas?
O sea, necesito el artículo de la norma, sea venezolana o internacional.

Gracias.
Avatar de Usuario
brgallegos
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 298
Registrado: Mié Sep 22, 2004 3:58 pm
Ubicación: Loja
Contactar:
Ecuador

Que pongas o no, depende que tan bueno eres como ingeniero estructural, por ejemplo con las riostras puedes disminuir el momento de diseño de columnas, reduces derivas, etc, etc, no es una norma, sino un criterio estructural, aunque si hay normativa para diseñar las riostras como el NRS10 colombiano o el ACI318-19. Te recomiendo de busques.
Avatar de Usuario
rangax54
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 10
Registrado: Vie Mar 07, 2008 10:01 am
Ubicación: PUERTO ORDAZ
Venezuela

Gracias, estoy asesorando una tesis de grado sobre un galpón de 24 m de ancho. Las bases fueron diseñadas para resistir solicitaciones en los 3 ejes, sin vigas de riostra y uno de los jurados está empeñado en que, a juro, debe llevar vigas de riostra. Por eso necesito la norma dónde establezca que no necesariamente.

Gracias
Avatar de Usuario
brgallegos
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 298
Registrado: Mié Sep 22, 2004 3:58 pm
Ubicación: Loja
Contactar:
Ecuador

Como dije, talvez sea un requerimiento de criterio estructural, daba mi experiencia en galpones , si deben llevar riostras perimetralmente y en la dirección de loso pórtico metálicos, si la luz fuera mas grande podría necesitar riostras intermedias. norma no he visto,
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

rangax54 escribió: Jue Jun 10, 2021 9:51 am Buenos días:
Podría alguien informarme si hay alguna indicación, alguna norma o especificación en la cual se especifiquen los requisitos o condiciones para no colocar vigas de riostra en fundaciones superficiales aisladas?
O sea, necesito el artículo de la norma, sea venezolana o internacional.

Gracias.
según tu consulta es debido a la colocación de una viga riostra, o viga de cimentación en los cimientos o bases, deberás revisar el tema de mecánica de cimentaciones y un libro básico muy bueno es de "principios básicos de cimentaciones de Brajas Das"
rresumiendo, hay criterios de dimensionamiento sobre la altura o peralte de la viga, pero estará en función a la longitud de tu requerimiento, así mismo la función principal de una viga riostra en fundaciones superficiales , es de transferir fuerzas , esfuerzos a la otra cimentación contigua o adyacente, enfocado a la geotecnia o mecánica de suelos, no tiene otra función mas ...
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

rangax54 escribió: Jue Jun 10, 2021 10:50 pm Gracias, estoy asesorando una tesis de grado sobre un galpón de 24 m de ancho. Las bases fueron diseñadas para resistir solicitaciones en los 3 ejes, sin vigas de riostra y uno de los jurados está empeñado en que, a juro, debe llevar vigas de riostra. Por eso necesito la norma dónde establezca que no necesariamente.

Gracias
...Las bases fueron diseñadas para resistir solicitaciones en los 3 ejes, sin vigas de riostra
la cimentación existen fue diseñada para resistir las solicitación de servicio en los tres ejes.... centrales? medianeros? cual? y como lo sabes que fueron diseñadas para resistir, has comprobado y verificado la informacion, pues el jurado cuestiona y pregunta; la manera de corroborar la informacion es haciendo al comparativa entre el existente con las solicitación que fue diseñado con tu nueva propuesta para ello, tendrás que realizar los ensayos respectivos del suelo, buscar los planos de la construcción existente, años de antigüedad del concreto u hormigón, a fin de determinar con esos valores el nuevo análisis estructural.
de colocar 2, 3 o 4 depende del los factores externos como cargas de servicio y carga lateral, además de las condiciones de capacidad portante del terreno
amorelli
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Mar Feb 22, 2022 9:51 am
Argentina

La norma argentina, inpres cirsoc, si permite no colocar riostras (aunque no es lo recomendado), pero obliga a colocar desplazamientos forzados, en función de la zona sísmica, y la separación entre bases. Esto puede suceder en naves industriales, que por la gran separación entre las fundaciones, hace dudar de el funcionamiento efectivo de las riostras.