Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 8 coincidencias
- Dom May 18, 2014 11:48 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
- Respuestas: 8
- Vistas: 1994
Re: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
yo sugiero que debes de subdividir el P1 en varios shells de 25cmx25cm, y lógicamente a la altura del descanso también, la teoria de elementos finitos indica que se tiene que discretizar el elemento en secciones pequeñas para los resultados tengan menor error. Por otro lado si es verdad que el progr...
- Mar Dic 03, 2013 10:40 pm
- Foro: Construccion
- Tema: MURO DE ALBAÑILERIA
- Respuestas: 1
- Vistas: 2059
Re: MURO DE ALBAÑILERIA
Respecto a la altura del Muro te puedo indicar que no he visto una definición tal como tu la planteas, lo que debes de hacer es calcular el muro para fuerzas de compresión, cortante y fuerzas coplanares al muro, etc, tal como te lo exige el RNE y la Norma E-070 de albañilería (Para muros que aportan...
- Sab Ago 04, 2012 2:49 am
- Foro: Hojas de Calculo Excel
- Tema: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.3-06
- Respuestas: 51
- Vistas: 52175
Re: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.
Gracias a rodrigalf
Por tan excelente aporte para la ingeniería, por mi parte he chequeado hasta la parte donde calcula el Cortante tangencial y todo esta Ok, Esta Hoja Para Tanques Circulares con la Norma ACI 350.3-06 está muy Buena.
Saludos Cordiales
Por tan excelente aporte para la ingeniería, por mi parte he chequeado hasta la parte donde calcula el Cortante tangencial y todo esta Ok, Esta Hoja Para Tanques Circulares con la Norma ACI 350.3-06 está muy Buena.
Saludos Cordiales
- Vie Ago 03, 2012 12:18 pm
- Foro: Hojas de Calculo Excel
- Tema: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.3-06
- Respuestas: 51
- Vistas: 52175
Re: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.
Gracias por tu observación, oscarontanedaneyra, varias expresiones del ACI 350.3-06 están formuladas en cantidades no consistentes, y ocacionan problemas. Revisaré con calma y corregiré el programa. Saludos. rodrigalf rodrigalf Te saludo Muy Atentamente Otra de las cosas que debemos de poner en cla...
- Mar Jul 31, 2012 6:33 pm
- Foro: Hojas de Calculo Excel
- Tema: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.3-06
- Respuestas: 51
- Vistas: 52175
Re: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.
Adjunto un archivo en formato EXCEL, para el análisis y diseño sísmico de tanques circulares de concreto reforzado y postensado, apoyados en el suelo. Con la norma ACI 350.3 - 06 Cualquier duda o comentario no dejen de hacerlo por este medio. Este archivo es una revisión, modificación, adaptación, ...
- Lun Feb 08, 2010 10:18 am
- Foro: Safe
- Tema: Problemas con instalacion de Safe V12
- Respuestas: 4
- Vistas: 3575
Re: Problemas con instalacion de Safe V12
yo he bajado el inatalador y el xxxx del safe V12 de la pagina dexxxxxx y no tengo problemas lo he instalado en el windows Xp servipack 3
- Dom Feb 07, 2010 5:28 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: CALCULO DE VIGAS DE CIMENTACION
- Respuestas: 10
- Vistas: 23657
Re: CALCULO DE VIGAS DE CIMENTACION
Baja esta hoja en donde estan las formulas para resolver Zapatas Conectadas que incluyen momentos de sismo esta idealizado por el metodo de zapata rigida
construaprende.com/zapata-conectada-solucion-de-las-ecuaciones-vt9514.html
construaprende.com/zapata-conectada-solucion-de-las-ecuaciones-vt9514.html
- Sab Ene 30, 2010 9:33 am
- Foro: Safe
- Tema: Zapata Conectada Solucion de Las Ecuaciones
- Respuestas: 2
- Vistas: 3322
Zapata Conectada Solucion de Las Ecuaciones
Anexo la resolución de las ecuaciones para resolver Zapatas Conectadas por el Método de Zapata Rígida las columnas tiene Carga Axial y Momentos Flectores