Se encontraron 16 coincidencias
- Sab Feb 24, 2018 10:51 pm
- Foro: Normas Colombia
- Tema: SISTEMA ESTRUCTURAL DUAL NSR-10
- Respuestas: 2
- Vistas: 3410
Re: SISTEMA ESTRUCTURAL DUAL NSR-10
Son mínimos como claramente lo has indicado. De manera que si por ejemplo tiene el 100% del cortante basal aplicado al modelo del sistema dual y el sistema pórtico está tomando el 26% como dices, debes aumentar el cortante hasta verificar que los muros soporte el 75% del cortante mínimo en la base.
- Sab Feb 24, 2018 10:42 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: como hacer para que la cargas de dos muros 25cm pasen al muro de 60cm en subsuelo
- Respuestas: 7
- Vistas: 10748
Re: como hacer para que la cargas de dos muros 25cm pasen al muro de 60cm en subsuelo
te adjunto la imagen donde se observa la unión de 2 muros tipo shell de 0.30 que en bruto hacen 0.60m se une estos dos elementos con vínculos rígidos de tal maner que se comportan ante carga lateral como uno solo, además a cierta altura cambia sus sección a 0.15 con lo que te queda una abertura de ...
- Dom Feb 18, 2018 9:19 am
- Foro: Etabs
- Tema: Como puedo borrar una columna en ETABS?
- Respuestas: 2
- Vistas: 7861
Re: Como puedo borrar una columna en ETABS?
Técnicamente en la planta de una estructura no estás viendo la columna, sólo el vez el nodo que une tanto la columna superior como inferior. Deberías usar un alzado de un de los ejes de columna para borrarla. Puedes dejar seleccionado el nodo en la planta para que cuando vayas al alzado sepas cual e...
- Dom Feb 18, 2018 9:11 am
- Foro: Puentes
- Tema: Colapso del Puente Chirajara - Colombia
- Respuestas: 6
- Vistas: 5688
Re: Colapso del Puente Chirajara - Colombia
Informe Mexpresa sobre el colapso. El refuerzo del diafragma que mantenía las torres unidas al parecer estaba al revés, tanto en planos como se construyó. Tenía 122 torones de 0.6" en la dirección transversal, donde no se necesitaban, y sólo 12 torones de 0.6" en la dirección de la tensión.
- Sab Feb 17, 2018 11:59 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Duda predimensionamiento Vigas NSR-10
- Respuestas: 3
- Vistas: 4962
Re: Duda predimensionamiento Vigas NSR-10
Tengo la misma duda, ya que siempre se ha diseñado con la tabla C.9.5 y ahora solicitan que se cumpla la tabla CR9.5 la cual ha incrementado mucho los peraltes de las vigas. Que argumentos puedo usar ante las curadurias para poder seguir usando la tabla C.9.5 en viviendas de hasta 3 pisos. Se requi...
- Sab Feb 17, 2018 11:52 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Modelado pilote con desplazamiento lateral de terreno SAP2000 y CSIBridgeV20
- Respuestas: 2
- Vistas: 2045
Re: Modelado pilote con desplazamiento lateral de terreno SAP2000 y CSIBridgeV20
Los esfuerzos en la pila van a ser en función de las propiedades de la pila, para una misma deformación. Como no estás cambiando las propiedades de la pila el esfuerzo es el mismo. Otra cosa sería usar diferentes fuerzas a medidas que cambias las propiedades del link, en ese caso cambiarían los desp...
- Sab Feb 17, 2018 11:47 am
- Foro: Puentes
- Tema: Colapso del Puente Chirajara - Colombia
- Respuestas: 6
- Vistas: 5688
Re: Colapso del Puente Chirajara - Colombia
El informe de la empresa Mexpresa.
- Lun Ene 29, 2018 10:32 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Bibliografía No Encontrada..
- Respuestas: 3
- Vistas: 3809
- Lun Ene 29, 2018 10:26 am
- Foro: Etabs
- Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
- Respuestas: 10
- Vistas: 10751
Re: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
También se lo puede poner desde la pestaña Design - concrete frame design- view/revise preferences y ahí sale la opción "Design System Rho", éste es el factor R, ahí pones el valor de 1/R, por ejemplo si utilizas 6 pondrías 0.17; adjunto imagen donde puedes verlo. Luego vas a load combina...
- Lun Ene 29, 2018 10:22 am
- Foro: Puentes
- Tema: Colapso del Puente Chirajara - Colombia
- Respuestas: 6
- Vistas: 5688
Colapso del Puente Chirajara - Colombia
Quiero proponer este tema a los compañeros foristas. Actualmente se espera el reporte de ingenieros del ACI, quienes inspeccionaron el puente y recomendaron a las entidades encargadas la demolición del resto del puente, tras el colapso de una de las dos pilas del puente. http://ricardogomez.co/publi...
- Vie Abr 14, 2017 5:37 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Igualar desplazamientos de puntos a un mismo nivel
- Respuestas: 2
- Vistas: 1869
Re: Igualar desplazamientos de puntos a un mismo nivel
Prueba con constraint de Body.
- Dom Nov 20, 2016 11:17 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Bibliografía No Encontrada..
- Respuestas: 3
- Vistas: 3809
Bibliografía No Encontrada..
Hola,
No he logrado encontrar los libros
Structural/Seismic Design Manual (IBC 2012)
Son 5 tomos de ejemplos completos de análisis y diseños tanto en concreto como en acero.
Alguien los ha encontrado? Agradecería mucho.
No he logrado encontrar los libros
Structural/Seismic Design Manual (IBC 2012)
Son 5 tomos de ejemplos completos de análisis y diseños tanto en concreto como en acero.
Alguien los ha encontrado? Agradecería mucho.
- Dom Nov 20, 2016 11:14 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinacion de Cargas en las Normas Chilenas
- Respuestas: 6
- Vistas: 4993
Re: Combinacion de Cargas en las Normas Chilenas
Creo que estas en lo correcto por que en un modelo que tenia al cambiar de las combinaciones automaticas (las cuales yo habia revisado y eran exactamente iguales a las que yo habia asignado) a que funcionara solo con mis combinaciones manuales el modelo me chequeaba perfectamente, sin embargo este ...
- Dom Nov 20, 2016 11:10 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Desplazamiento de diseño NSR-10 (Colombia)
- Respuestas: 1
- Vistas: 2503
Re: Desplazamiento de diseño NSR-10 (Colombia)
Hola,
Supongo que la pregunta se refiere al desplazamiento para el diseño de muros de cortante en concreto reforzado.
Aquí en la NSR-10 aun no se amplifican estos desplazamientos. Se toman del análisis de primer orden y ya.
Supongo que la pregunta se refiere al desplazamiento para el diseño de muros de cortante en concreto reforzado.
Aquí en la NSR-10 aun no se amplifican estos desplazamientos. Se toman del análisis de primer orden y ya.
- Sab Abr 16, 2016 12:19 pm
- Foro: Especialización en Estructuras - UIS - VI Cohorte (Colombia)
- Tema: Dudas sobre los modelos de dinámica...
- Respuestas: 0
- Vistas: 1886
Dudas sobre los modelos de dinámica...
Profesor,
Mis dudas sobre los modelos son:
- Para la altura de la sección de la viga (h) debería usarse un factor para cumplir deformaciones? Por Ejemplo 7/18.5 = 37,8cm.
- Cuando tengamos muros bajamos nuevamente las secciones de las columnas a las menores que cumplan derivas y diseño?
Mis dudas sobre los modelos son:
- Para la altura de la sección de la viga (h) debería usarse un factor para cumplir deformaciones? Por Ejemplo 7/18.5 = 37,8cm.
- Cuando tengamos muros bajamos nuevamente las secciones de las columnas a las menores que cumplan derivas y diseño?
- Mié Abr 06, 2016 11:55 pm
- Foro: Especialización en Estructuras - UIS - VI Cohorte (Colombia)
- Tema: Listado de compañeros..
- Respuestas: 0
- Vistas: 1697
Listado de compañeros..
Ya tenemos foro..
Voy a tomarme el atrevimiento de enviar el enlace a todos desde el correo donde llegaron visibles todos los correos del curso.
Bienvenidos.
Voy a tomarme el atrevimiento de enviar el enlace a todos desde el correo donde llegaron visibles todos los correos del curso.
Bienvenidos.