SAP2000: Deformada de Fzas Unitarias al calcular Centro de Rigidez

Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
Responder
Gines
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 9
Registrado: Jue Sep 02, 2021 10:14 am
Argentina

Buen día: Para obtener coordenadas *(Xr;Yr) del Centro de Rigidez a partir de las Rotaciones Rij, de fuerzas Fx=Fy, y momento Mz unitarios, aplicados en un punto seleccionado, como primer paso, las aplico solo en la losa superior de varios niveles.
Todos los nodos de cada nivel tienen asignados Constraints tipo Diafragma.
La advertencia al final del Run, es "problemas numéricos encontrados durante el ensamble de la ecuación". No indica errores.
La deformada en 3D, xz o yz, muestra las pisos superiores sin deformación, y solo muestra deformadas las columnas de la Planta Baja......
No he sido capaz de encontrar la causa de este resultado. ¿Alguien me puede guiar para investigarlo?.. Muchas gracias!!!

(*) Yr=Rxz/Rzz y Xr= -Ryz/Rzz
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Debes tener uno o varios nodos sueltos.

También puede ser que debas definir un nodo maestro exactamente en las coordenadas del centro de masas de cada nivel y hacerlos coincidir con el mallado de los diafragmas rigidos que tengas definidos.

Puede ser necesario hacer una mallado externo que coincida con el CG para eliminar estos warnings
Gines
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 9
Registrado: Jue Sep 02, 2021 10:14 am
Argentina

Muchas gracias mccloud_1. Iba a agregar a la consulta, justamente lo que señalas: que al cambiar el nodo maestro o de referencia y tomar uno del mallado de Shells (no necesariamente el CG), desapareció el Warning. No obstante, la estructura sigue deformando como un bloque por encima de las columnas de Planta Baja. Saludo cordial
Gines
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 9
Registrado: Jue Sep 02, 2021 10:14 am
Argentina

En el problema planteado arriba, había tomado como punto de aplicación de las cargas unitarias, al vértice inferior izquierdo de la losa más elevada (4°Nivel), que no coincide con algún punto de la Mesh de las Shell (en la planta queda "fuera" del mallado en el semiancho de la viga de borde).
Como comenté, además apliqué Constraint tipo Diafragma a ese y a los restantes nodos del mesh de la planta. El punto original de aplicación, había sido luego Replicado en los niveles inferiores.
Al reemplazar aquel punto por uno del mesh (nodo en eje de la viga de borde), y en coincidencia con una de las sugerencias de mccloud_1, desapareció la Advertencia.
A su vez, quitar el Constraint al punto de aplicación (manteniendo los del mesh), sirvió para que, al menos las columnas bajo el 4to nivel, deformen.
Aun me queda ver por qué, entre niveles 3 y 1, al menos en la escala de Display, la estructura desplaza sin deformación de sus columnas. Saludos.
Gines
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 9
Registrado: Jue Sep 02, 2021 10:14 am
Argentina

Final: parecen episodios de una serie, pero no a propósito. En las losas 2 y 3, coexistían 2 Constraints (Diaph1 y Diaph4). Al dejar solo 1, la estructura deforma como debía hacerlo. Pido disculpas por haber subido este tema, antes de buscarle todas las posibles causas.