Página 1 de 1

Empalmes por traslapo

Publicado: Lun Mar 26, 2012 11:33 am
por Nancy Pardo
Buenas tardes. tengo una duda respecto a la ubicación de empalmes por traslapo en vigas y columnas de pórticos especiales sometidos a flexión, ya que sólo encuentro que no se pueden ubicar dentro de los nudos. Muchas gracias

Re: Empalmes por traslapo

Publicado: Lun Mar 26, 2012 12:48 pm
por yucapareja
Hola

En columnas: en el tercio central de la columna, con estribos separados igual q la zona de confinamiento.

En vigas: no se puede solapar en nudos (si se puede anclar vigas, es como una solape mas grande) ni en las zonas de confinamiento. Ademas se sugiere que no se coloquen empalmes en los lugares donde potencialmente puedan existir rotulas plasticas (extremos de las vigas para acero superior, y centro de las vigas para acero inferior), para cumplir con todo esto yo solapo justamente a continuacion de la zona de confinamiento y cumplo con todo (aunque la ultima es recomendacion y no obligatorio).

Saludos

Re: Empalmes por traslapo

Publicado: Lun Mar 26, 2012 5:41 pm
por Nancy Pardo
Muchisimas gracias, ha sido de gran ayuda....