**Canal de Ingeniería Civil Únete en TELEGRAM**
Periodo de vibración alto en muros de mampostería
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
-
Topic author - Usuario Principiante
- Mensajes: 2
- Registrado: Jue Mar 30, 2023 12:51 am
- Agradecido : 2 veces
Hola, foro. Tengo una duda respecto a los modos de vibración de mi modelo, es un edificio destinado para salón de tres niveles compuesto por marcos rígidos y muros de mampostería. Al momento de correr mi modelo, los primeros modos son los esperados pero apartir del modo 5 en adelante solo vibran mis muros (impidiendo que llegue al 90% de participación de masa), en especial los de planta baja. Los muros están discretizados y según este link: https://www.csicertifications.us/forum/ ... do-interno es algo normal al aplicar el mallado interno. Sin embargo, me gustaría priorizar en mi modelo los modos traslacionales y rotacional en Z. Alguna sugerencia? Estoy además considerando los elementos de la cimentación de una forma simplificada, y a estos no les asigno masa.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Moderador
- Mensajes: 1129
- Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
- Agradecido : 12 veces
- Agradecimiento recibido: 145 veces
- Zodiac:
vels777 escribió: ↑Jue May 18, 2023 8:13 pmHola, foro. Tengo una duda respecto a los modos de vibración de mi modelo, es un edificio destinado para salón de tres niveles compuesto por marcos rígidos y muros de mampostería. Al momento de correr mi modelo, los primeros modos son los esperados pero apartir del modo 5 en adelante solo vibran mis muros (impidiendo que llegue al 90% de participación de masa), en especial los de planta baja. Los muros están discretizados y según este link: https://www.csicertifications.us/forum/ ... do-interno es algo normal al aplicar el mallado interno. Sin embargo, me gustaría priorizar en mi modelo los modos traslacionales y rotacional en Z. Alguna sugerencia? Estoy además considerando los elementos de la cimentación de una forma simplificada, y a estos no les asigno masa.
En algunos caso te resultaría...,depende del profesional que modela, para darte un ejemplo:...es algo normal al aplicar el mallado interno.
Si quisieras conectar una viga a cierta altura, con 2 muros, aplicarías un mallado interno, sin embargo como la viga que une a los 2 muros es n elemento frame, no podrías saber con precisión si coincide con la malla horizontal(FEM)
si tienes conocimiento podrás darle a ese malla interna propiedades avanzadas a fin de que la conexión sea estable
-
Topic author - Usuario Principiante
- Mensajes: 2
- Registrado: Jue Mar 30, 2023 12:51 am
- Agradecido : 2 veces
Apliqué mallado a los elementos frame pero el problema persiste. Se me hace inusual que solo los muros inferiores sufran este tipo de deformación. Por este comportamiento no llego al 90% de participación de masa. Espero puedan apoyarme con su experiencia en el programa.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Moderador
- Mensajes: 1129
- Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
- Agradecido : 12 veces
- Agradecimiento recibido: 145 veces
- Zodiac:
tu error es que no tienes claro la asignación de la fuente de masa, si tu has definido en patrones de carga CM=1(incluye el peso propio) porque en al fuente de masa adicionas CM=1 esto podria duplicarsevels777 escribió: ↑Jue Jun 01, 2023 10:42 amApliqué mallado a los elementos frame pero el problema persiste. Se me hace inusual que solo los muros inferiores sufran este tipo de deformación. Por este comportamiento no llego al 90% de participación de masa. Espero puedan apoyarme con su experiencia en el programa.
Revisa bien el concepto de fuente de masas y al asignación de las mismas en el programa.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Temas similares
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
-
Modos de vibracion y porcentaje de participacion
por Hi184r » Mar May 09, 2023 9:11 pm » en Analisis y Diseño Estructural - 1 Respuestas
- 144 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
Mié May 17, 2023 6:33 am
-
-
-
Periodo de vibrar sale negativo
por Josuebarron » Sab Ago 20, 2022 12:11 am » en Analisis y Diseño Estructural - 1 Respuestas
- 1038 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
Jue Jun 01, 2023 12:32 pm
-
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado