- Sab Jul 26, 2008 7:14 am
- Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
- Tema: ESTRUCTURAS METALICAS
- Respuestas: 230
- Vistas: 140739
Re: ESTRUCTURAS METALICAS
Señores, igualmente he llegado tarde, agradeceria si me pueden enviar la información a mi mail (es una patudez, pero como no se ve nada por acá, no mucho movimiento en este tema últimaente) o subilra nuevamente, mi mail es: millencolindb@hotmail.com Suerte a todos.
- Jue Jul 24, 2008 1:50 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Estructuras enterradas en SAP
- Respuestas: 4
- Vistas: 1799
- Mié Jul 23, 2008 4:25 am
- Foro: Sap2000
- Tema: AYUDA CON MODELACIÓN DE GALPÓN
- Respuestas: 8
- Vistas: 3316
Para las vigas, y para calcular la armadura a tracción: En vigas simplemente Armadas: Mu = fi As fy (d - 0,59 (As fy / fc bw)) Doblemente armadas: Mu = fi As' fy (d - d') + (As - As') fy ( d - a/2) Columnas: Pu = fi 0,85 fc ab + As' fs' - As fs. con (k l / r) < 22 pueden despreciarse los efectos de ...
- Mié Jul 23, 2008 4:04 am
- Foro: Sap2000
- Tema: AYUDA CON MODELACIÓN DE GALPÓN
- Respuestas: 8
- Vistas: 3316
Estimado: Tu modelo se ve bastante bueno, se nota que has trabajado bastante para ingresar aquella geometria, creo que lo único que habría que cambiar en el modelo serian aquellas vigas (rosadas) y listo. Como te mencionaba anteriormente, no es fácil esto de diseñar con el SAP, hay que manejar mucho...
- Mié Jul 23, 2008 3:46 am
- Foro: Sap2000
- Tema: AYUDA CON MODELACIÓN DE GALPÓN
- Respuestas: 8
- Vistas: 3316
Estimado: Ahora tengo más clara la película, pensé que tenia algunas secciones de hormigón y otras de acero, pero como todo es de hormigón, entonces ningún problema. Lo que yo veo en tu columna es que justamente está impedida de desplazarse en un eje, con lo que la longitud efectiva (kl = 4 metros),...
- Mar Jul 22, 2008 7:08 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: AYUDA CON MODELACIÓN DE GALPÓN
- Respuestas: 8
- Vistas: 3316
Estimado: Sobre las columnas: En un eje las columnas estan restringidas, es cierto, pero en el otro eje no están restringidas, por lo que supongo que la longitud efectiva (kl) es de 8 metros. yo que tú usaría una columna de acero. En caso de que tu columna se de acero, sería mejor realizar el diseño...
- Mar Jul 22, 2008 7:00 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: AYUDA CON MODELACIÓN DE GALPÓN
- Respuestas: 8
- Vistas: 3316
Estimado: Iré por parte (en este post te contestaré sobre las vigas y espero tu respuesta) Es cierto, son vigas (de hormigón supongo), de gran altura y por ende deben considerarse como vigas (por lo que creo que considerarlas como placa estaría mal). El código ACI establece que mientras la luz libre...
- Mar Jul 22, 2008 6:47 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: AYUDA CON MODELACIÓN DE GALPÓN
- Respuestas: 8
- Vistas: 3316
Estimado: Iré por parte (en este post te contestaré sobre las vigas y espero tu respuesta) Es cierto, son vigas (de hormigón supongo), de gran altura y por ende deben considerarse como vigas (por lo que creo que considerarlas como placa estaría mal). El código ACI establece que mientras la luz libre...
Estimados: Bajé el MathCad 2001 Profesional, y me he bajado algunas plantillas que están en MathCad 14 al parecer (xcmd), y no las he podido abrir. Con respecto al MathCad se me ha hecho fácil entenderlo, pues ya tenía algunos conocimientos de Mathematica y de Matlab, lo mejor de MathCad hasta el mo...
Estimados Amigos: Me presento, me llamo Maximiliano (Max), y soy un usuario nuevo por estos rumbos, he ingresado en esto del matchad y espero poder generar buenas plantillas para realizar memorias de cálculo. Quisiera agradecer a todos aquellos que de forma desinteresada generan estos manuales sin n...