Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 52 coincidencias
- Vie Ene 24, 2020 8:12 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Vigas doblemente reforzadas
- Respuestas: 1
- Vistas: 6134
Re: Vigas doblemente reforzadas
En un elemento a flexion, la zona comprimida del concreto y el acero (tambien comprimido) ubicado en esa zona hacen una resultante en compresion que equilibra la fuerza originada en el acero en tension, haciendo que por lo tanto la resultante de FUERZAS axiales sea nula. Sin embargo, al ser éste un ...
- Mié Abr 11, 2018 9:11 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Que significa O/S #5 y #3 en sap2000
- Respuestas: 5
- Vistas: 12751
Re: Que significa O/S #5 y #3 en sap2000
Revisa los numeros que te da el programa. Si ves los momentos flectores, uno de ellos es de 708915756 kgxm, es decir 708,916 tonxm. Eso es un numero demasiado exagerado, Debe haber algún error en la modelacion o en las unidades de las cargas que han empleado. Recuerda que el software es solo una ayu...
- Sab Mar 10, 2018 4:37 pm
- Foro: Hojas de Calculo Excel
- Tema: Regresión Lineal
- Respuestas: 6
- Vistas: 6167
Re: Regresión Lineal
Gracias. Buen aporte
- Sab Mar 10, 2018 4:18 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Modelado pilote con desplazamiento lateral de terreno SAP2000 y CSIBridgeV20
- Respuestas: 2
- Vistas: 2105
Re: Modelado pilote con desplazamiento lateral de terreno SAP2000 y CSIBridgeV20
Las curvas p-y varian con la profundidad del pilote pues dependen de las propiedades del suelo, diametro del pilote, etc. Deberias discretizar el pilote y generar las curvas a diferentes profundidades, asignando la curva a la profundidad requerida. Asi obtendras la variacion de los diagramas a lo la...
- Jue Feb 22, 2018 4:44 pm
- Foro: Estudiantes
- Tema: CALCULO DEL PERIODO IMPULSIVO DE UN TANQUE ELEVADO SOPORTADO EN COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO
- Respuestas: 4
- Vistas: 2842
Re: CALCULO DEL PERIODO IMPULSIVO DE UN TANQUE ELEVADO SOPORTADO EN COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO
Este documento puede servirte de referencia y hacer un modelo sencillo en SAP2000. Mira la parte de los ejemplos para tu pregunta.
Saludos
R2D2
Saludos
R2D2
- Lun May 30, 2016 5:58 pm
- Foro: Etabs
- Tema: SIGNO DE COMBINACIÓN MODAL ESPECTRAL
- Respuestas: 1
- Vistas: 2541
Re: SIGNO DE COMBINACIÓN MODAL ESPECTRAL
Si la estructura es simetrica y no presenta irregularidades en planta ni altura, podrias usar el metodo estatico y con eso tendras los signos correspondientes. Para eso tendrias que usar el periodo de vibracion dominante en cada direccion. Para como esta formulada la combinacion de cargas usando com...
- Lun Dic 07, 2015 9:58 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: TALLER DE ALBAÑILERIA CONFINADA - CIP(MODELO ETABS Y TEORIA)
- Respuestas: 13
- Vistas: 9760
Re: TALLER DE ALBAÑILERIA CONFINADA - CIP(MODELO ETABS Y TEO
Permitanme hacer una observacion. En el ejemplo desarrollado se ha hecho el calculo del muro Y1 como si fuera independiente, o como si estuviera separado del muro Y2 por medio de una junta. Sin embargo, el plano del edificio muestra que el muro Y1 (L=6.50m) y Y2 (L=3.50m) son un mismo muro longitudi...
- Mar May 12, 2015 2:48 pm
- Foro: Etabs
- Tema: JUNTA SISMICA
- Respuestas: 3
- Vistas: 3051
Re: JUNTA SISMICA
Warekay, Al poner la junta sismica has simulado DOS estructuras independientes, en consecuencia obtienes modos diferentes para cada una de ellas. No debe sorprenderte el resultado. Si pretendias modelar el contacto de las dos estructuras, deberias usar un elemento GAP entre ellas y hacer analisis no...
- Mar May 12, 2015 12:12 pm
- Foro: Puentes
- Tema: proveedor accesorios para puente colgante
- Respuestas: 0
- Vistas: 3787
proveedor accesorios para puente colgante
Estimados colegas,
Alguien podria proporcionarme informacion de proveedores de accesorios para puente colgantes en Peru? o alguien tiene un catalogo para descargar?
Gracias anticipadas
R2D2
Alguien podria proporcionarme informacion de proveedores de accesorios para puente colgantes en Peru? o alguien tiene un catalogo para descargar?
Gracias anticipadas
R2D2
- Lun Nov 25, 2013 3:50 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Joints Constraints
- Respuestas: 8
- Vistas: 9097
Re: Joints Constraints
UNA PREGUNTA que pasa si aplico una masa tipo peso (Assign, joint, mass, .. la masa tipo peso esta aplicada solo en el plano horizontal...) a una articulaculacion (joint) que no esta unida a ningun elemento de la estructura, es decir el punto esta aislado? En el analiis dinamico se tomara en cuenta...
- Lun Nov 25, 2013 3:28 pm
- Foro: Perfiles Metalicos
- Tema: dimensionado de perfiles metalicos
- Respuestas: 5
- Vistas: 5441
Re: dimensionado de perfiles metalicos
Chuspi,
Este documento puede servirte para dimensionar los elementos. Luego haces el analisis estructural y verificas resistencia y serviciabilidad según alguna norma de diseño (AISC por ejemplo).
r2d2
Este documento puede servirte para dimensionar los elementos. Luego haces el analisis estructural y verificas resistencia y serviciabilidad según alguna norma de diseño (AISC por ejemplo).
r2d2
- Lun Jul 08, 2013 6:45 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Ayuda con determinación de fuerza sismica
- Respuestas: 11
- Vistas: 2892
Re: Ayuda con determinación de fuerza sismica
4lreadyDe4d, Te respondo con negritas abajo. Suerte. R2D2 Hola a todos...espero me puedan ayudar a resolver este problema... soy de Perú y estaba siguiendo las normas peruanas parta resolver este problema... la parte donde me entra una gran duda y lo he comprobado intentando resolver una estructura ...
- Lun Mar 14, 2011 8:37 am
- Foro: Hidrologia
- Tema: Formula IILA modificada-Norma peruana OS.060
- Respuestas: 2
- Vistas: 3225
Re: Formula IILA modificada-Norma peruana OS.060
Gracias Moises por la pronta respuesta. Sin embargo, en los ultimos 100 años, el fenomeno el Niño ha sido mas frecuente y ha modificado mucho los parametros hidrologicos del norte y sus de ecuador.
Me estoy inclinando por usar una curva idf de una cuenca cercana.
Me estoy inclinando por usar una curva idf de una cuenca cercana.
- Vie Mar 11, 2011 10:44 am
- Foro: Hidrologia
- Tema: Formula IILA modificada-Norma peruana OS.060
- Respuestas: 2
- Vistas: 3225
Formula IILA modificada-Norma peruana OS.060
Estimados foristas: Estoy empleando el Anexo 1 de la Norma OS.060 Drenaje pluvial urbano del RNE peruano. En ese anexo existe un metodo con parametros para calcular la intensidad de lluvia a partir de datos generados a partir de una regionalizacion hidrografica del Peru. En la formula IILA modificad...
- Mar Ene 12, 2010 7:40 am
- Foro: Sap2000
- Tema: archivo del sismo de pisco-como se ingresa en el sap2000
- Respuestas: 2
- Vistas: 1566
Re: archivo del sismo de pisco-como se ingresa en el sap2000
Por favor, alguien podria facilitar el registro sismico del sismo de pisco de octubre de 2006?
Muchas gracias
Muchas gracias
- Jue Oct 01, 2009 1:35 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Ejemplo Etabs-Albañileria Confinada
- Respuestas: 27
- Vistas: 27578
Re: Ejemplo Etabs-Albañileria Confinada
Te dire que no he corrido el modelo, solo he visto la presentacion y la encuentro instructiva. A partir de alli y en animo constructivo creo que es necesario corregir algunas cosas: 1. Al definir el espesor de losa en .1167, lo que haces es hallar una equivalencia entre el peso de un alig de 17cm co...
- Lun Ene 12, 2009 11:48 am
- Foro: Puentes
- Tema: Empuje Estribos
- Respuestas: 4
- Vistas: 4080
Re: Empuje Estribos
El peso del camion antes de ingresar al puente es distribuido por la losa de aproximacion, la cual tiene una rigidez a la flexion mayor que la del suelo debajo de ella. En esta situacion ( y este es mi criterio), el peso del camion es transferido por la losa de aproximacion como carga vertical sobre...
- Mar Dic 02, 2008 5:56 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Incremento capacidad suelo carga sismica
- Respuestas: 13
- Vistas: 8831
Re: Incremento capacidad suelo carga sismica
Parece que hay una confusion en los temas. El termino R no es un factor de reduccion en el sentido que entendemos los factores de reduccion en el formato LRFD. Puesto que una estructura no puede desarrollar fuerzas elasticas en eventos sismicos fuertes, se asume que esta entra en un regimen inelasti...
- Lun Nov 24, 2008 7:49 am
- Foro: Hojas de Calculo Excel
- Tema: hoja de calculo de anclaje de vigas
- Respuestas: 1
- Vistas: 4590
Re: hoja de calculo de anclaje de vigas
Interesante tu hoja. Sugiero que las celdas con entrada de datos sean diferenciadas de las celdas que muestran resultados (proteccion de celdas) para una mejor interpretacion y evitar borrar celdas con formulas.
Saludos
Saludos
- Vie May 02, 2008 1:00 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: CALZADURAS !!!!!! DISEÑO, CONSTRUCCION, FOTOS, COMENTARIOS,
- Respuestas: 25
- Vistas: 16683
Lo q puede apreciarse de las fotos es que se han usado unas pantallas de concreto simple y no las calzaduras tipicas. Pienso que el contratista se ha confiado del suelo de Lima, el cual es gravoso y bastante estable para cortes verticales (vean la Costa Verde), por lo que parece que esas pantallas s...
- Lun Abr 28, 2008 2:53 pm
- Foro: Construccion
- Tema: SOLADOS (CEMENTO:ARENA)
- Respuestas: 2
- Vistas: 29971
Re: SOLADOS (CEMENTO:ARENA)
>LA FINALIDAD DEL USO DE MEZCLA CEMENTO:ARENA (O SOLADO) ES >AUMENTAR LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO NO??? No, solo sirve para tener una superficie limpia y uniforme para trabajar mejor sobre ella. No tiene ningun fin estructural, pudes consultar la terminologia ACI para solados, se le llama &quo...
- Sab Abr 26, 2008 8:10 pm
- Foro: Construccion
- Tema: Ratios para chequear metrados
- Respuestas: 1
- Vistas: 27390
Ratios para chequear metrados
Hola todos, alguien tiene ratios obtenidos a partir de metrados de edificaciones para obras de concreto armado y albañileria? Me refiero a conocer el ratio (kg de acero/m3 de concreto) para zapatas, columnas, placas, vigas, aligerados, etc. Yo tengo unos que me dieron cuando estudiaba, pero quisiera...
- Sab Mar 01, 2008 10:44 am
- Foro: Sap2000
- Tema: RESTRINGIR DESPLAZAMIENTOS
- Respuestas: 1
- Vistas: 1089
Re: RESTRINGIR DESPLAZAMIENTOS
ESTIMADOS: ME ENCUENTRO VERIFICANDO UN PUENTE, POR EL PASA UNA CARGA Y COMIENZA A DEFORMARSE LA VIGA A MEDIDA QUE ESTA CARGA AVANZA, NECESITO QUE LA VIGA EN UN PUNTO EN PARTICULAR SE DEFORME POR EJEMPLO 1 CM Y DESPUES SE ENCUENTRE CON UN APOYO EN ESE PUNTO Y NO PUEDA SEGUIR DEFORMANDOSE CON EL AVAN...
- Sab Mar 01, 2008 10:35 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Cargas de Oleaje
- Respuestas: 3
- Vistas: 2109
Re: Cargas de Oleaje
SAP2000 v11 no tiene la opcion que mencionas. Sin embargo, si quieres incorporar aspectos dinamicos del efecto de olas, puedes emplear analisis dinamicos y hacer una superposicion espectral empleando, en este caso, espectros de olas para el lugar en el que realizas el analisis. Te recomiendo el libr...
- Jue Sep 20, 2007 3:52 pm
- Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
- Tema: Licuacion o Licuefacion
- Respuestas: 3
- Vistas: 3978
He visto que el termino que mejor se aplica es licuefaccion de suelos. Hay bastante informacion del tema. En la UNI existe una tesis desarrollada sobre ese tema para la ciudad de Chimbote (no recuerdo de quien ni cuando, pero una busqueda por alla te puede servir). Aqui te adjunto un doc. en ingles,...
- Jue Sep 20, 2007 3:49 pm
- Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
- Tema: Licuacion o Licuefacion
- Respuestas: 3
- Vistas: 3978
He visto que el termino que mejor se aplica es licuefaccion de suelos. Hay bastante informacion del tema. En la UNI existe una tesis desarrollada sobre ese tema para la ciudad de Chimbote (no recuerdo de quien ni cuando, pero una busqueda por alla te puede servir). Aqui te adjunto un doc. en ingles,...
- Jue Sep 20, 2007 3:36 pm
- Foro: Caminos y Vialidades
- Tema: Distribucion de cargas en plataforma cama baja
- Respuestas: 1
- Vistas: 3069
Distribucion de cargas en plataforma cama baja
Alguien podria decirme de algun lugar donde encontrar configuraciones de remolques de cama baja y cargas por eje? Hace un tiempo vi un documento con la informacion que se recolecto para la calibracion del Reglamento Peruano de Puentes del MTC. Si alguien conoce le estare agradecido.
Saludos,
Saludos,
- Vie Ago 31, 2007 6:58 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: DISEÑO DE MUROS DE CORTE
- Respuestas: 3
- Vistas: 3285
Re: DISEÑO DE MUROS DE CORTE
He leido el documento que adjuntas y lo encuentro interesante. Es bueno siempre preguntarnos el porque de las cosas y eso lleva a conocer mas.
Aqui te adjunto mis comentarios, los he puesto en rojo para mejor seguimiento.
Saludos,
Aqui te adjunto mis comentarios, los he puesto en rojo para mejor seguimiento.
Saludos,
- Vie Ago 31, 2007 6:54 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: DISEÑO DE MUROS DE CORTE
- Respuestas: 3
- Vistas: 3285
Re: DISEÑO DE MUROS DE CORTE
He leido el documento que adjuntas y lo encuentro interesante. Es bueno siempre preguntarnos el porque de las cosas y eso lleva a conocer mas.
Aqui te adjunto mis comentarios, los he puesto en rojo para mejor seguimiento.
Saludos,
Aqui te adjunto mis comentarios, los he puesto en rojo para mejor seguimiento.
Saludos,
- Vie Ago 31, 2007 8:33 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: CONSULTA ANALISIS DE EDIFICIOS
- Respuestas: 3
- Vistas: 3744
Re: CONSULTA ANALISIS DE EDIFICIOS
Quizas ya resolviste tu problema, pero quisiera comentar tu primer punto. La norma E-030 ha tenido un gran cambio desde la antigua de 1977 a la mas reciente. Muchos an~os antes, se pensaba que la estructura debia ser flexible y ductil de tal manera que pueda deformarse todo lo que pueda sin colapsar...
- Mié Jul 18, 2007 8:11 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diagramas de Interaccion - Programa para Graficar
- Respuestas: 23
- Vistas: 31809
- Mar Jul 17, 2007 4:06 pm
- Foro: Comentarios de Diseño
- Tema: Diseño de cercha
- Respuestas: 10
- Vistas: 12263
A mi me parece demasiado larga para ser resuelta con solo dos columnas. Pienso que se podria colocar una al centro, de ser posible. En el caso que presentas, al ser la luz considerable, existen momentos bastante altos en los extremos superiores de columnas. La conexion que presentas deberia consider...
- Lun Jul 16, 2007 9:41 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Calculo de rigidez de entrepiso
- Respuestas: 2
- Vistas: 8067
Re: Calculo de rigidez de entrepiso
Amigos tengo un portico plano con 9 niveles y quisiera obtener la rigidez del mismo por cada entrepiso, no se si se podria utilizar las formulas de wilbur o matricialmente, o si alguien tiene algun programita que me puedan facilitar. Supongo que solo consideras grados de libertad traslacionales de ...
- Mar Jul 10, 2007 1:12 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Como ingreso acelerograma a SAP?
- Respuestas: 3
- Vistas: 3099
Aqui adjunto un archivo SAP de un ejemplo bastante simple de analisis de pandeo. Se trata de dos perfiles iguales de 3 y 5m de longitud, con apoyos simples en sus extremos y restringidos a la torsion. (en este caso no interesa este aspecto, pues se evalua solo pandeo por carga axial). Ambas columnas...
- Mié Jul 04, 2007 2:11 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño en Acero
- Respuestas: 16
- Vistas: 7571
De acuerdo con Jinn en verificar las cosas a mano. Para muestra un ejemplo: si hacen un modelo de una armadura usando angulos dobles, es decir un frame representa los dos angulos, y uno de los elementos en compresion es largo, es posible que el SAP les entregue colores diferentes al rojo en esa barr...
- Mié Jul 04, 2007 1:53 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Como ingreso acelerograma a SAP?
- Respuestas: 3
- Vistas: 3099
Si pretendes que tu analisis te represente los danos ocasionados, tu modelacion de la estructura debe considerar la incursion en el rango nolineal, incluso con inversion de esfuerzos si vas a emplear un analisis tiempo-historia. El SAP tiene esa posibilidad con el uso de los plastic hinges, aunque c...
- Mié Jul 04, 2007 1:38 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Escalera por encima de losa como modelar (Punzonamiento ?)
- Respuestas: 7
- Vistas: 2716
- Mar Jul 03, 2007 9:35 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Carga en Zapatas
- Respuestas: 6
- Vistas: 7485
Jinn, yo creo que una buena medida es lo que sugiere romero2006. Una alternativa, usualmente para el caso de galpones que cubren grandes luces y no es practico colocar una viga en esa direccion, donde la zapata tiene poca carga vertical y alto momento, es profundizar la zapata para que trabaje como ...
- Mié Feb 28, 2007 6:09 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: LOSA ALIJERADA BIDIRECCIONAL
- Respuestas: 9
- Vistas: 10570
Re: LOSA ALIJERADA BIDIRECCIONAL
No tengo apuntes de esto, pero te sugiero que hagas lo siguiente: - Predimensiona el espesor como si fuera losa maciza, (i.e. h=perimetro/180, L/30, etc.) - Con esa altura, verifica el espesor usando las expresiones para espesor minimo de losa maciza que se da en la norma ACI 318-05, o en la NTE-060...
- Mié Feb 28, 2007 5:29 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Factores de amplicacion de la carga viva y Muerta del concre
- Respuestas: 5
- Vistas: 12878
Re: Factores de seguridad de la carga viva y Muerta del conc
Solo para ayudar a aclarar el término "factor de seguridad". En realidad, estos factores se llaman "factores de amplificacion de cargas" y estan basados en metodos de confiabilidad. Cuando uno usa los factores de amplificacion en union con los factores de reduccion de cargas (phi...
- Lun Dic 18, 2006 6:28 pm
- Foro: Puentes
- Tema: Reduccion por Ductilidad
- Respuestas: 5
- Vistas: 3812
- Lun Dic 18, 2006 6:22 pm
- Foro: Puentes
- Tema: Reduccion por Ductilidad
- Respuestas: 5
- Vistas: 3812
- Lun Dic 18, 2006 6:08 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: desplazamiento de fluencia
- Respuestas: 2
- Vistas: 1721
Re: desplazamiento de fluencia
Hola Eric: La expresion q mencionas se obtiene de aplicar el 2do teorema de areas de momentos: delta=(area del diagrama de curvaturas)*(distancia del extremo al CG del area del diagrana de curvaturas) Como el area del diagrama de curvaturas de fluencia se considera triangular, obtienes: delta = (f*L...
- Mié Nov 29, 2006 1:14 pm
- Foro: Puentes
- Tema: Reduccion por Ductilidad
- Respuestas: 5
- Vistas: 3812
Re: Reduccion por Ductilidad
Eric: El termino factor de reduccion por ductilidad esta asociado a la capacidad de que la estructura pueda sostener deformaciones inelasticas una vez sobrepase su capacidad elastica, es decir que ésta sea capaz de formar rotulas plasticas y la carga se redistribuya debido a la redundancia estructur...
- Jue Nov 23, 2006 10:26 am
- Foro: Discusion sobre Reglamentos, Normas y Criterios
- Tema: Juntas en Concreto
- Respuestas: 3
- Vistas: 3764
Re: Juntas en Concreto
Hola, puedes consultar la ACI 224.3 la cual contiene todo un compendio de los tipos de juntas y sus conceptos. Para el caso de estructuras en contacto con liquidos, consulta la ACI 350 Cap.8, alli te dan cuantias minimas de refuerzo para distancias entre juntas de movimiento y mas detalles. R2d2 Bue...
- Mié Nov 22, 2006 5:49 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Zapata rectangular
- Respuestas: 43
- Vistas: 34719
Re: Zapata rectangular
Hola ReneM: Adjunto el paper al que haces referencia. Te comento que un ingeniero realizo un trabajo de tesis basandose en este documento y llego a desarrollar un programa para el diseño de zapatas en flexion biaxial. Como verás en este documento, la solucion explicita al caso con 3 esquinas en comp...
- Lun Ago 14, 2006 12:37 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: ¿Puede SAP calcular deflexiones resultado de flujo plástico?
- Respuestas: 1
- Vistas: 2460
Re: ¿Puede SAP calcular deflexiones resultado de flujo plást
Hola, si es posible modelarlo, bajo ciertas limitaciones. Por ejemplo, depende de como quieres modelar el flujo plastico. Si asumes que las deformaciones son uniformes en toda la altura de la viga, entonces la deformacion (defxflujo) la asocias a un cambio de temperatura uniforme usando defxflujo=(a...
- Lun Ago 14, 2006 12:29 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Duda en el resultado de los modos de vibracion
- Respuestas: 4
- Vistas: 1820
Re: Duda en el resultado de los modos de vibracion
Hola, esos son los valores de las formas modales, no tienen sentido practico pues solo indican la "forma de vibrar" del modo. Para que puedan ser empleados, estos "desplazamientos y rotaciones" modales deben estar ligados a un espectro de aceleraciones para que, luego de combinad...
- Lun Ago 14, 2006 12:22 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: CARGAS MOVILES (LINEAS DE INFLUENCIA)
- Respuestas: 14
- Vistas: 20647
Re: CARGAS MOVILES (LINEAS DE INFLUENCIA)
Hola, si quieres encontrar SOLO las lineas de influencia, basta con definir el LANE de la manera usual como lo harias para el analisis de puentes. No tengo actualmente el SAP conmigo como para indicarte los menus a seguir. Saludos, Estoy diseñando un nave industrial con un puente grua y no logro col...