Vinculos patrocinados:

ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.

Moderador: Emmanuel Rodriguez

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor Emmanuel Rodriguez » Vie Nov 06, 2009 9:09 pm

pannus0 escribió:HOLA A TODOS LOS FORISTAS
UNA CURIOSIDAD ., SI TENGO UNA PLATEA DE CIMENTACION 18 X12 M^2
1º PORQUER ALGUNOS DESPRECIAN EL EMPUJE PASIVO Y ACTIVO DE DESPLANTE DE UNA CIMENTACION

2º ESTUBE EN UN CURSO ONLINE DE MORRISON ING , DONDE EL ING ELIUD MODELABA UAN ZAPATA AISLADA , EN EL CUAL SE MODELO MEDIANTE RESORTES TIPO AREA , Y ASIGNO EN LOS NODOS DE LAS ESQUINAS SPRING Y LE RESTRINGIO EN UX ,UY EL VCALAOR DE 1 UNIDAD ,
LA PREGUNATA ES PORQUE SE RESTRINGUE ESTE VALOR SI INICIALMENTE COLOCO UN VALOR SPRING AREA DE X VALOR
ESPERO QUE ALGUINE ME PUEDA RESPONDER A ESTA INQUITUD




Saludos ,

1.- usted puede modelar la platea de cimentacion y colocarle la carga de empuje del terreno y verificar si la
platea cambia su estado de deformacion con estas cargas y sin las cargas de empuje y si es significativa
para una platea de fundacion rigida o una con deformacion parabolica definida como platea flotante.

2.- para zapatas aislada es mejor modelarla en el etabs , en el sap usted tiene que discretizar la losa con un
mallado fino y en los extremos rigidizarla para que la zapata sea estable ....
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Para recibir respuesta mas rapida o hacer este tema mas popular, compartelo en:

Comparte en Facebook Facebook Twittealo Twitter Comparte en MySpace MySpace

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor Emmanuel Rodriguez » Vie Nov 06, 2009 9:36 pm

Saludos ,

El procedimiento para pasar las cargas dinamicas del etabs al safe es con el modelo equivalente de cargas
y se emplea el artificio del factor de escala de cargas equivalentes , es decir , igualar el corte basal
dinamico al corte basal estatico y pasarlo al SAFE y en este programa aplicarle un analisis modal....


EL analisis no lineal [uplift] se define en la V12 en :

define > load cases > add new case > tipo de analisis ....... ver grafico
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor pannus0 » Dom Nov 08, 2009 8:46 pm

MUY AGRADECIDO ING EMMANUEL RODRIGUEZ
SIEMPRE ES GRATO INTERCAMBIAR ALGUNAS PALABRAS CON USD.
pannus0
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Progreso hasta siguiente rango:
87%
 
Mensajes: 387
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 3 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor pannus0 » Dom Nov 08, 2009 9:02 pm

HOLA NUEVAMENTE ING EMMANUEL RODRIGUEZ

UNA DUDA SOBRE EL COMENTARIO DE ASIGNAR LOS EMPUJES A LA PLATEA DE CIMENTACION , PUES RESULTA QUE ES UN ELEMENTO SHELL LO CUAL NO SE PODRIA APLICAR LA CARGA DISTRIBUIDA TRIANGULAR SOBRE EL PLANO , ESTO SERIA SI FUESE UN ELEMENTO SOLID ALLI SI PODRIA UTLIZAR ESTE CONCEPTO, LO QUE SE ME OCURRE ES QUE UO PODRIA HACER UN ARTIFICIO ES DECIR SUPONGAMOS QUE MI ELEMNETO E DE 1.00M DE PROFUNDIDAD DE DESPLANTE ENTONCES PODRIA CREAR UNA FUERZA EQUIVALENTE HASTA 0.5M DE AL RESULTANTE DEL EMPUJE ACTIVO EN CADA NUDO A LO LARGO DE LA CIMENTACION ???
O ESTARIA MAGNIFICANDO LA FUERZA A TRAVES DE LA CIMENTACION
UN SALUDO
pannus0
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Progreso hasta siguiente rango:
87%
 
Mensajes: 387
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 3 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor pannus0 » Dom Nov 08, 2009 11:07 pm

AQUI LE ADJUNTO LO VALORES DE CARGAS ESTATICAS Y DINAMICAS PERO SON MUY PAERCIDAS , SI YO VESTATICA/V dinamica= se aproxima a 1.0, es correcto

ya qeu la carga dinamica es menor que la estatica

espeor su comentario
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
pannus0
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Progreso hasta siguiente rango:
87%
 
Mensajes: 387
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 3 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mar Nov 10, 2009 5:37 pm

pannus0 escribió:HOLA NUEVAMENTE ING EMMANUEL RODRIGUEZ

UNA DUDA SOBRE EL COMENTARIO DE ASIGNAR LOS EMPUJES A LA PLATEA DE CIMENTACION , PUES RESULTA QUE ES UN ELEMENTO SHELL LO CUAL NO SE PODRIA APLICAR LA CARGA DISTRIBUIDA TRIANGULAR SOBRE EL PLANO , ESTO SERIA SI FUESE UN ELEMENTO SOLID ALLI SI PODRIA UTLIZAR ESTE CONCEPTO, LO QUE SE ME OCURRE ES QUE UO PODRIA HACER UN ARTIFICIO ES DECIR SUPONGAMOS QUE MI ELEMNETO E DE 1.00M DE PROFUNDIDAD DE DESPLANTE ENTONCES PODRIA CREAR UNA FUERZA EQUIVALENTE HASTA 0.5M DE AL RESULTANTE DEL EMPUJE ACTIVO EN CADA NUDO A LO LARGO DE LA CIMENTACION ???
O ESTARIA MAGNIFICANDO LA FUERZA A TRAVES DE LA CIMENTACION
UN SALUDO



Saludos ,

Usted modela la platea de fundacion en el etabs y le coloca la fuerza de la resultante del empuje como una
carga horizontal en la direccion del analisis......

Si la platea de fundacion es flexible , se tiene que acoplar la estructura con la fundacion y en este caso no
se considera el empuje de tierra .....

En todo caso es buen criterio considerar la fundacion como rigida y considerar la base de las columnas y muros
como empotrada por analogia de rigidez ....
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mar Nov 10, 2009 5:44 pm

pannus0 escribió:AQUI LE ADJUNTO LO VALORES DE CARGAS ESTATICAS Y DINAMICAS PERO SON MUY PAERCIDAS , SI YO VESTATICA/V dinamica= se aproxima a 1.0, es correcto

ya qeu la carga dinamica es menor que la estatica

espeor su comentario




Saludos ,

No , es la carga estatica la que se tiene que igualar a la carga dinamica y el factor de escala
es menor a la unidad : F.E = DINAMICA/ESTATICA .....
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor pannus0 » Lun Dic 14, 2009 3:08 am

otra duda que se me plantea es que en el caso que fuera una cimentacion circular
asignandole area spring , la pregunta es donde se colocaria un resorte (spring ) puntual en el cual tendria que asignarle el valor de 1 en las translaciones globales x e y ,
espero su rerspuesta
gracias
pannus0
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Progreso hasta siguiente rango:
87%
 
Mensajes: 387
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 3 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mié Dic 16, 2009 6:08 pm

pannus0 escribió:otra duda que se me plantea es que en el caso que fuera una cimentacion circular
asignandole area spring , la pregunta es donde se colocaria un resorte (spring ) puntual en el cual tendria que asignarle el valor de 1 en las translaciones globales x e y ,
espero su rerspuesta
gracias



Saludos ,

Como los esfuerzos del suelo estan en direcciones distintas , usted coloca los resortes en los nodos del eje del muro curvo..
tambien puede colocar una platea de fundacion para un muro curvo .... pase feliz navidad !!
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor pannus0 » Mié Dic 16, 2009 8:33 pm

nuevamente gracias ing emnuel rodriguez igual mente una feliz navidad y un mejor año nuevo
saludos del peru para todo la republica dominicana
pannus0
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Progreso hasta siguiente rango:
87%
 
Mensajes: 387
Registrado: Jue Sep 25, 2008 4:59 pm
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 3 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mié Ene 06, 2010 6:10 pm

pannus0 escribió:nuevamente gracias ing emnuel rodriguez igual mente una feliz navidad y un mejor año nuevo
saludos del peru para todo la republica dominicana



Saludos ,

De igual manera mi estimado , felicidades para los amigos del peru ......
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor jocsan » Mar Mar 30, 2010 7:46 pm

Una Pregunta, no seria mejor modelar toda la estructura como un todo, ya que la base no es completamente rígida.

Si es así se debería modelar tbm con le balasto lateral, y con el rozamiento entre la estructura y el suelo?

Es esto factible o no? por que?

Zorry por tanta duda pero esoty haciendo mi tesis sobre ello y estamos para aprender ! ^^.

Gracias Saludos.
Avatar de Usuario
jocsan
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
14.5%
 
Mensajes: 106
Registrado: Vie Sep 19, 2008 10:20 am
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 2 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor Emmanuel Rodriguez » Vie Abr 02, 2010 1:52 pm

jocsan escribió:Una Pregunta, no seria mejor modelar toda la estructura como un todo, ya que la base no es completamente rígida.

Si es así se debería modelar tbm con le balasto lateral, y con el rozamiento entre la estructura y el suelo?

Es esto factible o no? por que?

Zorry por tanta duda pero esoty haciendo mi tesis sobre ello y estamos para aprender ! ^^.

Gracias Saludos.



Saludos ...

Si la fundacion es flexible , se debe modelar como un todo la estructura y la fundacion y dependiendo si es
con viga de fundacion o con platea de fundacion , se analiza con los grados de libertad necesarios las
reacciones con signos cambiados , para el analisis y diseño de la estructura acoplada.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor manuel navarrete » Mar Jul 13, 2010 8:10 am

Estimado Ing. Rodriguez y Compañeros de construaprende

Recien estoy conociendo el SAFE y quiero realizar una verificación de una cimentación corrida para un muro de albañileria, para ello realicé un modelo en el ETABS 9.6.0.
1) El modelo en ETABS consta de un muro de albañilería confinada mas la cimentación para exportar los resultados al SAFE 8.1.0 y realizar su verificación.
2) Se definio los casos de carga (Cm, Cv, Sisx)
Consulta
¿ Porque cuando importo los resultados al SAFE y verifico las cargas aplicadas en el etabs estas no se visualizan?
Adunto archivo en ETABS y SAFE?
¿Que otras consideraciones debo tener para la iteración que existe entre el modelamiento de ETABS y SAFE?
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
manuel navarrete
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
56.4%
 
Mensajes: 152
Registrado: Vie Mar 11, 2005 2:48 pm
Ubicación: pisco
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor jcoronellr » Mar Jul 13, 2010 8:45 am

Saludos Manuel Navarrete


Por informacion que he leido muchos usarios del etabs 9.6 comentan que esta version no transporta bien las reaciones al safe, por mi parte me quede usando la version 9.2 hasta estar seguro que las otras versiones trabajan bien. De ahi que sacaron la version 9.7. Te recomiendo usar 9.2 o 9.5.


Ing. Jaime
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 851
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 125 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor manuel navarrete » Mar Jul 13, 2010 4:06 pm

Estimado Jaime

Tienes toda la razon cambie a la versión 9.5 y se exporta lo resultados de la base.
Gracias por tu ayuda.

Saludos


[quote="jcoronellr"]Saludos Manuel Navarrete


Por informacion que he leido muchos usarios del etabs 9.6 comentan que esta version no transporta bien las reaciones al safe, por mi parte me quede usando la version 9.2 hasta estar seguro que las otras versiones trabajan bien. De ahi que sacaron la version 9.7. Te recomiendo usar 9.2 o 9.5.


Ing. Jaime[/quote]
Avatar de Usuario
manuel navarrete
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
56.4%
 
Mensajes: 152
Registrado: Vie Mar 11, 2005 2:48 pm
Ubicación: pisco
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor manuel navarrete » Vie Jul 16, 2010 9:20 am

[
Ing. Rodriguez

Complementando la cosulta del compañero gmtxx.
De lo visto en el video # 7 se modela la cimentación en forma conjunta con un edificio en el etabs si el valor estimado de la capacidad portante del terreno es menor de 2 - 2.5 kg/cm2 para valores mayores no es necesario modelarla tal como comenta.
Si sabemos que la capacidad portante es baja ejemplo 1.5 kg/cm2, ¿Para esta capacidad la zapata que se modela con el edificio tenemos que adicionarle resortes en la base? ó ¿El tipo de apoyo en las columnas lo asigno como resortes y zapata la modelo con apoyo articulado?.
¿Cual es la metodología de ingresar resortes en los apoyos de la columna?

Saludos


quote="Emmanuel Rodriguez"][quote="gmtxx"]Ing. Rodriguez:

Usted comento que cuando tenemos terrenos buenos, no es necesario dibujar las zapatas en Etabs, consulta que tanto se afectan los resultados, si dibujamos las zapatas y no dibujamos las zapatas, gracias por el foro.

Saludos desde Lima - Perú.[/quote]



RESPUESTA:

LOS RESULTADOS NO SE AFECTAN PARA NADA, SIEMPRE Y CUANDO USTED NO AUMENTE EL PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA
PARA MODELAR LAS ZAPATAS, SI EL TERRENO ES BUENO PARA FUNDAR, SE RECOMIENDA UN ANALISIS DESACOPLADO DE LA
ESTRUCTURA CON RESPECTO @ LA ZAPATA, TRANPORTE CARGA Y GEOMETRIA SOLAMENTE DESDE EL ETABS AL SAFE Y MODELE
SU FUNDACION EN EL SAFE.[/quote]
Avatar de Usuario
manuel navarrete
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
56.4%
 
Mensajes: 152
Registrado: Vie Mar 11, 2005 2:48 pm
Ubicación: pisco
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: ZAPATAS

Notapor Emmanuel Rodriguez » Vie Abr 08, 2011 5:16 pm

CURSO SAFE

1.- zapata aislada y combinada...

2.- losa cimentacion (platea).....

3.- zapata aislada y combinada desde el
etabs......

4.- losa de cimentacion (platea) desde el
etabs....

5.- vigas de amarres y de fundacion
desde el etabs....


El curso es con videos y comentarios........



1.- ZAPATAS AISLADAS ......
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ZAPATAS

Notapor ajmojicar2002 » Vie Abr 08, 2011 9:46 pm

[quote="Emmanuel Rodriguez"]CURSO SAFE

1.- zapata aislada y combinada...

2.- losa cimentacion (platea).....

3.- zapata aislada y combinada desde el
etabs......

4.- losa de cimentacion (platea) desde el
etabs....

5.- vigas de amarres y de fundacion
desde el etabs....


El curso es con videos y comentarios........



1.- ZAPATAS AISLADAS ......[/quote]

Buena noche Ingeniero, Un saludo desde Colombia.

Aldo Mojica R.
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 67 veces
Le han agradecido: 30 veces

Re: ZAPATAS

Notapor beegees » Mar Ago 16, 2011 11:15 am

Hola a todos!!!!!!!

Hola ing Rodriguez y a todos los compañeros del foro!!!!!!!!!

Estoy revisando un edificio a base de muros de mamposteria y marcos de concreto.

El sistema de cimentacion es a base de zapatas aisladas pero este tiene una viga asismica que conecta a los pedestales de cada zapata es decir esta no conecta de zapata a zapata sino que lo hace desde las partes superiores entre pedestales.....

En mi dodelo en etabs no diduje dicha viga ya que esta se encuentra al nivel 00 del edificio sin embargo cuando exporto el modelo al safe noto que gran cantidad de las cargas de la superestructura realmente no llegan a las zapatas sino que se pierden como si los muros de mamposteria tuvieran sus zapatas ya que al momento de discretizarlos en etabs en la parte inferior se generan pequeños apoyos que en realidad no existen ya que los muros estan sobre la viga asismica.

Si en modelo en Safe coloco la viga,el programa entiende que la viga conecta a las zapatas y no es asi, entonces no se cual es la forma mas correcta de modelar dicha situacion..

Agradeceria si alguien me ayuda diciendo me la forma mas adecuada de modelar la estructura ya que estoy un poco confundido....
Avatar de Usuario
beegees
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Progreso hasta siguiente rango:
16%
 
Mensajes: 48
Registrado: Jue Mar 31, 2011 3:32 pm
País: Nicaragua (ni)
Ha agradecido: 10 veces
Le han agradecido: 3 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor jcoronellr » Mié Ago 17, 2011 5:36 am

Saludos beegees

Si los muros estan apoyados sobre vigas, tu viga forma parte de sistema estructural principal, por lo tanto se debe modelar, si los muros son el sistema principal, entonces ellos se apoyaran sobre una zapata corrida, o una zapata tipo T invertida, etc. entonces no se debe modelar la viga, ya que ella no formaria parte del sistema estructural principal.


Ing. Jaime
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 851
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 125 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor beegees » Jue Ago 18, 2011 3:26 pm

[quote="jcoronellr"]Saludos beegees Ing. Jaime[/quote]

Si ing. Jaime los muros estan apoyados sobre vigas de concreto,Entonces usted me esta diciendo que debo incluir las vigas en el nivel 00 en mi modelo de etabs, Pero que va a pasar cuando lo exporte al safe, el safe puede entender que las vigas conectan a las zapatas y no al pedesstal como realmente pasa.

Anexo un esquema de la situacion antes planteada....

Slds!!!!!
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
beegees
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Progreso hasta siguiente rango:
16%
 
Mensajes: 48
Registrado: Jue Mar 31, 2011 3:32 pm
País: Nicaragua (ni)
Ha agradecido: 10 veces
Le han agradecido: 3 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor jcoronellr » Vie Ago 19, 2011 9:48 am

Saludos Beegees

Esa viga va transmitir las cargas de arriba a la cimentacion(zapatas), la viga pasa ha conformar un sistema aporticado y debe ser diseñada con el etabs no con el safe.
En el safe diseñas las zapatas aisladas.

Ing. Jaime
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 851
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 125 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor beegees » Vie Ago 19, 2011 2:16 pm

[quote="jcoronellr"]Saludos Beegees

Esa viga va transmitir las cargas de arriba a la cimentacion(zapatas), la viga pasa ha conformar un sistema aporticado y debe ser diseñada con el etabs no con el safe.
En el safe diseñas las zapatas aisladas.

Ing. Jaime[/quote]

Entonces en resumen dibujo las vigas en Etabs en el nivel oo,estas van a transmitir los esfuerzos a las cimentaciones y luego en safe diseno las zapatas aisladas, pero cuando exporte el modelo a safe,las vigas que estan en el modelo de etabs en el nivel oo se van a exportar tambien o me equivoco.......

Gracias por su ayuda ing.Jaime.

Slds
Avatar de Usuario
beegees
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Progreso hasta siguiente rango:
16%
 
Mensajes: 48
Registrado: Jue Mar 31, 2011 3:32 pm
País: Nicaragua (ni)
Ha agradecido: 10 veces
Le han agradecido: 3 veces

Re: ZAPATAS DE EDIFICIOS MODELADAS EN EL ETABS

Notapor hm20284 » Dom Ago 26, 2012 1:52 pm

Hola a todos!!!
Estoy iniciando con SAFE y me gustaría obtener todos los videos y documentos que abordan el uso y aplicación del SAFE aportados por en Ing. Emmanuel Rodríguez. Los estuve buscando a lo largo de las 12 páginas que tiene este tema y no pude encontrar algún link para descargarlos ya que los usuarios y contraseñas que encontré aparecen vacíos. Me serán de enorme ayuda y se los agradecería muchísimo. Mi e-mail es hm20284@hotmail.com por si es necesario para que me lo envíen vía correo electrónico. Muchas gracias de antemano.
hm20284
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
28.2%
 
Mensajes: 12
Registrado: Jue Jun 11, 2009 11:06 am
País: Nicaragua (ni)
Ha agradecido: 3 veces
Le han agradecido: 0 veces