Escaleras Aisladas se diseñan como edificios?

Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
Responder
carlosmenfis
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Lun Feb 08, 2021 12:34 pm
Ecuador

Saludos coordiales desde Ecuador, estoy diseñando un edificio de 4 pisos y para que pasen los controles tuve que separar la escalera, ahora que me encuentro diseñando la escalera como un bloque unico mediante porticos mi pregunta es ¿deben pasar los mismos controles que se hacen pasar al edificio? modos de vibrar, excentricidades derivas etc?, saludos
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

¿Esa escalera va a estar unida o vinculada al edificio o estará separada la estructura, es decir no estará amarrada al mismo?

No veo por que tuviste que hacerla aparte.

Así como la tienes modelada, es una estructura sin diafragmas rígidos, si es una escalera que servirá como vía de escape, debes diseñarla con los requisitos mas rigurosos de tu código en cuanto a sismoresistencia.

Modelarla junto con los edificios permite tener mejores comportamientos estructurales frente a cargas laterales.