Momentos en vigas DEMASIADO pequeños

Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)

Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Responder
B21CR
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue May 12, 2022 11:16 pm
México

Hola que tal, soy estudiante de arquitectura y recientemente nos han pedido realizar un modelo y revisar sus momentos

En mi caso tengo duda ya que al momento de revisar los momentos por envolvente dan cantidades muy pequeñas, analicé el modelo y no presenta ningún error y "todo" parece estar "bien", sin embargo las cantidades no son muy lógicas, a este punto no estoy segura de dónde se encuentra la falla... De verdad agradecería mucho si pudieran ayudarme a encontrar el error pues no sé si es por las cargas que se le colocaron al modelo, las unidades o un problema de modelado :SM030:
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

B21CR escribió: Jue May 12, 2022 11:28 pm Hola que tal, soy estudiante de arquitectura y recientemente nos han pedido realizar un modelo y revisar sus momentos

En mi caso tengo duda ya que al momento de revisar los momentos por envolvente dan cantidades muy pequeñas, analicé el modelo y no presenta ningún error y "todo" parece estar "bien", sin embargo las cantidades no son muy lógicas, a este punto no estoy segura de dónde se encuentra la falla... De verdad agradecería mucho si pudieran ayudarme a encontrar el error pues no sé si es por las cargas que se le colocaron al modelo, las unidades o un problema de modelado :SM030:
revisa el concepto de fuente de masa, yo agregue porcentajes según mi norma, esto es un ejemplo
peso sísmico, que tomaría en tu modelo, según tu normativa
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.