Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 20 coincidencias
- Vie Sep 16, 2016 5:53 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de Losas Postensadas
- Respuestas: 2
- Vistas: 2532
Re: Diseño de Losas Postensadas
Gracias lo voy a chequear.
- Mar Sep 13, 2016 1:57 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de Losas Postensadas
- Respuestas: 2
- Vistas: 2532
Diseño de Losas Postensadas
Alguien tiene algún libro o información sobre el diseño de losas postensadas? Por otro lado también necesitaría saber que tipos de cables son los se usan en Argentina, ya que no hay mucho info al respecto.. Si alguien dispone de alguna especificación técnica contructiva me vendría muy bien para apre...
- Jue Jun 04, 2015 7:45 am
- Foro: Etabs
- Tema: Longitud no arriostrada
- Respuestas: 1
- Vistas: 2031
Longitud no arriostrada
Hice un ejemplo en Etabs de una viga de acero con una longitud de 3m. Le coloqué un arriostramiento lateral en la longitud de 1m. Cuando chequeo los resultados en puntos de la viga antes y despues del arriostramiento observo que las longitudes no arriostradas son las misma a lo largo de toda la viga...
- Sab May 23, 2015 8:28 am
- Foro: Etabs
- Tema: Momentos Amplificados, error en Etabs?
- Respuestas: 1
- Vistas: 1809
- Jue May 21, 2015 4:45 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Momentos Amplificados, error en Etabs?
- Respuestas: 1
- Vistas: 1809
Momentos Amplificados, error en Etabs?
Hola, estaba verificando unas columnas en Etabs y me llamo la atención los momentos que usa para el diseño cuando la columna es esbelta. http://i.imgur.com/0I4qsGN.jpg?1 Según el Codigo ACI cuando la columna es esbelta, el momento mínimo a factora esta dado por "M2min= Pu x (15+0.03h)". En...
- Lun Jun 23, 2014 7:11 am
- Foro: Safe
- Tema: Momentos del Análisis y del Diseño de los Strips discrepan.
- Respuestas: 1
- Vistas: 3106
Re: Momentos del Análisis y del Diseño de los Strips discre
Los momentos que se muestran en el análisis son momentos últimos. Para el diseño se usan los momentos nominales que salen de dividir los momentos últimos por el factor correspondiente.
Seguramente en el manual de SAFE esté aclarado.
Saludos!
Seguramente en el manual de SAFE esté aclarado.
Saludos!
- Sab Jun 21, 2014 8:59 am
- Foro: Safe
- Tema: Tensiones y desplazamientos positivos - Analisis Uplift?
- Respuestas: 1
- Vistas: 3056
Tensiones y desplazamientos positivos - Analisis Uplift?
Hola a todos. Estoy realizando en SAFE 14 el análisis de una zapata aislada a modo de práctica. Sobre esta actúa un momento flector que en cierta zona de la zapata produce desplazamiento positivos y tensiones en el suelo también positivas, como se muestra en las figuras. http://i.imgur.com/PyNY4c7.j...
- Mié May 28, 2014 2:07 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
- Respuestas: 8
- Vistas: 2000
Re: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
Bueno, al parecer los descansos descargan bien sobre el muro. Lo que hice para verificar fue aumentar la carga sobre los descansos e ir viendo si aumentaba la carga axial sobre el muro.
Saludos y gracias por la ayuda!
Saludos y gracias por la ayuda!
- Mié May 28, 2014 11:49 am
- Foro: Etabs
- Tema: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
- Respuestas: 8
- Vistas: 2000
Re: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
No lo puedes ver asi simplemente, la opcion por defecto viene desactivada......debes entrar a: Set view options>>en la ficha general debes activar la casilla de verificacion de " Show shell analysis mesh" Saludos Gracias Morfeo, probé como me dijiste y no aparece dividido. Me fije en las ...
- Mar May 27, 2014 4:15 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
- Respuestas: 8
- Vistas: 2000
Re: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
Algo he hecho mal que no me dividió el Pier automáticamente. Será que no se puede ver a simple vista?
Supuestamente debe dividirlo a la altura de los planos de referencia que es donde se encuentran los descansos, incluyendo los pisos superiores.
Supuestamente debe dividirlo a la altura de los planos de referencia que es donde se encuentran los descansos, incluyendo los pisos superiores.
- Sab May 17, 2014 7:52 am
- Foro: Etabs
- Tema: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
- Respuestas: 8
- Vistas: 2000
Apoyo descanso de escalera sobre Pier
Estoy modelando una escalera que se encuentra dentro de un núcleo de muros de concreto. Como se muestra en la imagen. http://i.imgur.com/nrmWGxS.jpg Mi preguntas son: Debo dividir el Pier P1 a la altura del descanso para que pueda recibir las cargas de este? Si quisiera que el descanso solo descargu...
- Sab May 17, 2014 7:33 am
- Foro: Etabs
- Tema: End (Length) Offset
- Respuestas: 3
- Vistas: 8255
Re: End (Length) Offset
Gracias Proyector. Leí el link que me pasaste. En el caso de una viga que llega a un muro por ejemplo. No tendría que tocar el "End offset", pero si asignarle un "Rigid zone factor" de 0.5? Este ultimo factor disminuye la rigidez del nodo de la viga que se encuentra con el muro? ...
- Vie May 16, 2014 4:33 pm
- Foro: Etabs
- Tema: End (Length) Offset
- Respuestas: 3
- Vistas: 8255
End (Length) Offset
En la pagina de CSI dice: In many structures, the dimensions of the members are large, and the length of the overlap can be a significant fraction of the total length of the frame section. En muchas estructuras, las dimensiones de los miembros son grandes y la longitud de solape puede ser una fracci...
- Mar May 13, 2014 5:58 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Calculo de TAnques de agua de concreto con shell
- Respuestas: 122
- Vistas: 53690
Re: Calculo de TAnques de agua de concreto con shell
Por favor, me podrian enviar la información a educm4@hotmail.com?
No pude descargar los archivos de Sendspace ya que fueron borrados.
Muchas gracias.
No pude descargar los archivos de Sendspace ya que fueron borrados.
Muchas gracias.
- Vie Abr 18, 2014 3:36 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Consulta Codigo ACI
- Respuestas: 7
- Vistas: 1239
Re: Consulta Codigo ACI
Gracias. Entonces si no entendí mal seria hacer dos modelos, uno sin fisurar y otro fisurado?
En base a eso puedo adoptar convenientemente los momentos de diseño?
En base a eso puedo adoptar convenientemente los momentos de diseño?
- Jue Abr 17, 2014 6:58 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Consulta Codigo ACI
- Respuestas: 7
- Vistas: 1239
Re: Consulta Codigo ACI
Si, las inercias tienen que ver cuando calculas los momentos de diseño en el pórtico. Según la rigidez entre viga y columna la distribución de momentos sera diferente. Entonces mi inquietud es la siguiente: Cuando calculo con inercias fisuradas y momentos amplificados, los momentos de diseño en la v...
- Jue Abr 17, 2014 5:48 am
- Foro: Cafe ConstruAprende
- Tema: ¿Qué es la Ingeniería Civil?
- Respuestas: 5
- Vistas: 3853
Re: ¿Qué es la Ingeniería Civil?
Una lucha contra la gravedad y la naturaleza
- Jue Abr 17, 2014 5:11 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Consulta Codigo ACI
- Respuestas: 7
- Vistas: 1239
Re: Consulta Codigo ACI
Lo que decís es toda la sección 10.10, y en efecto la idea es la magnificación del momento en todos los elementos, ya que hay consideración para elementos a flexión y compresión. El artículo 10.10.7.1 te indica que la sección deberá diseñarse para los momentos magnificados, que resultan en seccione...
- Mié Abr 16, 2014 12:30 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Consulta Codigo ACI
- Respuestas: 7
- Vistas: 1239
Consulta Codigo ACI
Hola a todos, necesito hacerles una consulta respecto a la interpretación del código ACI 318. En la sección 10.11 de ACI 318-08 este permite calcular los esfuerzos en elementos sometidos a compresión utilizando inercias fisuradas (en vigas, losas, columnas, etc) como alternativa a realizar un anális...
- Mar Abr 06, 2010 8:50 am
- Foro: Software
- Tema: COMO MODELO TOBERAS EN EPANET?
- Respuestas: 1
- Vistas: 5594
Re: COMO MODELO TOBERAS EN EPANET?
Buenas, pudo solucionar el problema del coeficiente de descarga en el epanet? porque tengo el mismo problema pero con otro tipo de tobera.