Se encontraron 14 coincidencias

por gabrielroa
Mié Jul 08, 2009 2:20 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Cómo unir dos vigas que estan a diferentes alturas
Respuestas: 10
Vistas: 4880

Re: Cómo unir dos vigas que estan a diferentes alturas

Si, es verdad, el famoso efecto de columna corta que tanto ha dañado edificios en sismos. En este caso, lo que se busca es la interacción dos losas que llegan a una misma viga, pero no en su eje sino desplazadas en su coordenada z, es decir una losa llega por la cara inferior de la viga, y la otra, ...
por gabrielroa
Vie Jul 03, 2009 9:52 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Cómo unir dos vigas que estan a diferentes alturas
Respuestas: 10
Vistas: 4880

Re: Cómo unir dos vigas que estan a diferentes alturas

Muchas gracias por la ayuda, pero los archivos no me abren, deben estar en una versión superior a la mía. La que yo uso es V11.00, envíame los s2k para poderlos abrir. Gracias de nuevo.
por gabrielroa
Mié Jul 01, 2009 11:37 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Cómo unir dos vigas que estan a diferentes alturas
Respuestas: 10
Vistas: 4880

Re: Cómo unir dos vigas que estan a diferentes alturas

MUCHAS GRACIAS NASSIUL, PERO NO ENTIENDO LO QUE ME DICES, SOY RELATIVAMENTE NUEVO USANDO EL SAP Y ETABS, CONOZCO LO BÁSICO MÁS NADA. AQUI ENVÍO EL ARCHIVO PARA VER SI ME PUEDES AYUDAR. lO QUE QUIERO ES QUE LA LOSA SIGA ESTANDO APOYADA EN ESA VIGA PARA QUE TRANSMITA LOS ESFUERZOS A LA MISMA, NO SE SI...
por gabrielroa
Mar Jun 30, 2009 10:15 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Cómo unir dos vigas que estan a diferentes alturas
Respuestas: 10
Vistas: 4880

Re: Cómo unir dos vigas que estan a diferentes alturas

Anexo tambien el unifilar del caso
constru-2.JPG
y una vista en 3d de como está quedando el archivo:
constru-3.JPG
por gabrielroa
Mar Jun 30, 2009 10:11 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Cómo unir dos vigas que estan a diferentes alturas
Respuestas: 10
Vistas: 4880

Cómo unir dos vigas que estan a diferentes alturas

Buenas tardes a todos, tengo un problema con el modelado de la estructura. Es el siguiente: Tengo dos vigas alineadas paralelamente una sobre otra a diferntes alturas, es decir a 0.50m de diferencia entre cara superior a cara superior, pero la viga es de 0.40x0.50 y se me solapan, o al menos quedan ...
por gabrielroa
Mar Jun 16, 2009 2:18 pm
Foro: Sap2000
Tema: Calculo del peso total de la estructura. SAP2000
Respuestas: 10
Vistas: 39782

Re: Calculo del peso total de la estructura. SAP2000

claro, esto s si quieresel peso del edificio como tal, ahora si lo que necesitas es el peso sísmico el edificio, entonces tienes que hacer lo mismo pero debes insertar los casos de carga variable o viva con los coeficientes normados en tu país. Esos coeficientes dependerán del uso del edificio y del...
por gabrielroa
Mar Jun 16, 2009 2:09 pm
Foro: Sap2000
Tema: Interpretacion de acero de corte en frames.
Respuestas: 3
Vistas: 2362

Re: Interpretacion de acero de corte en frames.

Muchas gracias Morfeo, por fin entiendo la interpretación de los resultados de acero por cortante!!!!! jejeje
por gabrielroa
Dom Jun 14, 2009 6:08 pm
Foro: Sap2000
Tema: Interpretacion de acero de corte en frames.
Respuestas: 3
Vistas: 2362

Interpretacion de acero de corte en frames.

Buenas tardes. Quisiera si alguien es tan amable de corregirme el siguiente procedimiento de interpretación de acero de corte en elementos frames o shear reinforcement: al obtener los valores despues de cargada la estructura y pedir las areas de acero tanto en columnas como en vigas, obtengo valores...
por gabrielroa
Dom Jun 14, 2009 6:00 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: ANALISIS DINAMMICO ESPACIAL DE SUPERPOSICION MODAL...
Respuestas: 21
Vistas: 19180

Re: ANALISIS DINAMMICO ESPACIAL DE SUPERPOSICION MODAL...

Que pena, dejé un tiempo sin meterme a esta página (bastante), no se si todavía necesitarás o te pudiese colaborar conalgo, cualquier cosa me respondes.
por gabrielroa
Jue Jun 11, 2009 10:14 am
Foro: Sap2000
Tema: Calculo del peso total de la estructura. SAP2000
Respuestas: 10
Vistas: 39782

Re: Calculo del peso total de la estructura. SAP2000

Claro que es posible. Al introducir el peso del material, el programa multiplica esa densidad por la sección transversal y longitud de cada sección, por lo que se obtiene el peso total del edificio. Para ello tu creas la combinación que te permita agrupar las cargas permanentes + peso propio y es to...
por gabrielroa
Jue Mar 01, 2007 12:00 am
Foro: Topografia / Cartografia
Tema: Fotos Satelitales
Respuestas: 4
Vistas: 6637

también puedes utilizar la pág tagzania.com que trae mapas con la unión de fotos satelitales que me han servido para ubicar zonas de proyectos y las distancias hasta los sitios de de carga de agregados para presupuestar los transportes,etc... espero te sirva
por gabrielroa
Mié Feb 28, 2007 10:51 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: perforacion losa para instalar escalera
Respuestas: 16
Vistas: 44628

Se me olvidaba, al amigo que necesita resolver el problema, yo proyecté algo parecido, pero en este caso, reforzé la zona con perfiles metálicos e igual se respetó la arquitectura, bueno, siempre salió costosa la solución.
espero que te sirva. me despido.
por gabrielroa
Mié Feb 28, 2007 10:40 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: perforacion losa para instalar escalera
Respuestas: 16
Vistas: 44628

Estimados amigos y colegas, En el sentido de la usurpación de funciones se tiene razón en defender a los ingenieros, de hecho soy uno de ellos, claro está existen arq. que aunque no están a la par de un ing. estructural, son muy buenos estructurando "lo básico", del resto nos encargamos no...
por gabrielroa
Vie Ene 26, 2007 11:01 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: ANALISIS DINAMMICO ESPACIAL DE SUPERPOSICION MODAL...
Respuestas: 21
Vistas: 19180

Re: ANALISIS DINAMMICO ESPACIAL DE SUPERPOSICION MODAL...

amigo yo te puedo ayudar a aplicar el metodo de superposición modal con tres grados de libertad por nivel en diafragmas rígidos, paso a paso cumpliendo con cada uno de los capitulos de la norma venezolana Covenin 1756-2001, pero para una rutina con SAP2000 no para sta d, cualquier cosa si te sirve m...

Ir a búsqueda avanzada