Se encontraron 7 coincidencias
- Mar Sep 18, 2012 6:14 am
- Foro: Mensajes de Error CSI
- Tema: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy
- Respuestas: 28
- Vistas: 22700
Re: Etabs Warning - The Solution Lost Digits accuracy
Tu error se debe a que las losas las tienes definidas como tipo shell, pero cuando las modelas no le asignas una malla de elemento finito, para eso tienes dos opciones, ve a define/wall,slab,deck y a tu losa cambiala a membrane, o por otro lado, asignale una malla de elemento finitos para que no te ...
- Mié Abr 27, 2011 9:58 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: info analisis pushover
- Respuestas: 19
- Vistas: 11175
Empuje Progresivo
Hola Mike, muy de tu parte compartir estas cosas, me gustaria, si puedes, que me envies cualquier informacion al respeto, ya que me encuentro inciando mi tesis de master en el tema de empuje progresivo...
Mi correo es ingluisnunezh@hotmail.com
Muchas gracias,
Saludo.
Mi correo es ingluisnunezh@hotmail.com
Muchas gracias,
Saludo.
- Mar Dic 07, 2010 3:54 pm
- Foro: Computacion y Tecnologia
- Tema: SAFE ¿MOMENTOS INTERNOS O NODALES?
- Respuestas: 8
- Vistas: 8755
Re: SAFE ¿MOMENTOS INTERNOS O NODALES?
Te lo envie al hotmail entonces, espero que te llegue ahora
- Mar Dic 07, 2010 2:07 pm
- Foro: Computacion y Tecnologia
- Tema: SAFE ¿MOMENTOS INTERNOS O NODALES?
- Respuestas: 8
- Vistas: 8755
Re: SAFE ¿MOMENTOS INTERNOS O NODALES?
Revisa otra vez, volvi a reenviarlo... Por sino llega, tienes hotmail?
- Mar Dic 07, 2010 7:36 am
- Foro: Computacion y Tecnologia
- Tema: SAFE ¿MOMENTOS INTERNOS O NODALES?
- Respuestas: 8
- Vistas: 8755
Re: SAFE ¿MOMENTOS INTERNOS O NODALES?
Ya te envie el video, espero te sirva...
- Vie Nov 26, 2010 11:53 am
- Foro: Computacion y Tecnologia
- Tema: SAFE ¿MOMENTOS INTERNOS O NODALES?
- Respuestas: 8
- Vistas: 8755
Re: SAFE ¿MOMENTOS INTERNOS O NODALES?
Hola, mira debes elegir los momentos internos tambien, si quieres dejame tu correo para enviarte un video de morrison ingeniero donde explica como diseñar zapatas en safe.
- Jue Ene 28, 2010 9:37 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Cimentacion para torre de telecomunicaciones
- Respuestas: 72
- Vistas: 113371
Re: Cimentacion para torre de telecomunicaciones
Saludo a todos, tambien estoy interesado en conseguir ese tipo de informacion, pues tengo que hacer varios diseños de vallas con cimientos tipos caisson, si pueden enviarme informacion se los agradeceria