Analisis modal espectral

Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
Responder
fulano944
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Jue Ago 05, 2021 4:33 pm
Perú

Buenas a todos.

Tengo una edificación que tiene solo 1 piso y no cumple por análisis modal espectral. La suma de las masas efectivas en el "Y" no llegan al 90% como indica en la norma E.030. Cual es la solución para que pueda llegar. Gracias
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Los códigos son bastante claros en este particular, debes definir tantos modos de vibración como sean necesarios para poder alcanzar el 90% de la masa participativa.

Si en una determinada dirección de análisis no se consigue acoplar los modos, debes revisar tu modelo puesto que puedes tener algún nodo suelto, o no se tienen suficientes planos resistentes, no se ha definido ningún diafragma rígido, entre otras muchas causas.