LOAD CASE

Foro para el Grupo "Estructuras".
Reglas del Foro
No subir Libros Completos propiedad de terceros. Si alguien necesita algo en especifico, se permite subir la copia de solo unas paginas del libro.
Responder
pichoto
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 42
Registrado: Mar Ago 11, 2015 12:21 am

Hola, tengo una duda en los casos de carga Modal. asigno la carga de Accel en Ux, Accel en Uy con un radio de participación del 99%, pero mi duda es que si ademas de asignarle esos casos de carga debo también asignarle el caso de Accel en Rz con un radio de participación del 99%?
Avatar de Usuario
pannus0
Moderador
Mensajes: 1154
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
Been thanked: 1 time
Perú

eso dependera de la norma de tu pais. Por ejemplo U1(UX= 9.81,UY=0, RZ=1/3×UX)