- Mar Jun 11, 2013 2:38 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Reacciones sismo: MODAL y Sismo h1
- Respuestas: 1
- Vistas: 1005
Reacciones sismo: MODAL y Sismo h1
Hola a todos: Necesito ayuda para comprender la salida de datos de reacciones para el cáculo de la cimentación con SAFE. Vereis en las REACCIONES de mi estructura tengo tanto unas cargas modales que proviene del sismo, como unas cargas llamadas SISMO h1, SISMO h2 y SISMO v. Para poner en el SAFE cre...
- Jue Jun 06, 2013 2:43 am
- Foro: Safe
- Tema: Nuevo Safe v12
- Respuestas: 24
- Vistas: 32628
Re: Nuevo Safe v12
De momento le veo dos cosas en el modelado que no están bien o muy mejorables: 1.- A la hora de cambiar las dimensiones de una zapata, losa o zapata combinada, es un autentico lio, tanto que me ha tocado hacerlo en Autocad y después exportarlo. Como tengas que reducir una dimensión y pongas Edit>Edi...
- Dom Jun 02, 2013 6:51 am
- Foro: Safe
- Tema: SAP200->SAFE (Sismo)
- Respuestas: 2
- Vistas: 4652
SAP200->SAFE (Sismo)
Hola a todos: "Error updating analysis cases. Internal external modal case type error" TEngo este error al calcular con sismo una cimentación. Del SAP2000 saco las reacciones y las exporto al SAFE, pero aparecen cargas extreñas, asi que borro las que he importado y le pongo las reacciones ...
- Dom Jun 02, 2013 6:29 am
- Foro: Safe
- Tema: pilar oblicuo
- Respuestas: 1
- Vistas: 2601
pilar oblicuo
Hola a todos. ¿Si tengo un pilar oblicuo (inclinado) como lo pongo en safe? Es para calcular una cimentación de losas y zapatas, y a la hora de poner las dimensiones del pilar que soporta, los que están inclinados no se que hacer con ellos, porque solo admite paraleos al eje X o Y. Column propertys ...
- Sab Jun 01, 2013 4:03 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: VIGAS DE CIMENTACION - CONCEPTOS BASICOS
- Respuestas: 22
- Vistas: 64591
Re: VIGAS DE CIMENTACION - CONCEPTOS BASICOS
Hola jcgurrero. Si es una viga de cimentación, su función es fundamentalmente transmisión de cargas entre zapatas, compensar el vuelco, etc. Puedes ponerle carga encima si tienes un muro u otra carga, como un cerramiento, aunque yo lo que haría es en vez de viga de cimentación, considerarla como zap...
- Vie May 31, 2013 7:23 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: VIGAS DE CIMENTACION - CONCEPTOS BASICOS
- Respuestas: 22
- Vistas: 64591
Re: VIGAS DE CIMENTACION - CONCEPTOS BASICOS
Hola jcguerrero. No se mucho del SAFE, pero he calculado alguna cimentación a mano, y debes recordar que las vigas de cimentación se deforman hacia arriba, como una viga del edifico, pero al revés. POr eso no transmite cargas al terreno, se separan de él, y al menos teóricamente, y según lo que teng...
- Jue May 09, 2013 8:10 am
- Foro: Estudiantes
- Tema: QUE ES ANALISIS MODAL?
- Respuestas: 12
- Vistas: 7679
Re: QUE ES ANALISIS MODAL?
Puedo estar equivocado, pero creo que es necesario cuando haces el cálculo del sismo, en forma de modos de vibración. Si el sismo lo haces poniendo una carga horizontal, creo que no es necesario. En cualquier caso, creo que está ligado al cálculo sismico principalmente.
- Mié May 08, 2013 12:26 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Flecha o deformada de una viga.
- Respuestas: 3
- Vistas: 3963
Re: Flecha o deformada de una viga.
Gracias, ya lo he visto. Lo que parece ser que ocurre es que en la envolvente de combinaciones no saca la deformada, quizas porque tiene el sismo incluido.
Lo cierto es que no siempre lo saca.
Lo cierto es que no siempre lo saca.
- Mar May 07, 2013 1:52 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Flecha o deformada de una viga.
- Respuestas: 3
- Vistas: 3963
Flecha o deformada de una viga.
Hola a todos. Por favor, necesito ayuda para conocer la deformada o flecha de una viga de una estructura, puesto que cuando le pido "Diagrams for Frame ...." me sale un cuadro con V2y M3, V3 y M2, P yT, Stress, pero no viene Deflections (deformada) para conoceer la flcha, como aparece en l...
- Mar May 07, 2013 1:36 pm
- Foro: Grupo Estructuras
- Tema: verificación de flecha
- Respuestas: 1
- Vistas: 3394
Re: verificación de flecha
Hola. El SAP2000 te da los movimientos verticales en los nudos y horizontales. Yo comprobaría que la máxima flecha o deformación vertical no supera la luz total/500 en cm, porque si lo consideras en conjunto también tiene que cumplir. Lo compropbaría también con la horizontal, no vaya a ser que el s...
- Lun Abr 08, 2013 2:05 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: 2UPN en SAP2000
- Respuestas: 0
- Vistas: 658
2UPN en SAP2000
Hola a todos. Quiero poner en SAP2000 2 UPNs a tope, es decir sin separación, sabeis como hacerlo? Uno ya me viene en las perfiles predeterminados, pero 2 no se como se puede hacer aprovechando lo que viene ya definido. Y los valores de: Torsion constant Shear area in 2 Shear area in 3 Plastic modul...
- Jue Abr 04, 2013 3:41 am
- Foro: Sap2000
- Tema: SAP2000 V14.0: CALCULO DE ACERO PARA VIGAS Y COLUMNAS
- Respuestas: 44
- Vistas: 49451
Re: SAP2000 V14.0: CALCULO DE ACERO PARA VIGAS Y COLUMNAS
Gracias por el aporte. Hay una cosa que no veo clara o que no estoy de acuerdo, dices: "7. Shear Reinforcement: Refuerzo por Corte: Para los estribos, tenemos un valor de 0.070 que representa la relación del área de acero utilizada contra la separación de los estribos. Esto se interpreta así: E...
- Jue Abr 04, 2013 1:28 am
- Foro: Planos y Detalles Estructurales
- Tema: PLANOS DE PISCINAS Y DETALLES HIDRAULICOS
- Respuestas: 65
- Vistas: 64594
Re: PLANOS DE PISCINAS Y DETALLES HIDRAULICOS
Hola a todos:
Si me pueden pasar los detalles y el cálculo estructural para una piscina para mi poyecto fin de carrera, estaria muy agradecido.
La piscina es grande, olimpica de 50x25m.
Gracias de antemano.
Si me pueden pasar los detalles y el cálculo estructural para una piscina para mi poyecto fin de carrera, estaria muy agradecido.
La piscina es grande, olimpica de 50x25m.
Gracias de antemano.
- Mar Abr 02, 2013 5:47 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN SAP2000
- Respuestas: 11
- Vistas: 14682
Re: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN SAP2000
De nada.
Compartiendo las cosas todos avanzamos más, porque a todo el mundo, hasta el que más sabe, se le pasan cosas y siempre aprende más.
Un saludo y hasta otra.
Compartiendo las cosas todos avanzamos más, porque a todo el mundo, hasta el que más sabe, se le pasan cosas y siempre aprende más.
Un saludo y hasta otra.
- Mar Abr 02, 2013 3:16 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN SAP2000
- Respuestas: 11
- Vistas: 14682
Re: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN SAP2000
Lo de poner el Eurodigo se ponia al principio, no recuerdo bien donde, al definir la obra se ponia en algún sitio, pero también lo puedes poner en Design->concrete frame design->view/revise preferences. Hay un menu de preferencias que no recuerdo donde esta. También lo tienes que poner en load cases...
- Mar Abr 02, 2013 10:47 am
- Foro: Sap2000
- Tema: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN SAP2000
- Respuestas: 11
- Vistas: 14682
Re: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN SAP2000
Perdón N11 o N22 axil, N12 rasante.
- Mar Abr 02, 2013 10:31 am
- Foro: Sap2000
- Tema: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN SAP2000
- Respuestas: 11
- Vistas: 14682
Re: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN SAP2000
Hola de nuevo. F12 NO es un axil, es un esfuerzo rasante. Loas axiles son F11 y F22, cada uno con el sentido del eje local. Positivo es tracción, negativo compresión. En la imagen que has puesto, el eje 1 es el rojo (siempre asi), el 2 el otro el que esta en el mismo plano del shell (no se que color...
- Mar Abr 02, 2013 1:11 am
- Foro: Sap2000
- Tema: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN SAP2000
- Respuestas: 11
- Vistas: 14682
Re: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN SAP2000
Hola. Creo que hay una cosa que no estás interpretando bien. Las fuerzas y esfuerzos se refieren a ejes locales, que pueden coindidir o no con los ejes globales X,Y,Z. Incluso lo negativo puede ser positivo, según la dirección de los ejes locales. Consulta los ejes locales de todas las piezas y aseg...
- Lun Abr 01, 2013 1:23 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN SAP2000
- Respuestas: 11
- Vistas: 14682
Re: INTERPRETACIÓN DE DATOS EN SAP2000
Hola javiergp 1987. Para armar el muro, puedes ver la ramadura gráficamente: display->show forces/stresses->shells. Aqui eliges si quieres ver fuerza, esfuerzos o armadura (concrete design). Si le das a concrete design puedes elegir armadura en m2/m en la zona superior o inferior (top o bottom face)...
- Dom Mar 31, 2013 3:01 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Siginificado salida de vigas (beam)
- Respuestas: 1
- Vistas: 1208
Re: Siginificado salida de vigas (beam)
por favor, alguien que me aclare esta duda?
- Mar Mar 26, 2013 12:33 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Siginificado salida de vigas (beam)
- Respuestas: 1
- Vistas: 1208
Siginificado salida de vigas (beam)
Hola a todos. Por favor alguien me puede aclarar el significado de algunos resultados en la salida de las vigas (beam) que da sap2000? En concreto no tengo claro que es: "TLngCombo" y "TLngArea" "TTrnCombo2 y "TTrnRebar" creo que este ultimo se refiere al torsor, p...
- Lun Mar 25, 2013 4:19 am
- Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
- Tema: CURSO DEL SAFE .....
- Respuestas: 427
- Vistas: 178777
Re: CURSO DEL SAFE .....
Hola a todos.
Es posible apuntarse al curso todavía?
Si es posible, cuenten conmigo.
Un saludo a todos.
Es posible apuntarse al curso todavía?
Si es posible, cuenten conmigo.
Un saludo a todos.
- Vie Mar 22, 2013 5:26 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Cargas para cimentar de shell
- Respuestas: 3
- Vistas: 1042
Re: Cargas para cimentar de shell
Quizas te refieras a que los elementos shel sean pequeños. Si es esto, te puedo decir que la estructura (que es una cúpula) la he discretizado hasta donde he podido y los elementos shell en la base son de 1 metro aproximadamente de largo. Elementos más pequeños el ordenador o el programa se cuelgan....
- Vie Mar 22, 2013 5:15 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Cargas para cimentar de shell
- Respuestas: 3
- Vistas: 1042
Re: Cargas para cimentar de shell
Hola osman.
Con discretizado no se exactamente a que te refieres.
Te puedo decir que los elementos shell tiene una longitud de 1 metro aproximadamente. Estos shell son el apoyo de una estructura mucho más grande.
No se si te refieres a esto, me puedes decir a que te estas refieriendo?
Gracias.
Con discretizado no se exactamente a que te refieres.
Te puedo decir que los elementos shell tiene una longitud de 1 metro aproximadamente. Estos shell son el apoyo de una estructura mucho más grande.
No se si te refieres a esto, me puedes decir a que te estas refieriendo?
Gracias.
- Vie Mar 22, 2013 3:30 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Cargas para cimentar de shell
- Respuestas: 3
- Vistas: 1042
Cargas para cimentar de shell
Hola a todos: Por favor, a ver si me podeis ayudar con esta duda para poder seguir. Tengo varios shell que tienen nudos empotrados en el suelo. Para calcular la cimentación saco las cargas en los empotramientos que es puntual, pero realmente tiene que ser una carga distribuida, porque los shell apoy...
- Vie Mar 15, 2013 3:31 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Armado de viga con SAP2000
- Respuestas: 7
- Vistas: 6750
Re: Armado de viga con SAP2000
hola. Debe recalcularse porque una sección con el acero de la armdura tiene más inercia y por tanto la distribución de esfuerzos cambia ligeramente y afecta a la flecha (U3) que debería disminuir. Es lo correcto, aunque no se como funciona el programa, a lo mejor no lo tiene en cuenta, porque no se ...
- Vie Mar 15, 2013 12:27 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Armado de viga con SAP2000
- Respuestas: 7
- Vistas: 6750
Re: Armado de viga con SAP2000
Gracias alejandro por la respuesta y tan rápida. He visto lo que me has mandado y esta bien para entenederlo. Ahora he puesto la armadura que me pide en la definición de la sección en "concrete reinforcament" para que la tenga en cuenta en el cálculo. He recalculado y me sale los mismo res...
- Vie Mar 15, 2013 7:28 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Armado de viga con SAP2000
- Respuestas: 7
- Vistas: 6750
Armado de viga con SAP2000
Hola a todos: Es la primera vez que escribo en el foro y quiero hacer una pregunta que seguro que es fácil para la mayoría, pero estoy un poco perdido y a ver si me podeis ayudar. He calculado una estructura con SAP2000 que contiene vigas de hormigón armado y ahora me falta armar esas vigas, y ahí e...
- Mar Mar 30, 2010 12:24 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Cubierta de casquete esférico.
- Respuestas: 4
- Vistas: 1404
Re: Cubierta de casquete esférico.
Gracias pannus0 por la respuesta.
¿No sabrias decirme algo del punto tercero que he puesto, referente a si el hormigón puede fallar por alguna razón y si avisa el programa en algún lugar?.
Saludos a todos.
¿No sabrias decirme algo del punto tercero que he puesto, referente a si el hormigón puede fallar por alguna razón y si avisa el programa en algún lugar?.
Saludos a todos.
- Mar Mar 09, 2010 6:50 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Cubierta de casquete esférico.
- Respuestas: 4
- Vistas: 1404
Re: Cubierta de casquete esférico.
He estado unos dias fuera y no he podido ver la respuesta. Acompaño una imagen en un archivo bmp de lo que deseo hacer para que sean más claras mis preguntas/dudas. Las cuestiones que desearia saber son: 1. La cubierta la he diseñado con shell-thin, que pienso que es lo correcto, puesto que tiene 25...
- Dom Feb 28, 2010 1:58 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Cubierta de casquete esférico.
- Respuestas: 4
- Vistas: 1404
Cubierta de casquete esférico.
Hola a todos. Estoy empezando con el programa SAP2000 v.14, y quiero diseñar como proyecto fin de carrera una cubierta de LAMINA DE HORMIGON para un estadio de deportes. Tengo algunas dudas respecto a que tipo de shell utilizar. Puesto que se trata de una lamina delgada de 25 cm o 30 cm de espesor, ...