Combinacion de cargas para cimentaciones IN ETABS ??????????????????????
Avatar de Usuario
santodejar
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 279
Registrado: Mié Mar 10, 2010 9:50 pm
Ubicación: Peru

Publique hace unos días la misma inquietud en otro foro y una de las respuestas que me ofrecieron era de 1.4 CM + 1.7 CV, sin embargo, decia otra respuesta que queda mucho a criterio del profesional a cargo del diseño.
Avatar de Usuario
mtdingen
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 7
Registrado: Vie Ago 25, 2006 8:38 pm
Ubicación: San Jose

Primero, deben establecerse las combinaciones de carga de acuerdo con el código de diseño que aplique en su área. Segundo, con la capacidad de cálculo que tiene ETABS, no tiene mucho sentido preocuparse con la combinación de carga que gobierne el diseño, es preferible incluir todas las combinaciones y luego, de los resultados del análisis, seleccionar la que rija. Tercero, es conveniente que las solicitaciones obtenidas del análisis con ETABS sean exportadas a SAFE, que es el programa que permite analizar y diseñar las fundaciones. Cuarto, si se desea chequear de manera manual o intuitiva el posible resultado, la combinación de carga que gobierna depende mucho del tipo de estructura que estemos considerando; por ejemplo si se trata de la zapata central de un edificio de varios pisos, probablemente la combinación de carga que rige es 1.4*CM+1.7*CV, sin embargo, si se trata de una pared de concreto con contrafuertes en una zona expuesta a viento o sismo, el dimensionamiento de la zapata o fundación estará gobernada por combinaciones de carga que incluyan estas acciones. Espero haber sido de utilidad. Saludos,
Avatar de Usuario
soldiks
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 44
Registrado: Jue Ene 14, 2010 9:15 am
Ubicación: Ayacucho, Huamanga; Peru

santodejar escribió:Publique hace unos días la misma inquietud en otro foro y una de las respuestas que me ofrecieron era de 1.4 CM + 1.7 CV, sin embargo, decia otra respuesta que queda mucho a criterio del profesional a cargo del diseño.
:escr: Mira lo que tienes q tener en cuenta es la norma de tu país para nuestro caso Perú ; en nuestra norma nos da la combinación de cargas que debemos colocar no es mucho a criterio por así decirlo todo esta normado; para el caso de Perú la norma E.030 nos indica esas combinaciones:
U=1.40D + 1.70L
U=1.25D + 1.25L+ 1.0E
U=1.25D + 1.25L – 1.0E
U=0.9D + 1.0E
U=0.9D – 1.0E

D(dead); L(live), E (espectro x,y)

Para mas detalles revisa la norma allí te especifica mas a detalle esta información sobre cimentaciones no puedo apoyarte mucho aun pues estoy recién incursionando mas profundo ese temas justo estos días ojala pueda contestarte mas adelante algo mejor. :escr:

PD. "Agradecer no cuesta nada pero anima a seguir apoyando" :3com:
maargueb
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 4
Registrado: Dom Abr 15, 2012 5:57 am

Imagen
Avatar de Usuario
santodejar
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Mensajes: 279
Registrado: Mié Mar 10, 2010 9:50 pm
Ubicación: Peru

Ese factor decide si el programa va a tomar o no en cuenta durante el calculo al peso propio del elemento. Puedes revisar para mayor informacion el manual del etabs.