Para esa luz libre mejor una cercha, viga de celosía compuesta o steel joist que una de alma llena.
También considera que en la longitud de 100 m lo mas recomendable es que dividas la estructura en 2. Así te quedara en planta dos más regulares de 50x50m.
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 1001 coincidencias
- Jue Nov 17, 2016 4:16 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Nave Industrial - CONSULTA!
- Respuestas: 2
- Vistas: 2997
- Mié Nov 16, 2016 12:48 pm
- Foro: Construccion
- Tema: Sangrado en concreto
- Respuestas: 7
- Vistas: 4273
Re: Sangrado en concreto
A las muestras que tomaron realizarles el ensayo a compresión a 3 y 7 días a ver si la resistencia esta dentro de los parámetros aceptables. Dudo que alcance la resistencia de diseño por el exceso de agua en la mezcla. Realicen nuevamente el diseño de mezcla ajustando las cantidades que hagan falta ...
- Mar Nov 15, 2016 1:43 pm
- Foro: Construccion
- Tema: Sangrado en concreto
- Respuestas: 7
- Vistas: 4273
Re: Sangrado en concreto
El diseño de mezcla esta malo.
La segregación la tuvieron antes o después de vibrar el concreto?
La segregación la tuvieron antes o después de vibrar el concreto?
- Mar Nov 15, 2016 8:07 am
- Foro: Construccion
- Tema: Sangrado en concreto
- Respuestas: 7
- Vistas: 4273
Re: Sangrado en concreto
Lo siento pero el archivo no se puede abrir, esta corrompido el fichero. Sin indagar mucho en el tema, veo una cantidad exagerada de agua en el diseño de mezcla. Haciendo un revisión a vuelo de pájaro ese diseño de mezcla no esta bien determinado. La segregación del agua y los agregados es porque ha...
- Mar Nov 08, 2016 7:19 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Problema con dimensionamiento AISC-360
- Respuestas: 4
- Vistas: 4521
Re: Problema con dimensionamiento AISC-360
Sube el modelo para revisarlo y comentarte.
- Mar Nov 08, 2016 6:45 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Estructuración de un espacio con luces de 10m
- Respuestas: 3
- Vistas: 3029
Re: Estructuración de un espacio con luces de 10m
Puedes considerar utilizar losas reticulares. He hecho diseños de hasta 12 metros de luz sin ningún problema. Debes verificar y hacer un control exhaustivo de deformaciones.
- Mié Sep 14, 2016 4:54 pm
- Foro: Construccion
- Tema: [Consulta] Sello para Concreto-HDPE
- Respuestas: 1
- Vistas: 2243
Re: [Consulta] Sello para Concreto-HDPE
Con el SikaBoom se puede hacer ese sello, consulta con un proveedor local.
- Mié Ago 31, 2016 6:18 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Reacciones para Zapatas
- Respuestas: 1
- Vistas: 3485
Re: Reacciones para Zapatas
Debes utilizar la tabla Base Reactions. Los datos del análisis modal no se utilizan para el diseño de fundaciones. Trabaja con las combinaciones de cargas que establece tu código de diseño, para el dimensionamiento y control de deformaciones toma las cargas de servicio sin mayorar, para la verificac...
- Lun Ago 15, 2016 7:17 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Masa en análisis modal sap2000
- Respuestas: 19
- Vistas: 12319
Re: Masa en análisis modal sap2000
Esta semana y la próxima voy a estar con asuntos de trabajo y no voy a poder ayudarte con tu modelo. Revise la más reciente versión de tu modelo y encontré muchos errores de modelación, aparte de los errores en el mallado. Tienes entrepisos blando, variaciones de rigidez entre niveles, Un eje de col...
- Sab Ago 13, 2016 7:51 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Tipos de Porticos
- Respuestas: 3
- Vistas: 10757
Re: Tipos de Porticos
Tienes que ver lo que establece el código de tu país en cuanto a la clasificación Sismorresistentes de las estructuras metálicas. Para estructuras aporticadas el AISC las clasifica en tres tipo de acuerdo a la amenaza o riesgo sísmico a la que estará la estructura. OMF Pórticos Ordinarios Resistente...
- Mar Ago 09, 2016 7:15 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Masa en análisis modal sap2000
- Respuestas: 19
- Vistas: 12319
Re: Masa en análisis modal sap2000
Revisa el siguiente tema, también en el foro de SAP2000 se trata este particular al detalle. Debes leer los post de otros usuarios para que encuentres la respuesta.
duda-acerca-de-resultados-de-sap2000-vt ... ado#p54449
duda-acerca-de-resultados-de-sap2000-vt ... ado#p54449
- Mar Ago 09, 2016 2:38 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Masa en análisis modal sap2000
- Respuestas: 19
- Vistas: 12319
Re: Masa en análisis modal sap2000
Por una parte el mallado y por la otra la cantidad de irregularidades que presenta la estructura, tienes irregularidades en planta y en elevación que en el modelo no se ve que las estés considerando. A mi me ha tocado hacer hasta 10 versiones diferentes de un mismo modelo estructural, así que eso es...
- Mar Ago 09, 2016 12:16 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Masa en análisis modal sap2000
- Respuestas: 19
- Vistas: 12319
Re: Masa en análisis modal sap2000
No veo porque te cambiaste a vectores de Ritz en el análisis modal, con vectores Propios es suficiente para una estructura como esta. Has mejorado el modelo pero todavía te falta corregir el mallado de los elementos, shells y frame. El periodo sigue en 0,73 así que siguen habiendo problemas con la m...
- Lun Ago 08, 2016 2:49 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Masa en análisis modal sap2000
- Respuestas: 19
- Vistas: 12319
Re: Masa en análisis modal sap2000
Tu modelo sigue presentando errores, fijate en el archivo log de la corrida de analisis donde te muestra que tienes problemas de inestabilidad. Tambien es facil saber que un modelo no esta bien elaborado cuando el periodo fundamental te da por encima de los 0,5 seg, que para una estructura como esta...
- Lun Ago 08, 2016 10:38 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Ayuda Frames Sap2000
- Respuestas: 4
- Vistas: 3870
Re: Ayuda Frames Sap2000
Hay que hacer varias distinciones aquí antes de entrar en lo que preguntas y darle respuesta. Hay que diferenciar que el programa hace dos cosas principalmente, por un lado hace Análisis de elementos (por la teoría de Elementos Finitos) utilizando las leyes y formulaciones de la Estática y la Dinámi...
- Lun Ago 08, 2016 7:24 am
- Foro: Hojas de Calculo Excel
- Tema: Tesis: Seria correcto realizar una tesis de crear un softwa
- Respuestas: 1
- Vistas: 2883
Re: Tesis: Seria correcto realizar una tesis de crear un so
Pienso que no seria actualización ni optimización, no conozco el S10 pero a menos que sea un programa de fuente abierta no podrás manipular su codificación para mejorarla u optimizarla. Yo me orientaría más bien al "Desarrollo" de un nuevo programa de Presupuestos y APU's con un lenguaje d...
- Dom Ago 07, 2016 4:28 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Masa en análisis modal sap2000
- Respuestas: 19
- Vistas: 12319
Re: Masa en análisis modal sap2000
Sí se puede modelar estructuras con sótanos en el SAP y alcanzar más del 90% de participación de las masas en menos de 50 modos de vibración. Como no sé que estas tratando de modelar no es mucho lo que te puedo ayudar.
Sube el modelo actualizado para revisarlo.
Sube el modelo actualizado para revisarlo.
- Dom Ago 07, 2016 1:32 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Masa en análisis modal sap2000
- Respuestas: 19
- Vistas: 12319
Re: Masa en análisis modal sap2000
Como te recomendé, si vas armando el modelo de a poco y vas comprobando los resultados puedes darte cuenta donde estas cometiendo los errores. Siempre es recomendable calcular el período fundamental a mano y comparar ese valor con el que te arroja el programa. El mallado que observe en el modelo que...
- Sab Ago 06, 2016 11:51 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Masa en análisis modal sap2000
- Respuestas: 19
- Vistas: 12319
Re: Masa en análisis modal sap2000
Crea un modelo nuevo y coloca únicamente los elementos tipo frame, no incluyas los shells de muros y losas. Realiza un corrida solo por peso propio (DEAD) y ve como se comporta el modelo. Anota el valor del periodo fundamental y verifica el porcentaje de participación de las masa peso propio. Anota ...
- Sab Ago 06, 2016 6:22 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Drift en sap2000
- Respuestas: 5
- Vistas: 4240
Re: Drift en sap2000
El constraint sigue siendo el de diafragma.
- Sab Ago 06, 2016 6:18 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Masa en análisis modal sap2000
- Respuestas: 19
- Vistas: 12319
Re: Masa en análisis modal sap2000
Si el modelo estructural no esta debidamente concebido y correctamente elaborado, no vas a conseguir que los modos de vibración se acoplen de tal manera de que puedas alcanzar el porcentaje de participación de masas deseado y el periodo fundamental no sera el esperado. Tu estructura tiene errores de...
- Vie Ago 05, 2016 1:31 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Ayuda Frames Sap2000
- Respuestas: 4
- Vistas: 3870
Re: Ayuda Frames Sap2000
Te recomiendo que modeles una viga curva en el programa con segmentos de línea recta y realices un análisis y diseño del elemento para que visualices los resultados que te arroja el programa. Abajo realice un modelo de viga de concreto y los resultados del análisis y diseño me parecen bastante coher...
- Vie Ago 05, 2016 12:18 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Drift en sap2000
- Respuestas: 5
- Vistas: 4240
Re: Drift en sap2000
Ve que el texto del manual de Etabs dice que los puntos tienen que estar en el mismo plano. Es decir, las coordenadas X y Y deben ser la misma para todos los puntos y solo debe cambiar la elevación (Z). En todos mis años de usar el programa jamás he visto un videotutorial que trate este punto en par...
- Vie Ago 05, 2016 11:11 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Drift en sap2000
- Respuestas: 5
- Vistas: 4240
Re: Drift en sap2000
El SAP2000 a diferencia del Etabs no calcula directamente las Derivas (Drifts) por nivel como ya has de saber, Etabs Calcula el Drift primeramente en función del centro de gravedad de los diafragmas definidos en el modelo. En SAP debes hacer el cálculo de las derivas en una hoja aparte bien sea a ma...
- Jue Ago 04, 2016 3:38 pm
- Foro: Construccion
- Tema: Reparar viga de concreto "vieja"
- Respuestas: 2
- Vistas: 4464
Re: Reparar viga de concreto "vieja"
Mi primera recomendación es que contrates un profesional en la materia para que haga las reparaciones. Hay que remover toda la pintura con chorro de arena (sand blasting) y repicar las áreas afectadas hasta el concreto sano. Luego se tiene que utilizar un producto especial para cubrir los daños en l...
- Mar Ago 02, 2016 7:46 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Ayuda Diseño vigas soporte losacero
- Respuestas: 3
- Vistas: 5405
Re: Ayuda Diseño vigas soporte losacero
Hay dos puntos importantes a considerar cuando se usan las laminas de losacero: 1.-Considerar la lámina como un encofrado pérdido únicamente y desprecias su aporte a la rigidez de la losa, en este caso se diseña la sección como una losa maciza de concreto unicamente. o 2.- Consideras la lámina como ...
- Mar Ago 02, 2016 7:17 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Participacion modal masa en Galpon Industrial con P.Grua
- Respuestas: 2
- Vistas: 3078
Re: Participacion modal masa en Galpon Industrial con P.Grua
Te recomiendo consultar las siguientes normas y codigos referentes al diseño de Naves industriales con gruas puentes. CISC Crane-Suporting Steel Structures – Design Guide 2005. CMAA Crane Manufacturers Association of America. UNE76-201-88 Caminos de Rodadura de Puentes Grúa – Bases de Cálculo. AISE ...
- Dom Jul 31, 2016 4:47 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: PERIODO FUNDAMENTAL
- Respuestas: 24
- Vistas: 39177
Re: PERIODO FUNDAMENTAL
Revise ambos modelos, te dejo mis comentarios y recomendaciones. 1.-Ciertamente debes separar por módulos la nave, puesto que se considera una irregularidad en planta que su longitud sea 3 veces mayor que su anchura. No necesitas crear modelos separados de la nave, puedes crear y analizar las juntas...
- Jue Jul 28, 2016 7:22 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: PERIODO FUNDAMENTAL
- Respuestas: 24
- Vistas: 39177
Re: PERIODO FUNDAMENTAL
Debes revisar varias cosas en tu modelo de SAP2000, los valores de participación de masas en cada modo de vibración adicionalmente al valor del período fundamental tan alto te dicen muchas cosas. Sin ver tu modelo estructural me atrevería a inferir que: 1.-Tienes una errónea representación de la est...
- Jue Jul 28, 2016 6:41 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Ayuda Diseño Losacero Sap2000 V.18
- Respuestas: 1
- Vistas: 2909
Re: Ayuda Diseño Losacero Sap2000 V.18
Pakal te voy a dar varias recomendaciones que te podrán ayudar a solventar todas esas dudas que tienes y tendrás a futuro con relación al SAP2000. 1.- Este foro es uno de los mejores de la red en cuanto a la ingeniería civil, el subforo de SAP 2000 es de lo mas completo en cuanto a solución de probl...
- Mar Jul 12, 2016 1:35 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Placa metalica-sección transversal de elipse.
- Respuestas: 2
- Vistas: 2668
Re: Placa metalica-sección transversal de elipse.
Es más fácil modelarlo en el programa que hacerlo en AutoCAD e importarlo. Las herramientas de dibujo y edición del SAP permiten hacer esta geometría de manera rápida y sencilla. Como la geometría es axis simétrica, solo hace falta dibujar 1/4 de la geometría y luego hacer un Mirror en ambos ejes. u...
- Vie Jul 08, 2016 4:10 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Cúpula existente en sap2000
- Respuestas: 2
- Vistas: 2885
Re: Cúpula existente en sap2000
Por regla general lo que se tiene que hacer es un estudio forense de la estructura. Este estudio lo realizan patólogos certificados y no cualquier persona. NO veo útil que le hagas a la estructura un análisis estructural cuando la respuesta se obtiene mediante evaluaciones y ensayos físicos, destruc...
- Jue Jun 30, 2016 5:22 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Para que sirve?
- Respuestas: 1
- Vistas: 2560
Re: Para que sirve?
Esos agujeros son o quedan del sistema de encofrado o cimbra del muro. Por allí pasan o quedan los bastones embebidos que mantienen unidas las dos caras de los encofrados a la distancia del espesor del muro de concreto.
- Jue Jun 30, 2016 5:12 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: CUBIERTA EN SAP2000
- Respuestas: 4
- Vistas: 7252
Re: CUBIERTA EN SAP2000
Tienes que asignar las cargas como Uniform to Frame (Shell) y rotar la dirección del eje local 1 de los Shells para que quede perpendicular a la longitud de los elementos Frame. Lo otro que debes hacer es una mallado interno a los Shell para que la carga se pueda distribuir uniformemente sobre los f...
- Sab Jun 25, 2016 8:29 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Visualizar el mallado en las losas
- Respuestas: 1
- Vistas: 2827
Re: Visualizar el mallado en las losas
Debes crear el modelo de Análisis y luego activar la casilla que muestra el modelo de Análisis. No hace falta hacer la corrida para ver el mallado. Nota que cada cambio que haces al modelo debes hacer este procedimiento una y otra vez. Este procedimiento aplica también para la versión 17 y anteriores.
- Jue Jun 23, 2016 8:35 am
- Foro: Etabs
- Tema: Viga excentrica que llega a columna y esta unida a losa
- Respuestas: 2
- Vistas: 3482
Re: Viga excentrica que llega a columna y esta unida a losa
Como no tienen un sistema de ejes cartesiano regular, que pase por los ejes de las columnas ya que son excéntricas, lo mejor es plantear la grilla con los ejes de las vigas y hacer los insertion point a las columnas hasta posicionarlas correctamente.
- Mié Jun 01, 2016 2:09 pm
- Foro: Discusion sobre Reglamentos, Normas y Criterios
- Tema: Criterio para Presentación de Presupuesto Modificado.
- Respuestas: 6
- Vistas: 5177
Re: Criterio para Presentación de Presupuesto Modificado.
Pienso que te estas metiendo en camisa de 11 varas sin necesidad, hace falta manejar bastante más información para poder darte una respuesta apropiada (justa) sobre este caso en particular. Primero te recomendaría que dejaras que sea la empresa constructora la que se fajara en tratar de justificar s...
- Lun May 30, 2016 3:40 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Problema combinación de cargas
- Respuestas: 2
- Vistas: 3119
Re: Problema combinación de cargas
Tienes que desactivar la opción para que el programa genere automáticamente las combinaciones de carga de acuerdo al Código seleccionado para el diseño. Si eres principiante con la herramienta te recomiendo que configures manualmente las combinaciones para el diseño y descarta por el momento las del...
- Lun Mar 21, 2016 12:06 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de fundaciones
- Respuestas: 2
- Vistas: 2017
Re: Diseño de fundaciones
Algun buen software u hoja de caculo para calculo de fundaciones?? Te listo algunos Específicos: SAFE sta d Fundation RAM Concept Visual Fundation IP-3 Fundaciones Algun manual de sap2000 para este tipo de calculo? En el foro hay bastante información, además de los videos que puedes encontrar en Yo...
- Mié Mar 16, 2016 9:27 am
- Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
- Tema: Duda: Compactacion vs Carga admisible
- Respuestas: 2
- Vistas: 4098
Re: Duda: Compactacion vs Carga admisible
Sí no tienes los resultados de un ensayo de SPT donde se determine el qu lo mejor es que asumas el valor mínimo por norma que es 1 Kg/cm2. Que la fundación resulta demasiado grande con esa estimacion, habla con tu cliente y evaluen si sale más caro hacer el estudio de suelo o la fundación? Alternati...
- Mié Mar 09, 2016 6:17 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: goteras en losa
- Respuestas: 4
- Vistas: 4105
Re: goteras en losa
La recomendación seria primeramente darle pendientes para drenajes a la losa con una capa de mortero, luego aplicar algún tipo de material impermeabilizante, puntura, capa asfáltica, entre otras. Existen muchos productos selladores para grietas si es tu caso pero no hay garantías de que se resuelvan...
- Mié Mar 09, 2016 6:07 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Pequeña duda modelacion steel deck/ losacero en etabs
- Respuestas: 3
- Vistas: 7895
Re: Pequeña duda modelacion steel deck/ losacero en etabs
La primera opción (Filled Deck) la utilizas para diseñar la losa en los casos de cargas ultimas y de servicio, la segunda opción la puedes emplear por ejemplo si deseas verificar el comportamiento de la lamina en casos de carga en la etapa de construcción cuando las condiciones de apoyos sean tales ...
- Lun Mar 07, 2016 6:05 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Pórticos con arriostramientos concéntricos
- Respuestas: 3
- Vistas: 2674
Re: Pórticos con arriostramientos concéntricos
Si es concéntrico debe ser al nodo, caso contrario es excéntrico y se generan en el elemento al que llega lo que se conoce como eslabón. Debes hacer una distinción, una cosa es la idealización de un sistema estructural para fines de calculo en donde suponemos que las solicitaciones se transmiten por...
- Vie Feb 26, 2016 2:15 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Losa en metaldeck
- Respuestas: 1
- Vistas: 1702
Re: Losa en metaldeck
Verifica en el catalogo si esas dimensiones maximas del sistema se refieren a la maxima separacion entre apoyos que puede manejar la lamina trabajando como encofrado perdido colaborante sin necesidad de apuntalamiento inferior. Si es así la unica variante en el diseño y construccion es que al moment...
- Mié Feb 05, 2014 12:47 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Diferencias entre un modelo de edificio y uno real
- Respuestas: 9
- Vistas: 3205
Re: Diferencias entre un modelo de edificio y uno real
Debes utilizar el comando Insertion Point para desplazar la ubicación de las vigas y columnas con respecto a sus centros de gravedad.
- Jue Feb 21, 2013 2:48 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Muro de block en SAP2000 V 14.2
- Respuestas: 1
- Vistas: 838
Re: Muro de block en SAP2000 V 14.2
Para esto tienes que trabajar con sección equivalente y modificas las rigideces en las tres direcciones del elemento shell.
Busca información aquí mismo en el foro. Tienes que leer bastante para hacer esta modelación y análisis.
Saludos.
Busca información aquí mismo en el foro. Tienes que leer bastante para hacer esta modelación y análisis.
Saludos.
- Sab Feb 09, 2013 8:19 am
- Foro: Sap2000
- Tema: paneles de publicidad
- Respuestas: 1
- Vistas: 725
Re: paneles de publicidad
Proporciona toda la información que posees hasta la fecha y se te dará un apoyo en cuanto al diseño.
Saludos.
Saludos.
- Jue Feb 07, 2013 1:39 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: ANALISIS Y DISEÑO DE ZAPATAS
- Respuestas: 8
- Vistas: 3627
Re: ANALISIS Y DISEÑO DE ZAPATAS
Cuando se habla de cargas de servicio, esta incluido no solo permanentes y variables sino las accidentales tales como viento y sismo sin mayorar. Estas ultimas te determinaran las dimensiones finales (largo x ancho) puesto que hay que hacer las verificaciones por volteo y por deslizamiento. Muchos c...
- Sab Feb 02, 2013 12:16 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Conexión frame-area
- Respuestas: 3
- Vistas: 1135
Re: Conexión frame-area
Pienso debes subir tu modelo estructural para revisarlo.
- Mié Ene 30, 2013 1:16 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Conexión frame-area
- Respuestas: 3
- Vistas: 1135
Re: Conexión frame-area
Tienes que dividir tu elementos área exactamente donde caen los nodos de las columnas de manera que no queden sueltos. te comento también que en ETABS esa clase de modelación no la puedes hacer correctamente porque debes indicarle al programa que tu elemento área debajo de las columnas tiene una rig...