Página 1 de 1

Periodo de vibración alto en muros de mampostería

Publicado: Jue May 18, 2023 8:13 pm
por vels777
Hola, foro. Tengo una duda respecto a los modos de vibración de mi modelo, es un edificio destinado para salón de tres niveles compuesto por marcos rígidos y muros de mampostería. Al momento de correr mi modelo, los primeros modos son los esperados pero apartir del modo 5 en adelante solo vibran mis muros (impidiendo que llegue al 90% de participación de masa), en especial los de planta baja. Los muros están discretizados y según este link: https://www.csicertifications.us/forum/ ... do-interno es algo normal al aplicar el mallado interno. Sin embargo, me gustaría priorizar en mi modelo los modos traslacionales y rotacional en Z. Alguna sugerencia? Estoy además considerando los elementos de la cimentación de una forma simplificada, y a estos no les asigno masa.

Re: Periodo de vibración alto en muros de mampostería

Publicado: Mié May 24, 2023 1:37 pm
por pannus0
vels777 escribió: Jue May 18, 2023 8:13 pm Hola, foro. Tengo una duda respecto a los modos de vibración de mi modelo, es un edificio destinado para salón de tres niveles compuesto por marcos rígidos y muros de mampostería. Al momento de correr mi modelo, los primeros modos son los esperados pero apartir del modo 5 en adelante solo vibran mis muros (impidiendo que llegue al 90% de participación de masa), en especial los de planta baja. Los muros están discretizados y según este link: https://www.csicertifications.us/forum/ ... do-interno es algo normal al aplicar el mallado interno. Sin embargo, me gustaría priorizar en mi modelo los modos traslacionales y rotacional en Z. Alguna sugerencia? Estoy además considerando los elementos de la cimentación de una forma simplificada, y a estos no les asigno masa.
...es algo normal al aplicar el mallado interno.
En algunos caso te resultaría...,depende del profesional que modela, para darte un ejemplo:
Si quisieras conectar una viga a cierta altura, con 2 muros, aplicarías un mallado interno, sin embargo como la viga que une a los 2 muros es n elemento frame, no podrías saber con precisión si coincide con la malla horizontal(FEM)

si tienes conocimiento podrás darle a ese malla interna propiedades avanzadas a fin de que la conexión sea estable

Re: Periodo de vibración alto en muros de mampostería

Publicado: Jue Jun 01, 2023 10:42 am
por vels777
Apliqué mallado a los elementos frame pero el problema persiste. Se me hace inusual que solo los muros inferiores sufran este tipo de deformación. Por este comportamiento no llego al 90% de participación de masa. Espero puedan apoyarme con su experiencia en el programa.

Re: Periodo de vibración alto en muros de mampostería

Publicado: Jue Jun 01, 2023 12:24 pm
por pannus0
vels777 escribió: Jue Jun 01, 2023 10:42 am Apliqué mallado a los elementos frame pero el problema persiste. Se me hace inusual que solo los muros inferiores sufran este tipo de deformación. Por este comportamiento no llego al 90% de participación de masa. Espero puedan apoyarme con su experiencia en el programa.
tu error es que no tienes claro la asignación de la fuente de masa, si tu has definido en patrones de carga CM=1(incluye el peso propio) porque en al fuente de masa adicionas CM=1 esto podria duplicarse

Revisa bien el concepto de fuente de masas y al asignación de las mismas en el programa.