Se encontraron 440 coincidencias

por gatogalaxi
Vie Ago 14, 2020 8:20 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Anclajes columnas metalicas
Respuestas: 2
Vistas: 8180

Re: Anclajes columnas metalicas

Estimados. La Guia de diseño Nº1 de pernos de anclaje del AISC entrega los requerimientos de torqueo de lo pernos de anclajes en la sección A2 valido para la categoria de diseño D de la ASCE 7 o equipos vibratorios. Revisar la tabla A1 donde se indican la pretenciones mínimas. En el caso de las estr...
por gatogalaxi
Vie Sep 26, 2014 8:28 pm
Foro: Puentes
Tema: Cargas Actuantes en Puente Cabezo [Muelles- Puertos]
Respuestas: 1
Vistas: 3542

Re: Cargas Actuantes en Puente Cabezo [Muelles- Puertos]

Estas bien. Debes cosnideran adiconalmente cargas generadas por tormenanas. Fuerzas hidrodinámicas ante tormentas. En cuanto a las fuerzas generadas por el atarco de naves. revisar. 1- Norma española de puertos ROMS. 2- Norma jaoneas de puertos. 3- shore proteccion Manual. (USA) Las normas anteriore...
por gatogalaxi
Vie Sep 26, 2014 8:21 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: DISEÑO DE PLACAS BASES
Respuestas: 3
Vistas: 3434

Re: DISEÑO DE PLACAS BASES

Estimado. Antes que anda de acuerdo a la norma sismica industrial sobre 5 tonaladas de cortes e debe utilizar llave de corte. Respecto ald esprendimiento lateral debes colocar barras que atraviesen en bloque de corte lateral y estas deben quedar aclcadas a ambos lados del macizo de forma que el cort...
por gatogalaxi
Dom Abr 21, 2013 8:03 pm
Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
Tema: Nuevo concepto de diseño anti-sísmico: “Diseño de evasión de
Respuestas: 6
Vistas: 3437

Re: Nuevo concepto de diseño anti-sísmico: “Diseño de evasió

Como comentario puedo decir que esa es la dirección correcta para enfrentar los sismo de campos lejanos. En campo cercano es dificil el poder controlar la respuesta por que estas son mas bien del tipo impacto con desplazamientos remanentes mayores a varios metros los cuales ocurren en pocos segundos...
por gatogalaxi
Jue Oct 04, 2012 2:22 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Análisis de fundaciones de Máquinas vibratorias
Respuestas: 5
Vistas: 6055

Análisis de fundaciones de Máquinas vibratorias

Estimados. Por favor indicar si hay interes en comenzar este tema de diseño de fundaciones para equipos vibratorios. requisitos esenciales para un buen entendimiento de los temas tratados. Conocimientos en: Análisis de números complejos. Análisis de Fourier. Dinámica de estructura. (Analisis dinamic...
por gatogalaxi
Jue Oct 04, 2012 2:05 pm
Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
Tema: Aisladores sísmicos (Tanques con agua en edificios)
Respuestas: 3
Vistas: 12906

Re: Aisladores sísmicos (Tanques con agua en edificios)

Tema interesante. Si quieres te puedo ayudar. No he investigado mucho en este tema. Busca sistemas de pendulos masa sintónica. Actualmente existe un edificio en Chile que tiene un sistema de masa en su ultimo piso que contraresta al sismo generando una inercia que va en dirección contraria al movimi...
por gatogalaxi
Vie Dic 16, 2011 7:03 pm
Foro: Comentarios de Diseño
Tema: Análisis dinámico de Fundaciones para equipos Vibtatorios
Respuestas: 5
Vistas: 4570

Análisis dinámico de Fundaciones para equipos Vibtatorios

Las antiguas teorias del análisis vibratoria de fundaciones para equipos consideraban únicamente que el suelo tiene una respuesta independiente de la frecuencia de funcionamiento de los equipos. Lo que se hacia era considerar la respuesta estática del suelo para determinar la rigidez que ejerce el s...
por gatogalaxi
Mar Oct 11, 2011 6:04 am
Foro: Comentarios de Diseño
Tema: MUROS DE HORMIGON COMPORTAMIENTO, ANALISIS Y DISEÑO
Respuestas: 40
Vistas: 49964

Re: MUROS DE HORMIGON COMPORTAMIENTO, ANALISIS Y DISEÑO

Estimado. Ese corresponde a un análisis de cascara. Podras encontar informacion en cualquier libro de resistencia de materiales avanzado. Ahora que se hace. Debe realizar un modelo en elements finitos de este tema. Te saldran fuerzas de tracion de anillo, momento de manto, fuerzas de corte en el pla...
por gatogalaxi
Sab Sep 11, 2010 8:31 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: diseñar losas para sostener equipos
Respuestas: 5
Vistas: 3378

Re: diseñar losas para sostener equipos

LO anterior es sin tener datos del equipo. Eso se suele decir que es una nálisis estatico. Un analisis dinamico considera ecuaciones que cosnidera suelo (Corte dinamico, y amortiguamiento) Propiedades inerciales de la fundación, propiedades inerciales del equipo, junto con frecuenci en equpos centri...
por gatogalaxi
Sab Sep 11, 2010 8:29 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: diseñar losas para sostener equipos
Respuestas: 5
Vistas: 3378

Re: diseñar losas para sostener equipos

hola me han pedido diseñar unas losas para sostener equipos de tratamineto de aguas tales como filtros, bombas. Tengo el peso de los equipos, las dimensiones axh. Las losas se apoyarian sobre el suelo. No tengo datos del suelo. cOMO puedo empezar a calcular estas losas, agradezco la colaboracion :S...
por gatogalaxi
Sab Sep 11, 2010 8:18 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Llaves de cortante
Respuestas: 6
Vistas: 14874

Re: Llaves de cortante

Estimado. En los muros de contencion y para almecenamientos de estanques de líquidos o slurry como no se pude copntinuar con el hormigonado del muro son terminar la los de fundaciòn , zapata anular o zapata del muro de contencion etc, se deja un espacio que posdetriormente es hormigonado., Estet tie...
por gatogalaxi
Vie Dic 18, 2009 12:41 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: diseño de conexiones de acero
Respuestas: 21
Vistas: 19401

Re: diseño de conexiones de acero

Se debe utilizar el método de fuerzas unforme de Thorthon Si no me falla la memoria. Este determina las cargas sobre las vigas, columnas y gusset de conección. Se debe verificar con esta cargas los pernos. Se debe evitar excentricidad de la union, en lo posible materializar que los centros geome´tri...
por gatogalaxi
Lun Jun 30, 2008 12:44 pm
Foro: Disipadores y Aisladores
Tema: MODELO Y DISEÑO DE AISLADORES
Respuestas: 62
Vistas: 44355

Generalmente la gran demanda de desplazamientos sobre los aisladores puede ser bien controlada agregando amortiguamiento, sin embargo éste tiene a hacer participar a los modos superiores, por lo que el sistema de aislación pierde eficacia resultando ésto en un aumento de las aceleraciones absolutas...
por gatogalaxi
Mié Abr 02, 2008 12:02 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Calcular presion de contacto en vigas de cimentacion
Respuestas: 1
Vistas: 4217

Re: Calcular presion de contacto en vigas de cimentacion

Hola Amigos: Estoy elaborando una aplicacion en Visual Basic, para el analisis y diseño de vigas de amarre de cimentacion. Para el calculo de momentos y cortantes en cada uno de los tramos de las viga, utilizo la Norma ACI 318 seccion 8, la cual suministra formulas con base en la luz de cada tramo ...
por gatogalaxi
Jue Mar 27, 2008 11:08 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Solución - Ecuación de Movimiento - Dinámica de Estructuras
Respuestas: 4
Vistas: 3490

Re: Solución - Ecuación de Movimiento - Dinámica de Estructu

Saludos a todos.- Escribo para saber si alguien tiene a mano el procedimiento para llegar a la Solución de la Ecuación de Movimiento utilizada en Dinámica de Estructuras: m x'' + c x' + k x = 0 es decir, la solución a esta ecuación diferencial la poseo y se encuentra en los textos, pero estoy en la...
por gatogalaxi
Sab Mar 22, 2008 7:37 am
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: diseño de cimentacion
Respuestas: 10
Vistas: 5017

Re: diseño de cimentacion

que tal comunidad agradeceria si alguien podria ayudarme con un diseño de cimentacion para un tanque de agua contra incendio, como se podrian fabricar el anillo o los anclajes perdon comunidad por no ser clara la pregunta, la cimentacion por la cual pregunto es a nivel de piso o de terreno, como se...
por gatogalaxi
Dom Feb 24, 2008 11:38 am
Foro: Grupo Estructuras
Tema: Criterios para modelación de Estructuras
Respuestas: 1
Vistas: 2307

Re: Criterios para modelación de Estructuras

Hola Amigos necesito saber algo sobre los criterios basicos de modelación de estructuras, si alguien tiene algun material sobre este tema se lo agradeceria. Gracias de antemano Primero que nada antes de comenzar a modelar es imperaivo el poder realizar una adecuada estructuracion. Es decrir definir...
por gatogalaxi
Dom Feb 24, 2008 11:30 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: CALCULO DE FUNDACIONES
Respuestas: 3
Vistas: 7275

Re: CALCULO DE FUNDACIONES

Soy ingeniero civil y deseo desarrolar una rutina en mathcad (de preferencia) que calcule fundaciones aisladas (zapatas) pero no solo comprueba la capacidad portante del terreno si no que tambien tome en cuenta el fenomeno de los asentaminetos, para lo cual tengo que introducir el perfil estratigra...
por gatogalaxi
Lun Ene 28, 2008 6:31 pm
Foro: Sap2000
Tema: Modelo de muelle
Respuestas: 9
Vistas: 3038

Saludos... Muchas gracias por responder, esperaré sus comentarios Ach.. Gatogalaxi: muchas gracias por las acotaciones... Lo molesto con unas preguntas, unas cositas que quisiera me corrija (por cierto, aún soy estudiante, téngame un poquito de paciencia... jeje): - Si la losa va a tener conexión c...
por gatogalaxi
Sab Ene 26, 2008 6:38 am
Foro: Sap2000
Tema: Modelo de muelle
Respuestas: 9
Vistas: 3038

Re: Modelo de muelle

Saludos... Aquí les vengo con una duda muy grande y espero me puedan ayudar... Adjunto un modelo de un muelle... Se los describo brevemente: el muelle es rectangular, simétrico de 20x100 mts (aprox.); en el modelo constan los pilotes (de diferente longitud, por la topografía y dist de empotramiento...
por gatogalaxi
Sab Ene 26, 2008 6:15 am
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: ¿Como modelar fundacion circular de estanque?
Respuestas: 4
Vistas: 3151

Re: ¿Como modelar fundacion circular de estanque?

Hola Es mi primera consulta en el foro Me encuentro diseñando la fundacion de un estanque de acero contenedor de aceite, la fundacion es circular de un diametro cercano a 10 metros. He analizado las solicitaciones sismicas, tengo dos momentos volcantes uno a nivel de la base del estanque y otro a n...
por gatogalaxi
Jue Ene 10, 2008 9:05 pm
Foro: Sap2000
Tema: MODELACION DE APOYOS DE MUROS Y AISLADORES SISMICOS..AYUDA
Respuestas: 5
Vistas: 2871

Gracias por tu consejo, pero soy nueva en esta pagina y no se como encontrar, los apuntes que tu mensionas, me podrias guiar por favor...... Saludos, chao Amiga. Mi los apuntes de aisladores estan en consultas de diseño http://foros.construaprende.com/modelo-y-diseo-de-aisladores-vt1094.html Si tie...
por gatogalaxi
Vie Nov 02, 2007 8:14 pm
Foro: Computacion y Tecnologia
Tema: LINUX (debian, Centos, Mandrake)
Respuestas: 11
Vistas: 12758

Bueno primero tengo que saber para que uso quieres el linux..... personal(procesar de texto, admin de archivos, etc), desarrollo web o ke??? Si kieres empezar solo por sacarle mejor rendimiento a tu computadora te recomiendo Centos un buen tutorial lo puedes encontrar en http://www.illasaron.com/te...
por gatogalaxi
Jue Nov 01, 2007 2:54 pm
Foro: Etabs
Tema: Etabs para windows vista?
Respuestas: 4
Vistas: 3546

Re: Etabs para windows vista?

Jano_snm78 escribió:Hola, alguien sabe que versión de Etabs es compatible para Windows vista? Gracias.
Es posible instalar tanto el Etabs, Sap y Safe en Linux.
por gatogalaxi
Dom Sep 02, 2007 8:16 am
Foro: Caminos y Vialidades
Tema: MANUAL DE CAMINOS. CHILE
Respuestas: 20
Vistas: 22238

Re: MANUAL DE CAMINOS. CHILE

bueno, este es el link para el manual de carreteras volumen 2 de chile si les sirve------- opinen uno postea 100 descargan y nadie dice nada por el esfuerzo............eso http://www.4shared.com/file/23378523/7ec3e817/MOP_MCARRET_VOL_2.html Se agradece. Post data: Pocas veces las buenas obras son b...
por gatogalaxi
Sab Sep 01, 2007 9:19 am
Foro: Construccion
Tema: muro de contencion
Respuestas: 1
Vistas: 1984

Re: muro de contencion

Buenas a todos los del foro. Para en pezar soy nuevo aki y el caso es a ke tengon una duda y solicito de sus conocimientos de aquello que responda a lo siguiente: pues para la zapata de un muro de contencion en el lado posterior ¿porke se pone refuerzos en la parte superior? cualquier aporte se agr...
por gatogalaxi
Mar Ago 14, 2007 1:21 pm
Foro: Sap2000
Tema: El SAP2000 realmente tiene este comando?
Respuestas: 19
Vistas: 6662

fyenenes, yo tengo un problema parecido al de jhing pero con dos cilindrso conectados en forma perpendicular y al realizar tu propuesta de desconectar los elementos y luego colocarles unos constraints (Equal recoemndado por ti) que solo permitan la transmicion de las fuerzas axiales, al correr el p...
por gatogalaxi
Dom Jul 15, 2007 9:33 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: ayuda: calculo de pilotes viales, puentes o pasarelas
Respuestas: 3
Vistas: 4026

Re: ayuda: calculo de pilotes viales, puentes o pasarelas

Estimado, de donde puedo saber todo lo referente al tema calculo de pilotes viales?, ya sean pasarelas o puentes llamese a distribución de esfuerzos? largo mínimo segun estratigrafía con esayos discretos de lab o ensayo SPT? que libro me recomiendan, que largo mínimo puedo tomar acorde a los esfuer...
por gatogalaxi
Jue Jun 14, 2007 12:52 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Aislamiento Basal
Respuestas: 1
Vistas: 1404

Re: Aislamiento Basal

que tal amigos soy una estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá que acaba de descubrir este foro que me parece super pued espero aprender mucho de ustedes, estoy estudiando Ing. Civil. En septiembre de éste año se realizará el IV Congreso latinoameriacano de Ingeniería Civil en mi pais y ...
por gatogalaxi
Jue Jun 07, 2007 3:58 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: alguien que me aclare sobre los traslapes de varillas
Respuestas: 5
Vistas: 22476

Re: alguien que me aclare sobre los traslapes de varillas

jaime001 escribió:que tal compañero me podrian ayudar a como determinar la longitud de los traslapes de varilla segun su diametro. tengo entendido que los contratistas lo determinan segun el num de fierros?
gracias y espero su mas pronta respuesta.
Ver ACI 318 99

Seccion 12.16

Se despide FEC
por gatogalaxi
Lun Jun 04, 2007 2:25 pm
Foro: Sap2000
Tema: LOSA DE FUNDACION
Respuestas: 5
Vistas: 2731

Re: LOSA DE FUNDACION

Hola.. Buenas Tardes... Me gustaria saber si es posible modelar las vigas de una losa de fundacion mediante FRAMES (como se hace en los entrepisos) o lo tengo que hacer por ELEMENTOS FINITOS??... y cual es la dimension minima para este tipo de vigas?? Gracias de antemano por su atencion :D DEntro d...
por gatogalaxi
Lun Jun 04, 2007 2:21 pm
Foro: Sap2000
Tema: Ayuda en elemento gap
Respuestas: 5
Vistas: 3994

Re: Ayuda en elemento gap

Hola a todos. Tengo un problema cuando modelo la losa de fundacion de un edificio, esta losa es apoyada sobre elementos gap osea resortes solo a compresion, pero despues que se corre el analisis y al ver las las reacciones de estos gap se ve que tambien dan estan trabajando a traccion, alquien me p...
por gatogalaxi
Jue May 24, 2007 3:27 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: NESECITO CALCULAR VIGAS, CADENAS Y DIAMETROS FIERROS
Respuestas: 10
Vistas: 6412

Re: NESECITO CALCULAR VIGAS, CADENAS Y DIAMETROS FIERROS

rodrigohbm escribió:HOLA AMIGOS.
nesecito aprender a calcular vigas, cadenas y el diametro de las enfierraduras para estas.

agradesco de ante mano su ayuda.

saludos. :?
Baja los articulos del siguiente link.
http://www.fi.uba.ar/materias/74.php
Nos vemos despues.
por gatogalaxi
Jue May 17, 2007 12:31 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño de muros de contension
Respuestas: 5
Vistas: 9395

Re: Diseño de muros de contension

Consulta para los amigos del foro. Cual es la profundidad de fundacion que debo darle a un muro respecto al suelo natural, si en el informa de mecanica de suelos no suguiere el nivel de sello de fundacion de este?. Cual es el largo maximo de un muro continuo, o cada cuanto debo cortarlo o como dete...
por gatogalaxi
Jue May 17, 2007 7:14 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño de muros de contension
Respuestas: 5
Vistas: 9395

Diseño de muros de contension

Consulta para los amigos del foro. Cual es la profundidad de fundacion que debo darle a un muro respecto al suelo natural, si en el informa de mecanica de suelos no suguiere el nivel de sello de fundacion de este?. Cual es el largo maximo de un muro continuo, o cada cuanto debo cortarlo o como deter...
por gatogalaxi
Mié May 09, 2007 1:19 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Analisis sismico de un elevador hidraulico de tijeras
Respuestas: 10
Vistas: 4248

No creo ke sea una broma, yo creo ke se resulve igual a una estructura del mismo alto que este empotrada al piso, solo que en eeste caso tenemos ruedas por lo ke tenemos reaccion en eje "y" no mas si supiera como resolver el caso empotrado estaria en condiciones a resolver mi problema Gra...
por gatogalaxi
Vie May 04, 2007 10:21 am
Foro: Sap2000
Tema: shell
Respuestas: 2
Vistas: 1417

Re: shell

Bueno señores ante todo un cordial saludo a todas las personas que visitan este foro. Mi pregunta es al momento en que definimos un muro como elementos shell y asu vez a este le asignamod la propiedad mesh area y este queda fraccionado en las partes que queramos , la interpretacionde los datos que ...
por gatogalaxi
Vie Abr 13, 2007 11:08 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: programa calculo de secciones ¿cuales existen?
Respuestas: 1
Vistas: 2344

Re: programa calculo de secciones ¿cuales existen?

hola: tengo una duda, he estado revisando un programa que se llama CFS de RSG software http://www.rsgsoftware.com/ pero me gustaria saber si alguien conoce algun otro programa similar que calcule propiedades y sea similar a este saludos Desde la versión 10 del Sap viene incorporado el diseño de ele...
por gatogalaxi
Vie Abr 13, 2007 10:10 am
Foro: Sap2000
Tema: MUROS-SHELL-PROBLEMA
Respuestas: 4
Vistas: 1655

Re: MUROS-SHELL-PROBLEMA

Buenos Dias: Estoy realizando el PFC, consistente en el cálculo de un depósito de agua enterrado y para ello debo utilizar la versión 7 del SAP2000, ya que es la que tiene licenciada mi universidad. El problema que tengo es que con esta versión no puedo realizar los SECTION CUTS, necesarios para ob...
por gatogalaxi
Vie Abr 13, 2007 12:16 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: CALCULO DE VIGAS DE CIMENTACION
Respuestas: 10
Vistas: 23631

Re: CALCULO DE VIGAS DE CIMENTACION

BIEN, mi duda es acerca del predimencionamiento de vigas de conexion o cimentación y es que me parece muy conservador las recomendaciones del texto "CIMENTACIONES DE CONCRETO ARMADO EN EDIFICACIONES" ACI CAP. PERUANO. Les agradezco de antemano [/u] Buenas noches Estimados amigos alguien m...
por gatogalaxi
Vie Abr 13, 2007 12:15 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: CALCULO DE VIGAS DE CIMENTACION
Respuestas: 10
Vistas: 23631

Re: CALCULO DE VIGAS DE CIMENTACION

BIEN, mi duda es acerca del predimencionamiento de vigas de conexion o cimentación y es que me parece muy conservador las recomendaciones del texto "CIMENTACIONES DE CONCRETO ARMADO EN EDIFICACIONES" ACI CAP. PERUANO. Les agradezco de antemano [/u] Buenas noches Estimados amigos alguien m...
por gatogalaxi
Vie Abr 13, 2007 12:04 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: ANALIS ESTATICO O DINAMICO???
Respuestas: 5
Vistas: 5439

Re: ANALIS ESTATICO O DINAMICO???

SALUDOS COLEGAS... A LA HORA DE ANLIZAR UNA ESTRUCTURA CUAL SERIA LO MAS CONFIABLE: UN ANALISI ESTATICO O UN ANALISIs DINAMICO.. creo q seria el analisis dinamico dentro del cual tengo dos opciones.. el espectral y acelerograma ... QUISIERA SABER OPINIONES SOBRE ESTOS DOS TIPOS DE ANALISIS(ESPECTRA...
por gatogalaxi
Jue Abr 12, 2007 9:18 pm
Foro: Conferencias, Congresos, Seminarios o Eventos
Tema: EDIFICIOS PREFABRICADOS CON UNIONES POSTENSADAS - Chile
Respuestas: 1
Vistas: 4025

Re: EDIFICIOS PREFABRICADOS CON UNIONES POSTENSADAS - Chile

INVITACION A SEMINARIO (CHILE) “EDIFICIOS PREFABRICADOS CON UNIONES POSTENSADAS” PROFESOR: STEFANO PAMPANIN Universidad de Canterbury Nueva Zelanda • Curso Para Profesionales en la Sede de Santiago. Días : Martes17 y Miércoles 18 de Abril de 2007. Horario : De 18:00 a 21:00 hrs. Costo : $ 50.000.- ...
por gatogalaxi
Jue Abr 12, 2007 9:05 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Ejemplo de analisis estructural en albañileria confinada
Respuestas: 25
Vistas: 19551

Hola, no tenia idea que se podia calcular albañileria con el Sap 2000... Todos los dias se aprende algo nuevo ¡¡¡¡ :bana: :roll: Calcular no se puede. Solo como cualquier elemento se puede modelar considerando las propiedades de la albañilería. Esto es para determinar fuerza y deformaciones. El mod...
por gatogalaxi
Jue Abr 12, 2007 8:33 pm
Foro: Sap2000
Tema: Relajar o no relajar
Respuestas: 5
Vistas: 1633

Re: Relajar o no relajar

Amigos Foristas: Tengo el siguiente problema. Estoy analizando una estructura que posee una serie de marcos rígidos, los cuales a su vez tienen vigas secundarias. Cuando se realiza el análisis sísmico en una dirección, los marcos resistentes toman la carga sísmica en aquella dirección, y cuando lo ...
por gatogalaxi
Lun Mar 19, 2007 4:07 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: DIAGRAMA DE INTERACCION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO
Respuestas: 2
Vistas: 16062

Re: DIAGRAMA DE INTERACCION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO

HOLA AMIGOS INGENIEROS, ESTOY HACIENDO MI TESIS DE GRADO Y EL TEMA ES EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y E UTILIZADO ALBAÑILERÍA ARMADA, PLACAS Y MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA, COMO ELEMENTOS PORTANTES Y RESISTENTES AL SISMO. MI PROBLEMA ES VERIFICAR QUE MIS RESULTADOS DE DISEÑO DE REFUERZO EN LOS MUROS DE ...
por gatogalaxi
Vie Mar 16, 2007 7:05 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Estabilidad transversal de muros de mampostería confinada
Respuestas: 8
Vistas: 9839

a mi parecer diego, debes diferencia muy bien la funcion de las columnas y las vigas de confinamiento, el sap las calculara como elementos capaces de resistir esfuerzos a flexion y que se pueden deformar segun estas solicitaciones... pero por ejemplo, para muros de este tipo, yo siempre considero q...
por gatogalaxi
Jue Feb 22, 2007 9:23 am
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Diseño de Galpones Livianos
Respuestas: 11
Vistas: 7713

Gracias por tus comentarios, me podrias enviar alguna informacion hacerca de efecto que producen las vigas riostras o amarre en las fundaciones, para disminuir el momento. En los libros que he visto no he encontrado esa informacion. Para utilizarlas en zapatas de aisladas solo debes en esta crean u...
por gatogalaxi
Jue Feb 22, 2007 9:03 am
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: DISEÑO DE FUNDACIONES DE EQUIPOS VIBRATORIOS??????
Respuestas: 51
Vistas: 34346

Nota: no poseo plano de carga del equipo y la fundacion proyectada seria una losa de forma de T. SALUDOS A TODOS LOS COLEGAS DEL FORO HOLA JHING TE ENVIO PEQUEÑA DOCUMENTACION PARA CARGAS ESTATICAS...PERO SI MAL NO RECUERDO LOS EFECTOS DE LA CARGA DINAMICA PUEDEN TOMARSE COMO EL DOBLE DE LA CARGA E...
por gatogalaxi
Jue Feb 22, 2007 8:54 am
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Diseño de Galpones Livianos
Respuestas: 11
Vistas: 7713

Ok pero el problema es que si coloco las uniones articuladas voy que tener que crear una articulacioon (una especie de orejas) para que sea real ese criterio, pero si las columnas las sueldo a la plancha base y coloco pernos embebidos no me parece que exista articulacion sino empotramiento. Y a lo ...

Ir a búsqueda avanzada