Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

VIGAS ACARTELADAS, SECCION VARIAVLE

Este Sub Foro no es para Consultas, sino para exponer nuestros comentarios de diseño, de la forma en que nosotros lo hacemos, para que les sirva de guia a otros.

Moderadores: mgf2004, gatogalaxi

Responder
JOSEBRACHO
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 5
Registrado: Sab Nov 28, 2009 12:17 pm

BUENOS DIAS AMIGO DEL FORO, ANTE TODO UN CORDIAL SALUDO, ES ESTA OPORTUNIDAD ME DIRIJO A USTEDES CON LA DUDA RESPECTO AL CONFINAMIENTO DE UNA VIGA DE SECCION VARIABLE, YA QUE LA NORMA DE MI PAIS, ESTABLECE UN CONFINAMIENTO DE VIGAS DE 2 VECES LA ALTURA DE LA VIGA, ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CAPACIDAD DE POSIBLE FORMACION DE ROTULAS PLASTICAS, NO ENCUENTRO EN LA TEORIA INFORMACION AL RESPECTO, A MI PARECER LA LONGITUD DE CONFINAMIENTO SE DEBE REALIZAR DESPUES DE CULMINAR LA SECCION VARIABLE, POR EJEMPLO, TENGO UNA SECCION VARIABLE DE 45X80 VARIA EN UNA LONG DE 1.5M A 45X65, SI EMPLEA LA NORMA UTILIZARIA 2*80=1.60M DE CONFINAMIENTO POR PARTE DEL ACERO TRANSVERSAL, PERO MI OPINION Y CRITERIO ES QUE SI EL CONFINAMIENTO ES PARA AYUDAR A LA SECCION A MEJORAR LA CAPACIDAD A FORMACION DE ROTULAS PLASTICAS, SE DEBERIA CONFINAR 2*65=1.30 EN LA SECCION CONSTANTE, YA QUE ESTOY OBLIGANDO A MI SECCION AL ESTAR ACARTELADA A REUBICAR LA ROTULA PLASTICA CULMINADA LA SECCION, ESPERO ME PUEDAN AYUDAR CON ESTA DUDA.
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 898
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Colombia

de acuerdo la idea de confinar una seccion es darle capacidad de formacion de rotula plastica a una determinada seccion.....al hablar de rotula plastica, implicitamente estamos hablando de deformaciones causadas por elementos capaces de disipar energia, y directamente responsables de ellos por lo q este concepto de confinamiento debes hacerlo en las zonas de NUDOS (viga-columna)responsables del sistema de resistencia sismica....si tienes una viga de seccion variable, personalmente yo tomariala altyra mayor y confinaria a 2d (de esa altura) y con estribos a una separacion d/4 (de esa mayor altura), asi tendriamos un detallado seguro (aunque mas costoso q hacerlo con el promedio de la altura)......verifica si tu viga en realidad hace parte del sistema de resistencia sismica y si es asi aplicas lo que te dije.....

Saludos !
Responder