Página 1 de 1

Error O/S#45 - Etabs 18.1.1

Publicado: Mar Oct 12, 2021 11:59 am
por Morozco11
Al momento de realizar el diseño de la estructura global me muestra de color rojo varios elementos frame de altura 40cm y con un ancho de 40cm.

Aparece error O/S#45, causado por cortante y torsión, pero al momento de ver el diagrama de cortante para esa viga y combo de falla, calculo la resistencia a cortante y debería cumplir.

Alguien sabe a que se debe este error y como solucionarlo

Gracias.
Sin-t-tulo.png
Sin-t-tulo2.png

Re: Error O/S#45 - Etabs 18.1.1

Publicado: Dom Dic 05, 2021 10:58 am
por pannus0
Morozco11 escribió: Mar Oct 12, 2021 11:59 am Al momento de realizar el diseño de la estructura global me muestra de color rojo varios elementos frame de altura 40cm y con un ancho de 40cm.

Aparece error O/S#45, causado por cortante y torsión, pero al momento de ver el diagrama de cortante para esa viga y combo de falla, calculo la resistencia a cortante y debería cumplir.

Alguien sabe a que se debe este error y como solucionarlo

Gracias.

Sin-t-tulo.png
Sin-t-tulo2.png
debes mejorar la sección porque existirá la combinación de cortante y torsión de forma excesiva!

Re: Error O/S#45 - Etabs 18.1.1

Publicado: Jue Dic 30, 2021 10:25 pm
por lifranrg
Hacer las secciones mas grandes o aumentar el area de acero de la sección

Re: Error O/S#45 - Etabs 18.1.1

Publicado: Dom Ene 02, 2022 6:31 pm
por brgallegos
Es un error por el esfuerzo cortante en exceso a la capacidad, sea la combinación de cortante y torsion, para corregir este error, te recomiendo si no sabes estructuras no realizar el diseño.

Re: Error O/S#45 - Etabs 18.1.1

Publicado: Mié Ene 05, 2022 1:51 pm
por RChaves11
Haga click en el botón DETAILS y mire el cortante último Vu
Calcule el cortante resistente ØVn con estribos #3 (de tres ramas) cada 8 cm o cada 7 cm
Si ØVn > Vu se cumple el requisito de cortante, sino, debe aumentar el tamaño de la viga o mejorar la resistencia del concreto.