Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

ayuda con calculo de punzonamiento

Comparte ideas y conocimientos sobre ingenieria civil.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
mauro
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 3
Registrado: Mar Jul 11, 2006 2:54 am
Ubicación: valparaiso

necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
Mensajes: 440
Registrado: Mar Feb 14, 2006 12:37 pm
Ubicación: Rancagua

mauro escribió:necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias
Si fuera mas explicito en su pregunta te podria ayudar mas.

En cuanto al punzonamiento es simplemente una falla de corte. se evalua la posible forma de falla de la columna en la zapata de forma de evitar la falla al corte.

En el ACI 318 99 esta descritas la forma de evaluar esta falla.

Normalmente con los espesores de las zapatas se evaluan en funcion de dos formas de falla. Falla al corte por corte por mecanismo de viga, y , mecanismo de punzonamiento de manera de no reforzar estas.

Antes si se utilizaba refuarzo.

Esta falla es critica en edificios basados en sistema resistente de columnas y losas. Estos sistemas no son muy utilizados en Chile. En el caso que tengas un sistema de este tipo debes utilizar capiteles es decir ensanchamientos especiales en las zonas de contacto de la columna con la losa de piso.

Espero que te sirva el comentario. Se despide FEC
jafernan
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 30
Registrado: Lun Abr 03, 2006 8:47 pm
Ubicación: Santiago
Chile

mauro escribió:necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias

Hola mauro

Tal como lo mencionó el amigo FEC, el chequeo de punzonamiento permite diseñar las zapatas al corte, y especialmente para no enfierrar al corte (en otras palabras, defines la altura de la zapata).

En el caso de zapatas corridas, el problema es identico que el de zapata aislada. Lo importante al hacer este chequeo, es definir el perímetro de punzonamiento adecuado.

Saludos, Javier.
Avatar de Usuario
manuel navarrete
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 152
Registrado: Vie Mar 11, 2005 1:48 pm
Ubicación: pisco

mauro escribió:necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias
Bueno no se si te refieres para cimentacion corrida para muros portantes, pero si fuese asi tengo entendido que el punzonamiento no se considera para cimentacion corrida por que el punzonamiento esta pensado como un esfuerzo cortante en 2 direcciones, para una carga concentrada actuando en todo un perímetro, en cambio el muro es algo longitudinal, entonces no puede haber el fenómeno en 2 direcciones, solo existe el corte en una dirección. flexion tambien existe porque tiene un volado


Espero comentarios saludos
jafernan
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 30
Registrado: Lun Abr 03, 2006 8:47 pm
Ubicación: Santiago
Chile

manuel navarrete escribió:
mauro escribió:necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias
Bueno no se si te refieres para cimentacion corrida para muros portantes, pero si fuese asi tengo entendido que el punzonamiento no se considera para cimentacion corrida por que el punzonamiento esta pensado como un esfuerzo cortante en 2 direcciones, para una carga concentrada actuando en todo un perímetro, en cambio el muro es algo longitudinal, entonces no puede haber el fenómeno en 2 direcciones, solo existe el corte en una dirección. flexion tambien existe porque tiene un volado


Espero comentarios saludos


Tu comentario es correcto, el punzonamiento es más crítico cuando tienes cargas concentradas ya que la tensión de corte se reparte en una superficie (perimetro de punzonamiento) menor que en el caso de zapata corrida. Sin embargo, usualmente las zapatas no se enfierran al corte, independientemente si es una zapata aislada o corrida, por lo tanto, siempres debes chequear que la altura de tu zapata sea suficiente para resistir sin enfierradura las tensiones de corte. A esto se le llama "chequeo al corte de las zapatas" o más con el nombre de "chequeo de punzonamiento" en las zapatas aisladas.

Saludos, Javier.
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

mauro escribió:necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias
mauro:
El ACI, recomienda revisar la zapata (fundación), como:
1.- Losa
2.- Viga Ancha.
Para zapatas corrida (fundación corrida), solo se revizará como viga ancha: El ACI presenta un procedimiento simplificado y otro más detallado, para calcular la resistencia nominal de elementos sin refuerzo transversal.
Según ACI, ver sección 11.12 Dispòsiciones Especiales para Losas y Zapatas, para el caso de una Viga Ancha, se deberá verificar el cortante con la sección 11.12.1.1, que te manda cumplir con las secciones 11.1 a 11.5

Por lo que te recomiendo estudiar el ACI 2005, en sus Capítulo 11 Cortante y Torsión,
saludos
neldam
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 50
Registrado: Lun May 29, 2006 4:50 pm
Ubicación: Ushuaia
Contactar:

De lo aprendido en Ingenieria Civil, la verificación de la tensión de punzonado solo se hace en zapatas cuadradas o rectangulares, ya que como bien dijeron los colegas es una falla al corte, que generalmente se soluciona aumentando la altura de la base.

El punzonado se verifica en un cono que baja 45º de la columna. No he visto verificaciones para zapatas corridas.
saludos
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca

neldam escribió:De lo aprendido en Ingenieria Civil, la verificación de la tensión de punzonado solo se hace en zapatas cuadradas o rectangulares, ya que como bien dijeron los colegas es una falla al corte, que generalmente se soluciona aumentando la altura de la base.

El punzonado se verifica en un cono que baja 45º de la columna. No he visto verificaciones para zapatas corridas.
saludos
neldam:
En todo el escrito de mi respuesta y recomendación NO hablo de PUNZONAMIENTO, hablo de la revisión por cortante, y en el caso de una zapata corrida solo se revisa el cortante como viga ancha. NO POR PUNZONAMIENTO.
saludos
Avatar de Usuario
Ipal
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 156
Registrado: Mié Feb 01, 2006 6:29 pm
Ubicación: En todo el mundo

mauro escribió:necesito saber como se calcula el punzonamiento en una fundacion corrida
gracias
Este seria el caso en que por requerimientos contructivos o estructurales se requiera una columna donde se interrumpe un muro, para despues continuar con el muro, entonces en teoria habra que revisar el cortante por penetracion, saludos
manyako
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 16
Registrado: Sab Jul 22, 2006 6:22 pm
Ubicación: bahia blanca

amigo mauro el punzonamiento en una corrida te lo absorve el propio hormigon no te preocupes por esa solicitacion, ojo, una zapata adecuada a la carga..
Avatar de Usuario
Estructo
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 17
Registrado: Mié Jul 12, 2006 5:54 pm
Ubicación: Santiago

Ilustrador2003 tiene razon.

No se calcula el punzonamiento en una fundación corrida ya que se diseña como viga ancha. Es decir con corte en una dirección o corte de viga.

En cambio en una fundacion aislada se diseña como losa. Es decir con corte en dos direcciones o corte por punzonamiento.

Saludos!
alba74
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 75
Registrado: Lun May 07, 2007 2:09 pm
Ubicación: MACHALA

Amigos del foro, pueden hablar algo sobre losas de cimentacion, como se calcula el punzonamiento de la misma y tambien el corte. talvez tengan ejemplos.
gracias
Responder
  • Similar Topics
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje

Volver a “General Ingenieria Civil”