Al momento de realizar el diseño de la estructura global me muestra de color rojo varios elementos frame de altura 40cm y con un ancho de 40cm.

Aparece error O/S#45, causado por cortante y torsión, pero al momento de ver el diagrama de cortante para esa viga y combo de falla, calculo la resistencia a cortante y debería cumplir.

Alguien sabe a que se debe este error y como solucionarlo

Gracias.
Sin-t-tulo.png
Sin-t-tulo2.png
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

Morozco11 escribió: Mar Oct 12, 2021 11:59 am Al momento de realizar el diseño de la estructura global me muestra de color rojo varios elementos frame de altura 40cm y con un ancho de 40cm.

Aparece error O/S#45, causado por cortante y torsión, pero al momento de ver el diagrama de cortante para esa viga y combo de falla, calculo la resistencia a cortante y debería cumplir.

Alguien sabe a que se debe este error y como solucionarlo

Gracias.

Sin-t-tulo.png
Sin-t-tulo2.png
debes mejorar la sección porque existirá la combinación de cortante y torsión de forma excesiva!
lifranrg
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Jue Ago 21, 2008 11:31 am
Ubicación: Granada, Nicaragua
Nicaragua

Hacer las secciones mas grandes o aumentar el area de acero de la sección
Avatar de Usuario
brgallegos
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 298
Registrado: Mié Sep 22, 2004 3:58 pm
Ubicación: Loja
Contactar:
Ecuador

Es un error por el esfuerzo cortante en exceso a la capacidad, sea la combinación de cortante y torsion, para corregir este error, te recomiendo si no sabes estructuras no realizar el diseño.
RChaves11
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Mié Ene 05, 2022 1:36 pm
Colombia

Haga click en el botón DETAILS y mire el cortante último Vu
Calcule el cortante resistente ØVn con estribos #3 (de tres ramas) cada 8 cm o cada 7 cm
Si ØVn > Vu se cumple el requisito de cortante, sino, debe aumentar el tamaño de la viga o mejorar la resistencia del concreto.