Página 1 de 1

Ayuda ETABS columna demanda capacidad

Publicado: Lun Nov 22, 2021 8:11 pm
por JrAguirre
Hola con todos quisiera su ayuda con este problema que tengo, he modelado una vivienda con dos sistema estructurales que son albañilería confinada y pórticos, ya he diseñado los muros de albañiería y las columnas de confinamiento, luego procedí a diseñar las columnas y vigas de los pórticos pero aqui es donde tengo un problema, en la parte frontal tengo 4 columnas y dos placas(muros de corte) en las esquinas como se ve en la figura, el problema es que mis columnas que se encuentran en las esquinas son de 25X 25 cm y el de lado derecho cumple con la demanda capacidad con esa sección y 4 aceros de 5/8'' o el numero #5, en cambio la columna que está al lado izquierdo a pesar de tener la misma configuración sobrepasa la demanda capacidad, le aumenté la sección a 30X25 y tampoco, luego le aumente el acero a 6 varillas # 5 y aún así excede la demanda capacidad y lo otro raro es que solo la columna del primer piso es la que excede la D/C pero la continuación de la columna para los pisos 2 3 y 4 están muy por debajo de la demanda capacidad (D/C), les agradecería que me dijeran si estoy procediendo mal en el diseño o el por qué sale de esa manera.

Re: Ayuda ETABS columna demanda capacidad

Publicado: Mar Feb 22, 2022 10:02 am
por amorelli
El problema, estimo debe ser por la condición de apoyo de ése muro de la izquierda, no está mallado, no transmite su carga a la fundación, mejor dicho, lo hace en forma puntual en la columnas, pues ésta absorve todo el esfuerzo del muro, y seguramente no debe dar ésa columna en el nudo a nivel de empotramiento