Revision de edificio de 4 pisos mas subterraneo en Etabs

Publicado: Dom Oct 18, 2009 10:03 am
por frani
Hola amigos de construaprende, soy una usuaria nueva de Etabs y estoy realizando la modelacion de un edificio de hormigon armado de 4 pisos mas un subterraneo, y quisiera recurrir a los mas experimentados en este programa para ver si me pueden revisar a grandes rasgos el modelo construido, he estado leyendo en este foro y en verdad se aprenden muchas cosas que me han ayudado a realizarlo, pero es distinto si alguien puede revisar directamente mi modelo y le estaria demasiado agradecida pq me guiaria para mejorarlo y asi aprender mas =) ... El edificio no tiene losa en la parte superior, le aplique un espectro de la norma d mi pais y los mallados los realice d forma manual en los muros y automatica en las losas de los pisos que la poseen, estarian correctos estos ? ...
Al revisar mis resultados hay unas vigas cortas ubicadas en el story 2 que me reciben un momento muy grande segun su opinion esto estaria correcto ? .... agradezco cualquier comentario... muchas gracias

Re: Revision de edificio de 4 pisos mas subterraneo en Etabs

Publicado: Mar Dic 01, 2009 4:30 pm
por ing_guzman
Podrias enviar el modelo para poder revisarlo y dar mi opinio.
gracias

Re: Revision de edificio de 4 pisos mas subterraneo en Etabs

Publicado: Jue Dic 03, 2009 10:33 pm
por frani
Hola ing_guzman, gracias por su interes en mi consulta, subo el modelo final que logre realizar, tuve q hacer algunos cambios y agradeceria cualquier aporte suyo sobre mi modelo para ver si es posible mejorar mi uso del programa. Le realice un análisis sismico estático, aplique fuerzas horizontales en X y en Y. Me causa un poco de extrañeza los momentos tan altos que toman algunos machones cortos, al igual que los esfuerzos de los muros del subterraneo, que son los q necesito para dimensionar las fundaciones. Además no se porque las vigas que hay bajo los muros (en subterraneo) me dan momentos tan pequeños siendo que estas tienen un muro sobre ella y deberia recibir el peso propio de éste y ademas de todas las demas carga que recibe del edificio. Espero sus comentarios, muchas gracias :SM080:

Re: Revision de edificio de 4 pisos mas subterraneo en Etabs

Publicado: Vie Dic 04, 2009 12:17 am
por arkigustavo
Hola Ing. Lo acabo de bajar aca en M{exico es un poco tarde mañana lo reviso y te comento, saludos!!!

Re: Revision de edificio de 4 pisos mas subterraneo en Etabs

Publicado: Vie Dic 04, 2009 6:17 am
por chinorios
Hola¡

Antes que nada, te recomiendo que ordenes un poco mas tu modelo. Si no mantienes un orden siempre estaras sujeta a errores. Además facilita la comprensión de este.

1.Dales un nombre representativo a los muros con su espesor MHA15, MHA20. Algunos los nombras solo con MHA y otros con MA. Es una buena practica de modelación.
2.Las vigas, por lo menos en Chile, se nombran al reves. Tu viga 120/15 es una 15/120. Altura 120 y ancho 15.
3.Ten claro el material que estas usando, es mas visible que pongas H40, H30, etc en vez de poner solo concreto.
4.Borra las secciones de muros o vigas que no estes ocupando. Ocupa una sola simbologia.
5.Las combinaciones¡, se ordenada tambien. Etiquetalas de una sola forma C1,C2, C3 por ejemplo. Elimina las DCon y asegurate que cuando diseñes aparezcan las combinaciones correctas.
6.Cuidado con las normas, en preferencias tienes el diseño de muros con el UBC.
7. No es necesario ocupar 5 diafragmas, basta con 1.

Y el resto hay varias cosas que puedes mejorar.
Te recomiendo dividir los muros en elevacion cuando tengas discontinuidades (Eje11). Esas vigas que mencionas bajo muros (eje 10), tiene sentido que la modeles?. Ten claro cual es tu sistema de descarga.

Tienes un espectro que me llama la atención. Si realizas analisis espectral recuerda que tienes que hacer la reducción correspondiente como dice la 433. No me quedo claro tu analisis sismico.

Y recuerda cuando subas archivos, incluir el archivo de texto del modelo. No todos tienen tu version de Etabs.

Bueno saludos y suerte.