Re: NORMA BOLIVIANA DEL HORMIGON

La CBH 87 fue sustituida por la Norma del Hormigón Estructural NB 1225001.
http://www.elsistema.info/index.php?art ... culo=21466
por berobreo
Dom Sep 08, 2013 4:17 am
Foro: Planos y Detalles Estructurales
Tema: Lectura de planos Estructurales vigas
Respuestas: 13
Vistas: 18114

Re: Lectura de planos Estructurales vigas

el segundo numero es de la varilla( en mm, pulgadas, o como en españa H20, H15, etc, y asi existen otros lugares) En España no se utiliza la H para aceros, sino para hormigón (concreto). H20 es una manera abreviada de referirse a un hormigón de resistencia característica 20 N/mm². La manera normati...
por berobreo
Mié Ago 28, 2013 5:26 am
Foro: Texas
Tema: PROGRAMAS CX CAS ANALISIS DE ESTRUCTURAS
Respuestas: 1
Vistas: 7125

Re: PROGRAMAS CX CAS ANALISIS DE ESTRUCTURAS

Igual encuentras algo en este hilo...
programas-para-la-ti-nspire-cx-cas-vt14159.html
por berobreo
Mié Ago 28, 2013 5:14 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Modelacion con resortes
Respuestas: 3
Vistas: 1824

Re: Modelacion con resortes

Una manera de obtenerlo es calcular, a partir de los parámetros geotécnicos y para las dimensiones de la cimentación (las de la zapata en su caso o las de la zapata equivalente si se trata de una losa), el asiento para una carga determinada. El módulo de balasto es, por definición, la relación entre...
por berobreo
Vie Sep 28, 2012 5:26 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: -Consulta sobre carga muerta y carga viva-
Respuestas: 5
Vistas: 7867

Re: -Consulta sobre carga muerta y carga viva-

La carga puntual puede ser carga muerta o carga viva, según su origen. Una vez aclarado eso puedes calcular: - El momento debido a la carga muerta distribuida. M1 - El momento debido a la carga viva distribuida. M2 - El momento debido a la carga puntual. M3 Luego será Mu=1.2(M1+M3)+1.6M2 o bien Mu=1...
por berobreo
Jue Sep 27, 2012 9:59 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Dudas con el predimensionado de columnas
Respuestas: 8
Vistas: 14275

Re: Dudas con el predimensionado de columnas

Con un forjado metálico como el de la figura (tomada de google books para evitar citar marcas comerciales, pero es un sistema muy habitual, bien con plantas de 50 cm o bien con planchas de 3 m) se pueden variar las dimensiones sin mayor problema.
por berobreo
Vie Abr 20, 2012 2:46 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOSAS MACISA Y NERVADA.
Respuestas: 82
Vistas: 113559

Re: PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOSAS MACISA Y NERVADA.

No funciona en windows 64 bits, pide verificar si el sistema operativo es de 64 o de 32.
por berobreo
Jue Feb 11, 2010 11:13 am
Foro: Discusion sobre Reglamentos, Normas y Criterios
Tema: Acero Mínimo en Columnas de Concreto Reforzado
Respuestas: 26
Vistas: 73115

Re: Acero Mínimo en Columnas de Concreto Reforzado

Viendo ese 1% de ACI, me resulta desconcertante. La EHE-08 española establece como cuantía mínima el 4 por mil, muy inferior al ACI. En Europa, el EC-2, utilizado ya en algunos países, permite el 2 por mil. ¿Ag es el área total del pilar o columna? Es decir, para un pilar/columna de 30x30 (900 cm²) ...