Una pregunta, entiendo que para dimensionar una zapata se usa la carga viva y la carga muerta sin mayorar. Luego, una vez ya dimensionada se procede a diseñar con los debidos factores de mayoración. mi pregunta va a el caso de una estructura tipo galpón o bodega, donde el viento es predominante.¿ Entra el viento como fuerza necesaria para dimensionar la zapata? me entra la duda porque en edificios pues el viento no inside mucho en la cimemtación al final, sin embargo, en una estructura tipo galpón que estoy diseñando. las reacciones por viento, me estan saliendo cargas axiales altas.
ingenierogarzzia
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 23
Registrado: Mié Nov 10, 2010 9:24 am

Cordial saludo amigo,
Estás en lo cierto. El área de la zapata se debe diseñar con la carga no mayorada.
Chequea las cargas y las combinaciones que debas usar y ten en cuenta el viento. Es posible que si te toque usar una combinación estando el viento presente.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

Es lógico que con otro tipo de fuerzas se puede modificar el dimensionamiento. Es preferible que se piense que con las cargas efectivas se realice un PRE-dimensionamiento, sujeto a verificación.
Avatar de Usuario
mccloud_1
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 959
Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
Contactar:
Venezuela

Cuando se habla de cargas de servicio, esta incluido no solo permanentes y variables sino las accidentales tales como viento y sismo sin mayorar. Estas ultimas te determinaran las dimensiones finales (largo x ancho) puesto que hay que hacer las verificaciones por volteo y por deslizamiento.

Muchos códigos enumeran y separan las combinaciones que se emplean para la superestructura de la infraestructura.

Saludos.
estuciv
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 14
Registrado: Mar Mar 22, 2011 8:33 am

Gracias por sus respuestas, pero tengo otra inquietus referente al tema. Podria dimensionar la zapata solo con cargas verticales(muerta+viva) y las cargas por viento y sismo, asumirlas ya sea por vigas(conectando las zapatas) o contrapesos?
estuciv
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 14
Registrado: Mar Mar 22, 2011 8:33 am

Algo asi como lo que cuelgo en esta imagen, entonces la zapata donde va la columna, se dimensiona solo con cargas axiales( viva+muerta), pero el viento y el sismo(generan momentos) los asumo con esa viga y su muerto(contrapeso). Esta bien hacerlo así?
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
jfjdm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 1246
Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
Ubicación: San Salvador
El Salvador

estuciv escribió:Algo asi como lo que cuelgo en esta imagen, entonces la zapata donde va la columna, se dimensiona solo con cargas axiales( viva+muerta), pero el viento y el sismo(generan momentos) los asumo con esa viga y su muerto(contrapeso). Esta bien hacerlo así?

El brazo de palanca del momento que se genera en el nudo bajo la columna es muy grande, hay otro tipo de soluciones que te pueden funcionar.
TEMPLARIOBARRANCA
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 21
Registrado: Lun Mar 25, 2013 5:56 pm

muy interesante el tema :)
martinvegacota
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 7
Registrado: Mié Ene 09, 2013 10:44 pm

Estimado Estuciv, la reglamentación del diseño estructural está en función del clima predominante de la región del lugar del proyecto (zonas sísmicas y velocidades regionales de vientos, principalmente, y nieve y lluvia en climas fríos). La cimentación la diseñas para la combinación de carga muerta + carga viva y la REVISAS para las combinaciones de cargas accidentales (sismo, viento, lluvia, nieve), con los debidos factores contemplados en la NORMATIVIDAD del país o región del proyecto, aplicable a cada combinación. En México tenemos como guía el MANUAL DE OBRAS CIVILES DE CFE, en el que se contemplan las diferentes regiones del país.... Saludos.