por ronald
Mié May 07, 2008 9:40 pm
Foro: Etabs
Tema: Error en Etabs
Respuestas: 1
Vistas: 1610

Re: Error en Etabs

Sega: yo creo que tienes que hacer el modelo nuevamente. Al hacer el analisis de un edificio en Etabs me aparece un error ... aparece el siguiente mensaje despues de calcular los modos " BAD FUNCTION DATA" , en ese momento se cancela el analisis y termina el proceso Esperando su ayuda.... ...
por ronald
Mar Feb 21, 2006 10:08 am
Foro: Sap2000
Tema: Duda con M33 y M22 en shell de sap 2000
Respuestas: 4
Vistas: 8352

Estimado Gustavini: Es muy importante que al dividir tu placa (shell) en trozos mas pequeños, o agregar nuevos trozos, todas las subdivisiones deben tener la misma orientacion de sus ejes locales. En pocas palabras, debes fijarte que todas las flechas blancas apunten hacia el mismo lado, y las rojas...
por ronald
Vie Feb 03, 2006 6:32 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: ANALIZAR UN SOBRECIMEINTO REFORZADO
Respuestas: 13
Vistas: 13690

Re: ANALIZAR UN SOBRECIMEINTO REFORZADO

Lamentablemente no tengo un manual de SAFe en español, sólo tengo un manual en ingles que se encuentra en la página de CSI.- Si no sabes ocupar el SAFE, puedes ocupar el SAP, para ello debes modelar tu zapata como losa, de espesor igual a la altura de la zapata (ej. 50 cm), ademas debes considerar e...
por ronald
Mié Feb 01, 2006 9:51 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: ANALIZAR UN SOBRECIMEINTO REFORZADO
Respuestas: 13
Vistas: 13690

Re: ANALIZAR UN SOBRECIMEINTO REFORZADO

Estimado Manuel: Lo que te conviene hacer, es modelar tus fundaciones como losas en el programa SAFE y asignarle apoyo de suelo, para eso tienes que tener el módulo de balasto del suelo (si es grava 10.000 t/m3).- Esto hará que tu viga de fundación o sobrecimiento armado esté apoyado en un medio fle...
por ronald
Mié Dic 22, 2004 5:48 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Cuantias minimas en Etabs ySap2000
Respuestas: 11
Vistas: 12128

Re: Cuantias minimas en Etabs ySap2000

Estimado Alejandro: Debes verificar que la sección está definidida como viga y no como columna, ya que para columnas la cuantia minima es de 1%. Atte, Ronald Segovia, desde Chile Buneos dias , compañeros Tengo una inquietud a las cuantias que dan como resultado el programa sap2000 y etabs, estoy dis...
por ronald
Mar Nov 16, 2004 1:49 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: CONEXION DE ELEMENTOS SHELL
Respuestas: 2
Vistas: 6107

Re: CONEXION DE ELEMENTOS SHELL

saludos desde Chile: Hay que tener en consideración que no se puede unir elementos tipo shell con elementos tipo frame, ya que los de tipo shell tienen 2 grados de libertad por nudo, en cambio el tipo frame tiene 3 (2 desplazamiento y un giro),por lo tanto no son compatibles. Lo que hay que hacer es...