adherencia, anclaje y longitud de desarrollo

Todo lo relacionado con al analisis de estructuras y elementos finitos.

Moderadores: mgf2004, gatogalaxi

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
agv_engineer
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 58
Registrado: Dom May 28, 2006 12:55 pm
Ubicación: ica

la adherencia e sun fenomeno de contacto entre las varillas de acero y el concreto. el concreto armado es una material combinado de acero y concreto.
la adherencia representa una fuerza a lo largo del perimetro de las barras y es necesario una LONGITUD para poder desarrollar una fuerza resistente igual a la maxima. quisiera saber la longitud de desarrollo (o de anclaje)

pues en el reglamento dicen q las columnas pueden no usar anclajes, esto es siempre y cuando su longitud de anclaje sea menor q la altura del cimiento.

quisera saber si la longitud de anclaje en columnas se mide desde la cabeza del ciemiento?

si me pudieran enviar todo lo que pudiesen de longitud de anclaje segun el ACI peor en una version q no sea .AR sino .ZIP....

GRACIAS POR ADELANTADO
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

agv_engineer escribió:la adherencia e sun fenomeno de contacto entre las varillas de acero y el concreto. el concreto armado es una material combinado de acero y concreto.
la adherencia representa una fuerza a lo largo del perimetro de las barras y es necesario una LONGITUD para poder desarrollar una fuerza resistente igual a la maxima. quisiera saber la longitud de desarrollo (o de anclaje)

pues en el reglamento dicen q las columnas pueden no usar anclajes, esto es siempre y cuando su longitud de anclaje sea menor q la altura del cimiento.

quisera saber si la longitud de anclaje en columnas se mide desde la cabeza del ciemiento?

si me pudieran enviar todo lo que pudiesen de longitud de anclaje segun el ACI peor en una version q no sea .AR sino .ZIP....

GRACIAS POR ADELANTADO
agv_ingeneer:
Te envio algo sobre longitud de anclaje según ACI, saludos
agv_engineer
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 58
Registrado: Dom May 28, 2006 12:55 pm
Ubicación: ica

holas gracias por tu respuesta lo que quisiera saber es la longitud de desarrollo de : supongamos una columna estructural con supongamos 6 varillas de 5/8 esta columna parte del la zapata o cimiento dependiendo...
bueno supongamos que la zapata o cimiento tiene 30cm de altura, quisiera saber el anclaje que necesita la columna es decir... las 6 varillas de 5/8 cuanto necesitan introducirse en la zapata o cimiento a partir de la cabeza del cimiento o zapata para que este anclada o para que tenga la adherencia adecuada.... pues para asi poder establecer si las 6 varillas de 5/8 las puedo colocar sin patitas,(sin doblez de 90 grados al final de tu longitud)

es algo con un valor U para el cual no se produce desgarramiento.

y lo q me enviaste si pudieras me dices en que caso se usa. gracias
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

agv_engineer escribió:holas gracias por tu respuesta lo que quisiera saber es la longitud de desarrollo de : supongamos una columna estructural con supongamos 6 varillas de 5/8 esta columna parte del la zapata o cimiento dependiendo...
bueno supongamos que la zapata o cimiento tiene 30cm de altura, quisiera saber el anclaje que necesita la columna es decir... las 6 varillas de 5/8 cuanto necesitan introducirse en la zapata o cimiento a partir de la cabeza del cimiento o zapata para que este anclada o para que tenga la adherencia adecuada.... pues para asi poder establecer si las 6 varillas de 5/8 las puedo colocar sin patitas,(sin doblez de 90 grados al final de tu longitud)

es algo con un valor U para el cual no se produce desgarramiento.

y lo q me enviaste si pudieras me dices en que caso se usa. gracias
agv_engineer:
Si se puede, siempre y cunado la longitud de desarrollo quede dentro de el peralte de la zapata o cimentación, siendo además la longitud mínima de 30 cm., te mando copias donde puedes ver el tema, además de un ejemplo, por favor comentalo.
saludos
agv_engineer
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 58
Registrado: Dom May 28, 2006 12:55 pm
Ubicación: ica

agv_engineer:
Si se puede, siempre y cunado la longitud de desarrollo quede dentro de el peralte de la zapata o cimentación, siendo además la longitud mínima de 30 cm., te mando copias donde puedes ver el tema, además de un ejemplo, por favor comentalo.
saludos[/quote]

amigo muchas gracias por la informacion eso e slo q buacaba pero no se si puedes enviarmelo en .zip pues no cuento con .ar please si puedes me lo envias zipiado o a mi correo gracias te lo agraddeceria bastante.

gracias
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

agv_engineer escribió:agv_engineer:
Si se puede, siempre y cunado la longitud de desarrollo quede dentro de el peralte de la zapata o cimentación, siendo además la longitud mínima de 30 cm., te mando copias donde puedes ver el tema, además de un ejemplo, por favor comentalo.
saludos
amigo muchas gracias por la informacion eso e slo q buacaba pero no se si puedes enviarmelo en .zip pues no cuento con .ar please si puedes me lo envias zipiado o a mi correo gracias te lo agraddeceria bastante.

gracias[/quote]
agv_engineer:
Aqui va de nuevo ahora en zip, espero te sirva, saludos
Avatar de Usuario
Estructo
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 17
Registrado: Mié Jul 12, 2006 5:54 pm
Ubicación: Santiago

Hola

La longitud de anclaje queda claramente determinada en el ACI318, en el capitulo de "desarrollo de barras corrugadas en compresión”. La edición 2005 establece un mínimo de 200mm. Además, de un área mínima que siempre se debe colocar.

Si la longitud de anclaje no alcanza dentro de tu zapata, debes usar más fierro de menor diámetro o aumentar la altura de la zapata.

Si la longitud de anclaje alcanza dentro de tu zapata, de todas maneras es necesario colocarle ganchos amarrados a la armadura principal de la zapata con la finalidad de evitar que se desplacen durante el hormigonado.

Saludos!
Responder

Volver a “Analisis y Diseño Estructural”

  • Información