Página 1 de 1

Ayuda sobre vigas Postensadas

Publicado: Mar Ene 03, 2006 8:51 am
por jogapa
No encuentro literatura sobre vigas postensadas, la mayor duda que tengo son las cordenadas de salida de los cables, obedecen al equilibrio de esfuerzos? o al capricho del diseñador? por favor solicito ayuda JOGAPA

Re: Ayuda sobre vigas Postensadas

Publicado: Mié Ene 04, 2006 7:41 am
por jcoronellr
jogapa escribió:No encuentro literatura sobre vigas postensadas, la mayor duda que tengo son las cordenadas de salida de los cables, obedecen al equilibrio de esfuerzos? o al capricho del diseñador? por favor solicito ayuda JOGAPA

mira si este ejercicio te ayuda

Jcoronell

gracias

Publicado: Sab Ene 07, 2006 7:41 pm
por jogapa
gracias por el ejemplo, aunque no se como llegar al estado fianl usando los comandos sap

Re: gracias

Publicado: Sab Ene 07, 2006 9:11 pm
por jcoronellr
jogapa escribió:gracias por el ejemplo, aunque no se como llegar al estado fianl usando los comandos sap
Hay en el foro un ejercicio de Puentes rivera, que te puede ayudar, tratare de colocarlo en el foro tal ves te ayude a tu inquitud, tienes que realizarlo y analizarlo

Dudas del ejemplo

Publicado: Mié Abr 26, 2006 8:14 pm
por jafernan
Hola a todos, me estoy iniciando en el foro con lo siguiente:

Estoy interesado en aprender algo más de postensado (ya que es un tema que no domino) y como realizar su diseño en Sap2000. Para esto estuve buscando información en internet y me topé con el excelente análisis del puente Cayumba vuelto a publicado por jcoronellr, sin embargo me surgen algunas dudas:

- En el punto f) Cargas de postensado se considera un tensado del cable de 3760 ton. La consulta es: ¿Como se llega a esta carga de tensado? ¿Corresponde a un valor tal que genere un diagrama de momento que contrarreste en un sierto porcentaje al diagrama de momento de cargas vivas y muertas? si es así, ¿cual es ese porcentaje?; o bien el valor está relacionado más directamente para contra-restar deformaciones.

- En el mismo punto f) se indican las excentricidades del cable. Las consultas son: ¿como se calculan estas excentricidades dependiendo de la ubicación del cable, para el ingreso de este valor a Sap? ¿Con que criterio se define la curbatura del cable en la viga?¿existe alguna normativa o recomendación al respecto, como por ejemplo recubrimiento mínimos?

Espero me puedan aclarar estas dudas.

Javier

Re: Dudas del ejemplo

Publicado: Jue Jun 01, 2006 7:42 pm
por jcoronellr
jafernan escribió:Hola a todos, me estoy iniciando en el foro con lo siguiente:

Estoy interesado en aprender algo más de postensado (ya que es un tema que no domino) y como realizar su diseño en Sap2000. Para esto estuve buscando información en internet y me topé con el excelente análisis del puente Cayumba vuelto a publicado por jcoronellr, sin embargo me surgen algunas dudas:

- En el punto f) Cargas de postensado se considera un tensado del cable de 3760 ton. La consulta es: ¿Como se llega a esta carga de tensado? ¿Corresponde a un valor tal que genere un diagrama de momento que contrarreste en un sierto porcentaje al diagrama de momento de cargas vivas y muertas? si es así, ¿cual es ese porcentaje?; o bien el valor está relacionado más directamente para contra-restar deformaciones.

- En el mismo punto f) se indican las excentricidades del cable. Las consultas son: ¿como se calculan estas excentricidades dependiendo de la ubicación del cable, para el ingreso de este valor a Sap? ¿Con que criterio se define la curbatura del cable en la viga?¿existe alguna normativa o recomendación al respecto, como por ejemplo recubrimiento mínimos?

Espero me puedan aclarar estas dudas.

Javier

Bueno javier lo que estas preguntando hace mucho tiempo que lo estudie, volvere a estudiarlo y apenas tenga una respuesta te la comento, ya que el ejercicio lo coloque para se ayudaran, pero ya que hay dudas procedere ha investigarlas y darles respuestas muy pronto


JACR

Re: Dudas del ejemplo

Publicado: Vie Jun 02, 2006 6:49 pm
por jafernan
Muchas gracias

Re: Dudas del ejemplo

Publicado: Vie Jun 02, 2006 7:01 pm
por lventura
Se trata de limitar los esfuerzo de tracción para el estado límite de servicio (o cargas en servicio) a un valor ftmin (generalmente cercano a 0N/mm2), el tesado también genera elevados esfuerzos de compresión por lo que también se limita el esfuerzo de compresión a un valor fcmax. La geometría del cable se dimensiona de tal manera q los esfuerzos siempre estén en ese rango para todos los casos de carga. Estos límites dependen del código q estes usando...(la forma del cable casi siempre es igual a la forma del diagrama de momentos...carga unifome repartida:parabólica... carga puntual: lineal, etc

Una vez dimensionado el cable se deben de verificar los otros estados limites (Resistencia última, etc)

Re: Dudas del ejemplo

Publicado: Sab Jun 03, 2006 7:49 pm
por jcoronellr
lventura escribió:Se trata de limitar los esfuerzo de tracción para el estado límite de servicio (o cargas en servicio) a un valor ftmin (generalmente cercano a 0N/mm2), el tesado también genera elevados esfuerzos de compresión por lo que también se limita el esfuerzo de compresión a un valor fcmax. La geometría del cable se dimensiona de tal manera q los esfuerzos siempre estén en ese rango para todos los casos de carga. Estos límites dependen del código q estes usando...(la forma del cable casi siempre es igual a la forma del diagrama de momentos...carga unifome repartida:parabólica... carga puntual: lineal, etc

Una vez dimensionado el cable se deben de verificar los otros estados limites (Resistencia última, etc)
Muchas gracias por aclara la duda, seguiremos en el tema si es necesario


JACR

Re: Dudas del ejemplo

Publicado: Jue Jun 08, 2006 9:06 pm
por jafernan
muchas gracias por los comentarios, me aclara bastante la película. Me queda la duda en el ejemplo de como ingresar las excentricidades del cable en Sap.

Publicado: Jue Sep 07, 2006 4:02 pm
por CUAU_HTEMOC
ESTIMADOS AMIGOS:

ESPERO QUE AUN ESTE FUNCIONANDO EL FORO, YA QUE AL PARECER TIENE UN PAR DE MESES SIN MENSAJES.

LA DUDA ES SI ALGUIEN ME PUEDES EXPLICAR CUAL ES EL PROGRAMA QUE SE UTILIZA PARA ABRIR LOS ARCHIVOS .rar, YA QUE LO DESCONOSCO ...GRACIAS

Publicado: Vie Sep 08, 2006 11:02 am
por jcoronellr
CUAU_HTEMOC escribió:ESTIMADOS AMIGOS:

ESPERO QUE AUN ESTE FUNCIONANDO EL FORO, YA QUE AL PARECER TIENE UN PAR DE MESES SIN MENSAJES.

LA DUDA ES SI ALGUIEN ME PUEDES EXPLICAR CUAL ES EL PROGRAMA QUE SE UTILIZA PARA ABRIR LOS ARCHIVOS .rar, YA QUE LO DESCONOSCO ...GRACIAS

El archivo se llama WINRAR, si entres por google lo buscas y lo es puedes bajar es gratis

Jaime