Vinculos patrocinados:
Vinculos patrocinados:

VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.

Moderador: Emmanuel Rodriguez

VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mar Sep 19, 2006 3:24 pm

saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Para recibir respuesta mas rapida o hacer este tema mas popular, compartelo en:

Comparte en Facebook Facebook Twittealo Twitter Comparte en MySpace MySpace

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor jcoronellr » Mié Sep 20, 2006 9:28 am

Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.


Buenos dias ING. Enmanuel

Hace tiempo coloque este ejercicio de muros de corte, en otra seccion, le agradezco lo revise, y me de su opinion, o si le falta algo
de ante mano gracias

Ing. Jaime
Última edición por jcoronellr el Dom Sep 24, 2006 7:39 pm, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 823
Registrado: Mié Oct 19, 2005 4:38 pm
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 125 veces

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor jcoronellr » Mié Sep 20, 2006 9:44 am

Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.



Buenos Dias Ing. Enmanuel


Perdone que lo moleste otra vez, pero estoy efectuando un estudio de vulneravilidad a este edificio que fue construido con la norma sismoresistente del 84 colombiana, lo estoy revisando con la nsr98, y quiero su opinion, yo lo reforze con muros de corte, pero como no manejo bien el etabs, creo que tengo muchos errores.

muchas gracias su opinon es valiosa, tambien los delos amigos del foro

Ing.Jaime

adjunto archivo en edb
Última edición por jcoronellr el Dom Sep 24, 2006 7:48 pm, editado 4 veces en total
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 823
Registrado: Mié Oct 19, 2005 4:38 pm
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 125 veces

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor ReneM » Mié Sep 20, 2006 11:05 am

Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.

Estaremos atentos a sus comentarios Ing. Sr. Rodríquez.
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
 
Mensajes: 872
Registrado: Vie Ago 19, 2005 12:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
País: Chile (cl)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 23 veces

Notapor cesarsolisalvarez » Vie Sep 22, 2006 6:22 pm

Espero todo de su parte Ing. Rodriguez, todos sabemos el alto grado de conocimientos que tiene ud.
Esperamos todo su parte.
cesarsolisalvarez
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Progreso hasta siguiente rango:
18%
 
Mensajes: 49
Registrado: Vie Sep 24, 2004 8:01 pm
Ha agradecido: 1 veces
Le han agradecido: 0 veces

Notapor Emmanuel Rodriguez » Dom Sep 24, 2006 9:35 am

[quote="cesarsolisalvarez"]Espero todo de su parte Ing. Rodriguez, todos sabemos el alto grado de conocimientos que tiene ud.
Esperamos todo su parte.



saludos,


por lo pronto le estare enviando articulos que aumentaran su cultura
general en estos topicos, estos articulos estaran por 12 horas, tengo
que quitarlo para poder subir los demas, despues de esta advertencia
no me pregunten por este o por otro articulo, pues para mi es imposible
buscarlo de nuevo, ya que tengo un laberinto de informaciones regadas
en 75 cd de datos..........como los demas temas estan sobrecargados
estare subiendo todos los articulos en este tema.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mar Sep 26, 2006 10:09 am

jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.


Buenos dias ING. Enmanuel

Hace tiempo coloque este ejercicio de muros de corte, en otra seccion, le agradezco lo revise, y me de su opinion, o si le falta algo
de ante mano gracias

Ing. Jaime





saludos,

1) combinaciones de cargas: seleccionar ADD.......para los 4 combos de
cargas que tiene seleccionada y ponga una quinta combinacion de
carga con el nombre de envolvente y seleccione los 4 combos
anteriores y colocarle el tipo de ENVE..............................
2) definicion de masas: chequear FROM LOADS y colocar solamente las
cargas de gravedad........dead....con factor = 1 , live ....con factor de
carga = un % de la carga transitoria o carga viva, quitele el chequeo
que capta las masas que vibran verticalmente en la estructura.
3) como el sistema est. no tiene losas, usar los nudos rigidos en todos
los pisos con un diafragma = D1 ............
4) seleccione todas las vigas de acople que usted le llama dintel y asigne
frame/live > end (length) offsets > factor de zona rigida = 0.50, 0.80
si quiere mantener cierta flexibilidad, pero es usual tomar el valor = 1
en este sistema estructural.
5) usted selecciona los muros con una sola cortina [ 1 capa de refuerzo]
se tiene que calcular o verificar si el muro necesita refuerzos cruzados
[ 2 capas] y modelarlo en el diseñador del etabs.
6) en la definicion de carga estatica, usted define el sismo usando cargas,
pero no estan definidas esas cargas en el diafragma de piso para cada
nivel, usted selecciono sus cargas en la estructura y por ende tienes
que poner en la definicion de sismo.......NONE..............ok.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mar Sep 26, 2006 10:45 am

jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.



Buenos Dias Ing. Enmanuel


Perdone que lo moleste otra vez, pero estoy efectuando un estudio de vulneravilidad a este edificio que fue construido con la norma sismoresistente del 84 colombiana, lo estoy revisando con la nsr98, y quiero su opinion, yo lo reforze con muros de corte, pero como no manejo bien el etabs, creo que tengo muchos errores.

muchas gracias su opinon es valiosa, tambien los delos amigos del foro

Ing.Jaime

adjunto archivo en edb






saludos,

1) si selecciona refuerzos en las columnas, digale al programa que haga
el chequeo con este acero.
2) para el sismox.....user loads......solamente coloque las cargas en la
direccion x, sin chequear las cargas de Fy, lo mismo para sismoy........
3) en la definicion de masas > ADD > dead y live con sus factores de
cargas y chequear solamente la masa lateral.
4) el muro en L en la esquina derecha de abajo con esa columna
excentrica puede ocasionar problemas de vulnerabilidad estructural.
lo mismo con la columna excentrica de la esquina izq. de abajo.
5) las vigas inclinadas no tiene porque dividirla en 4 partes.

6) las viguetas de bordes son elementos no estructurales y tienen que
ser liberadas en sus extremos.
7) en la estructura no dividas lineas en edit , puesto que esto le genera
muchas columnitas y vigueticas o viguitas en su modelo, recuerde que
usted esta en el ETABS, eso solamente se usa en el SAP..........OK.
8) El modelo genera areas solapadas en algunos tramos de losas que se
definen como loseta5 y en algunas vigas tambien cuando se chequea
el modelo en el comando del analisis.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor jcoronellr » Mar Sep 26, 2006 4:27 pm

Emmanuel Rodriguez escribió:
jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.


Buenos dias ING. Enmanuel

Hace tiempo coloque este ejercicio de muros de corte, en otra seccion, le agradezco lo revise, y me de su opinion, o si le falta algo
de ante mano gracias

Ing. Jaime





saludos,

1) combinaciones de cargas: seleccionar ADD.......para los 4 combos de
cargas que tiene seleccionada y ponga una quinta combinacion de
carga con el nombre de envolvente y seleccione los 4 combos
anteriores y colocarle el tipo de ENVE..............................
2) definicion de masas: chequear FROM LOADS y colocar solamente las
cargas de gravedad........dead....con factor = 1 , live ....con factor de
carga = un % de la carga transitoria o carga viva, quitele el chequeo
que capta las masas que vibran verticalmente en la estructura.
3) como el sistema est. no tiene losas, usar los nudos rigidos en todos
los pisos con un diafragma = D1 ............
4) seleccione todas las vigas de acople que usted le llama dintel y asigne
frame/live > end (length) offsets > factor de zona rigida = 0.50, 0.80
si quiere mantener cierta flexibilidad, pero es usual tomar el valor = 1
en este sistema estructural.
5) usted selecciona los muros con una sola cortina [ 1 capa de refuerzo]
se tiene que calcular o verificar si el muro necesita refuerzos cruzados
[ 2 capas] y modelarlo en el diseñador del etabs.
6) en la definicion de carga estatica, usted define el sismo usando cargas,
pero no estan definidas esas cargas en el diafragma de piso para cada
nivel, usted selecciono sus cargas en la estructura y por ende tienes
que poner en la definicion de sismo.......NONE..............ok.



Buenas tarde Ing. Enmanuel, muchas gracias, realizare todas sus recomendaciones, solo me queda la duda del punto quinto, como lo hago para colocarle dos capas y modelarlo en el etabs


Ing. jaime
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 823
Registrado: Mié Oct 19, 2005 4:38 pm
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 125 veces

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mar Sep 26, 2006 4:48 pm

jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:
jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.


Buenos dias ING. Enmanuel

Hace tiempo coloque este ejercicio de muros de corte, en otra seccion, le agradezco lo revise, y me de su opinion, o si le falta algo
de ante mano gracias

Ing. Jaime











saludos,

1) combinaciones de cargas: seleccionar ADD.......para los 4 combos de
cargas que tiene seleccionada y ponga una quinta combinacion de
carga con el nombre de envolvente y seleccione los 4 combos
anteriores y colocarle el tipo de ENVE..............................
2) definicion de masas: chequear FROM LOADS y colocar solamente las
cargas de gravedad........dead....con factor = 1 , live ....con factor de
carga = un % de la carga transitoria o carga viva, quitele el chequeo
que capta las masas que vibran verticalmente en la estructura.
3) como el sistema est. no tiene losas, usar los nudos rigidos en todos
los pisos con un diafragma = D1 ............
4) seleccione todas las vigas de acople que usted le llama dintel y asigne
frame/live > end (length) offsets > factor de zona rigida = 0.50, 0.80
si quiere mantener cierta flexibilidad, pero es usual tomar el valor = 1
en este sistema estructural.
5) usted selecciona los muros con una sola cortina [ 1 capa de refuerzo]
se tiene que calcular o verificar si el muro necesita refuerzos cruzados
[ 2 capas] y modelarlo en el diseñador del etabs.
6) en la definicion de carga estatica, usted define el sismo usando cargas,
pero no estan definidas esas cargas en el diafragma de piso para cada
nivel, usted selecciono sus cargas en la estructura y por ende tienes
que poner en la definicion de sismo.......NONE..............ok.



Buenas tarde Ing. Enmanuel, muchas gracias, realizare todas sus recomendaciones, solo me queda la duda del punto quinto, como lo hago para colocarle dos capas y modelarlo en el etabs


Ing. jaime







SALUDOS,

cuando selecciona el muro como pier, por defecto los muros de hormigon
estan modelados con 2 capas en el diseñador y solo le cambia el acero y
su separacion. En la definicion de muros nunca ponga una distribucion
en el armado, eso es para las losas solamentes.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor jcoronellr » Mar Sep 26, 2006 7:20 pm

Emmanuel Rodriguez escribió:
jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:
jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.


Buenos dias ING. Enmanuel

Hace tiempo coloque este ejercicio de muros de corte, en otra seccion, le agradezco lo revise, y me de su opinion, o si le falta algo
de ante mano gracias

Ing. Jaime











saludos,

1) combinaciones de cargas: seleccionar ADD.......para los 4 combos de
cargas que tiene seleccionada y ponga una quinta combinacion de
carga con el nombre de envolvente y seleccione los 4 combos
anteriores y colocarle el tipo de ENVE..............................
2) definicion de masas: chequear FROM LOADS y colocar solamente las
cargas de gravedad........dead....con factor = 1 , live ....con factor de
carga = un % de la carga transitoria o carga viva, quitele el chequeo
que capta las masas que vibran verticalmente en la estructura.
3) como el sistema est. no tiene losas, usar los nudos rigidos en todos
los pisos con un diafragma = D1 ............
4) seleccione todas las vigas de acople que usted le llama dintel y asigne
frame/live > end (length) offsets > factor de zona rigida = 0.50, 0.80
si quiere mantener cierta flexibilidad, pero es usual tomar el valor = 1
en este sistema estructural.
5) usted selecciona los muros con una sola cortina [ 1 capa de refuerzo]
se tiene que calcular o verificar si el muro necesita refuerzos cruzados
[ 2 capas] y modelarlo en el diseñador del etabs.
6) en la definicion de carga estatica, usted define el sismo usando cargas,
pero no estan definidas esas cargas en el diafragma de piso para cada
nivel, usted selecciono sus cargas en la estructura y por ende tienes
que poner en la definicion de sismo.......NONE..............ok.



Buenas tarde Ing. Enmanuel, muchas gracias, realizare todas sus recomendaciones, solo me queda la duda del punto quinto, como lo hago para colocarle dos capas y modelarlo en el etabs


Ing. jaime







SALUDOS,

cuando selecciona el muro como pier, por defecto los muros de hormigon
estan modelados con 2 capas en el diseñador y solo le cambia el acero y
su separacion. En la definicion de muros nunca ponga una distribucion
en el armado, eso es para las losas solamentes.



Muchas gracias Ing. Emmanuel, procedere ha seguir su consejo


Ing. Jaime
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 823
Registrado: Mié Oct 19, 2005 4:38 pm
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 125 veces

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mié Oct 04, 2006 6:02 pm

Emmanuel Rodriguez escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:
cesarsolisalvarez escribió:Espero todo de su parte Ing. Rodriguez, todos sabemos el alto grado de conocimientos que tiene ud.
Esperamos todo su parte.



saludos,


por lo pronto le estare enviando articulos que aumentaran su cultura
general en estos topicos, estos articulos estaran por 12 horas, tengo
que quitarlo para poder subir los demas, despues de esta advertencia
no me pregunten por este o por otro articulo, pues para mi es imposible
buscarlo de nuevo, ya que tengo un laberinto de informaciones regadas
en 75 cd de datos..........como los demas temas estan sobrecargados
estare subiendo todos los articulos en este tema.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor jmusic » Jue Oct 19, 2006 4:12 pm

RenéM escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.

Estaremos atentos a sus comentarios Ing. Sr. Rodríquez.


J.Music

Estimado Ingeniero:
Hace pocos dias me incorpore como miembro.
Le envio un material que prepare.
Saludos
JUAN MUSIC
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
jmusic
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
28.2%
 
Mensajes: 12
Registrado: Mié Oct 11, 2006 9:48 am
Ubicación: Antofagasta
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 1 veces

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor manuel navarrete » Jue Oct 19, 2006 6:57 pm

[quote="jcoronellr"][quote="Emmanuel Rodriguez"]saludos,

Hola estimado amigo me gustaria participar en el desarrollo de este tema y quisiera pedirte si puedes colgar el ejemplo el cual se esta haciendo los comentarios.


saludos
Avatar de Usuario
manuel navarrete
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
56.4%
 
Mensajes: 152
Registrado: Vie Mar 11, 2005 1:48 pm
Ubicación: pisco
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor Emmanuel Rodriguez » Vie Oct 20, 2006 7:34 am

jmusic escribió:
RenéM escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

en este tema se tratara lo referentes a el analisis y diseño de vigas, columnas y muros de concreto modelados con el ETABS.

Estaremos atentos a sus comentarios Ing. Sr. Rodríquez.


J.Music

Estimado Ingeniero:
Hace pocos dias me incorpore como miembro.
Le envio un material que prepare.
Saludos
JUAN MUSIC






saludos,

muy buen articulo sobre el etabs a manera de introduccion para los
estudiantes y si continuan aplicando esos criterios , los estudiantes
tendran mejor formacion profesional de acuerdo con la tecnologia
de punta.

gracias por el aporte...
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Notapor Emmanuel Rodriguez » Vie Oct 20, 2006 8:32 am

cesarsolisalvarez escribió:Espero todo de su parte Ing. Rodriguez, todos sabemos el alto grado de conocimientos que tiene ud.
Esperamos todo su parte.




saludos,

respuesta del ejemplo del pushover en cuanto a colocar vigas de secc.T
miren, con vigas de secc. rectangular de 30x45 cm, estas vigas estan
descolgadas y el etabs considera la rigidez de losa-viga al definir un
diafragma rigido como sistema de losa, es decir, que el espesor de la
losa esta incluido en el peralte de la viga = 45 cm, en realidad este
peralte funciona como viga = 45 cm - 12 cm = 33 cm.............ok.

propiedades de la seccion : A=0.135 m2
MI= 0.002278 m4
Av = 0.1125 m2

como secc.T , definimos la geometria de la secc. en el etabs :
Tw = 0.30 m
Tf = 0.12 m
T3 = 0.33 m
T2 = 0.60 M....... = 2XTw = 2x0.30 = 0.60 m.

propiedades de la seccion :
A= 0.135 m2
MI = 0.002633 m4
Av = 0.099 m2

pero bien, el peso propio de la estructura con las 2 secciones son iguales.
es decir, no aumenta el peso estructural en las vigas, sin embargo :

1) con la secc.T el periodo fundamental aumenta cerca de la unidad
T= 0.98 seg. [ sin reduccion del peso de la estructura]. ??????
la estructura tiene C.M = C.R..........[poca torsion.]................

2) aumenta el refuerzo en las vigas [sin aumento de cargas de inercia].

3) aumento del desplazamiento en el tope para la carga de sismo.
[ con un cortante basal que es constante para las 2 secc. de vigas]

4) a pesar que la secc.T tiene mayor inercia y con igual peso que la
secc. rectangular, presenta distorcion dinamica en el periodo del
modo principal, todo esto modelando con diafragma rigido, por lo
tanto recomiendo modelar secc.T, solamente cuando usted no
coloca la losa en la estructura y coloca las cargas lineales a las
vigas.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Notapor Emmanuel Rodriguez » Jue Oct 26, 2006 5:12 pm

Emmanuel Rodriguez escribió:
cesarsolisalvarez escribió:Espero todo de su parte Ing. Rodriguez, todos sabemos el alto grado de conocimientos que tiene ud.
Esperamos todo su parte.




saludos,

respuesta del ejemplo del pushover en cuanto a colocar vigas de secc.T
miren, con vigas de secc. rectangular de 30x45 cm, estas vigas estan
descolgadas y el etabs considera la rigidez de losa-viga al definir un
diafragma rigido como sistema de losa, es decir, que el espesor de la
losa esta incluido en el peralte de la viga = 45 cm, en realidad este
peralte funciona como viga = 45 cm - 12 cm = 33 cm.............ok.

propiedades de la seccion : A=0.135 m2
MI= 0.002278 m4
Av = 0.1125 m2

como secc.T , definimos la geometria de la secc. en el etabs :
Tw = 0.30 m
Tf = 0.12 m
T3 = 0.33 m
T2 = 0.60 M....... = 2XTw = 2x0.30 = 0.60 m.

propiedades de la seccion :
A= 0.135 m2
MI = 0.002633 m4
Av = 0.099 m2

pero bien, el peso propio de la estructura con las 2 secciones son iguales.
es decir, no aumenta el peso estructural en las vigas, sin embargo :

1) con la secc.T el periodo fundamental aumenta cerca de la unidad
T= 0.98 seg. [ sin reduccion del peso de la estructura]. ??????
la estructura tiene C.M = C.R..........[poca torsion.]................

2) aumenta el refuerzo en las vigas [sin aumento de cargas de inercia].

3) aumento del desplazamiento en el tope para la carga de sismo.
[ con un cortante basal que es constante para las 2 secc. de vigas]

4) a pesar que la secc.T tiene mayor inercia y con igual peso que la
secc. rectangular, presenta distorcion dinamica en el periodo del
modo principal, todo esto modelando con diafragma rigido, por lo
tanto recomiendo modelar secc.T, solamente cuando usted no
coloca la losa en la estructura y coloca las cargas lineales a las
vigas.





saludos,

seguimos con el ejemplo del pus-hover del primer tema :
se cambiaron los datos : secc. columnas = 45x45 cm
recubrimientos en vigas y columnas = r = 2.5 cm........


CALCULO DE LA JUNTA POR CORTANTE.

1) luego que la estructura esta diseñada , haga click en la columna
central del primer piso.
a) chequear B/C =viga/columna = determinar la cuantia por capacidad
en la junta de diseño:

CAPACIDAD DE MOMENTOS EN LAS VIGAS :
M (+) = 7.395 t.m..........M(-) = 14.717 t.m..........para la viga1
= 2.506 t.m ........................................................viga2
= 1.774 t.m = 3.541 t.m.......................viga3

CAPACIDAD DE LOS MOMENTOS EN LAS COLUMNAS :
Pu............ M(+) ..........M(-).......
-38.075 24.701 24.701 ...........tope de la columna
-55.483 27.638 27.638 ...........bot de la columna

SUMA DE LA CAPACIDAD DE VIGAS Y COLUMNAS :
suma de vigas= 17.223...suma de columnas = 52.340....[mayor valor]
= 7.395 = 52.340....[menor valor]
estos valores son con el sentido horario.

suma de vigas menor con sentido horario= 1.774
antihorario= 3.541


CAPACIDAD A FLEXION DE VIGA/COLUMNA = CUANTIA : B/C
6/5 B/C (mayor) = 0.170 6/5 B/C (menor) = 0.081
= 0.395 = 0.041

C/B = COLUMNA/VIGA (mayor) = 7.077 C/B (menor) = 14.782
= 3.039 = 29.510

estos valores son los que reporta el programa y veremos como es que el
programa calcula estos valores :

momentos en las vigas que llegan a la junta.....14.717 + 2.506 = 17.223
suma capacidad de vigas y columnas = 24.701 + 27.638 = 52.340

17.223/52.340 = 0.3290599 x 6/5 = 0.395.............ok.
7.395/52.340 x 6/5 = 0.170..................................ok.
1.774/52.340 x 1.2 = 0.041...................................ok.
3.541/52.340 x 1.2 = 0.081...................................ok.

columna/vigas = C/B = 52.340/7.395 = 7.077........0K.
52.340/17.223 = 3.039 ..........................................OK.
52.340/3.541 = 14.782 ..........................................OK.
52.340/1.774 = 29.510...........................................OK.

CUANTIA = P = 0.395 < 1.0 ....................OK.


= 0.395
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Notapor Emmanuel Rodriguez » Jue Oct 26, 2006 6:01 pm

Emmanuel Rodriguez escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:
cesarsolisalvarez escribió:Espero todo de su parte Ing. Rodriguez, todos sabemos el alto grado de conocimientos que tiene ud.
Esperamos todo su parte.




saludos,

respuesta del ejemplo del pushover en cuanto a colocar vigas de secc.T
miren, con vigas de secc. rectangular de 30x45 cm, estas vigas estan
descolgadas y el etabs considera la rigidez de losa-viga al definir un
diafragma rigido como sistema de losa, es decir, que el espesor de la
losa esta incluido en el peralte de la viga = 45 cm, en realidad este
peralte funciona como viga = 45 cm - 12 cm = 33 cm.............ok.

propiedades de la seccion : A=0.135 m2
MI= 0.002278 m4
Av = 0.1125 m2

como secc.T , definimos la geometria de la secc. en el etabs :
Tw = 0.30 m
Tf = 0.12 m
T3 = 0.33 m
T2 = 0.60 M....... = 2XTw = 2x0.30 = 0.60 m.

propiedades de la seccion :
A= 0.135 m2
MI = 0.002633 m4
Av = 0.099 m2

pero bien, el peso propio de la estructura con las 2 secciones son iguales.
es decir, no aumenta el peso estructural en las vigas, sin embargo :

1) con la secc.T el periodo fundamental aumenta cerca de la unidad
T= 0.98 seg. [ sin reduccion del peso de la estructura]. ??????
la estructura tiene C.M = C.R..........[poca torsion.]................

2) aumenta el refuerzo en las vigas [sin aumento de cargas de inercia].

3) aumento del desplazamiento en el tope para la carga de sismo.
[ con un cortante basal que es constante para las 2 secc. de vigas]

4) a pesar que la secc.T tiene mayor inercia y con igual peso que la
secc. rectangular, presenta distorcion dinamica en el periodo del
modo principal, todo esto modelando con diafragma rigido, por lo
tanto recomiendo modelar secc.T, solamente cuando usted no
coloca la losa en la estructura y coloca las cargas lineales a las
vigas.





saludos,

seguimos con el ejemplo del pus-hover del primer tema :
se cambiaron los datos : secc. columnas = 45x45 cm
recubrimientos en vigas y columnas = r = 2.5 cm........


CALCULO DE LA JUNTA POR CORTANTE.

1) luego que la estructura esta diseñada , haga click en la columna
central del primer piso.
a) chequear B/C =viga/columna = determinar la cuantia por capacidad
en la junta de diseño:

CAPACIDAD DE MOMENTOS EN LAS VIGAS :
M (+) = 7.395 t.m..........M(-) = 14.717 t.m..........para la viga1
= 2.506 t.m ........................................................viga2
= 1.774 t.m = 3.541 t.m.......................viga3

CAPACIDAD DE LOS MOMENTOS EN LAS COLUMNAS :
Pu............ M(+) ..........M(-).......
-38.075 24.701 24.701 ...........tope de la columna
-55.483 27.638 27.638 ...........bot de la columna

SUMA DE LA CAPACIDAD DE VIGAS Y COLUMNAS :
suma de vigas= 17.223...suma de columnas = 52.340....[mayor valor]
= 7.395 = 52.340....[menor valor]
estos valores son con el sentido horario.

suma de vigas menor con sentido horario= 1.774
antihorario= 3.541


CAPACIDAD A FLEXION DE VIGA/COLUMNA = CUANTIA : B/C
6/5 B/C (mayor) = 0.170 6/5 B/C (menor) = 0.081
= 0.395 = 0.041

C/B = COLUMNA/VIGA (mayor) = 7.077 C/B (menor) = 14.782
= 3.039 = 29.510

estos valores son los que reporta el programa y veremos como es que el
programa calcula estos valores :

momentos en las vigas que llegan a la junta.....14.717 + 2.506 = 17.223
suma capacidad de vigas y columnas = 24.701 + 27.638 = 52.340

17.223/52.340 = 0.3290599 x 6/5 = 0.395.............ok.
7.395/52.340 x 6/5 = 0.170..................................ok.
1.774/52.340 x 1.2 = 0.041...................................ok.
3.541/52.340 x 1.2 = 0.081...................................ok.

columna/vigas = C/B = 52.340/7.395 = 7.077........0K.
52.340/17.223 = 3.039 ..........................................OK.
52.340/3.541 = 14.782 ..........................................OK.
52.340/1.774 = 29.510...........................................OK.

CUANTIA = P = 0.395 < 1.0 ....................OK.





JUNTA DE CORTANTE ( JOINT SHEAR DETALLES) DISEÑO :

momentos de vigas en la junta : M (+) = 9.174 t.m M(-) = 18.10 t.m
tension(+) = 22.410........tension para M(-) = 46.071 t.m....... viga1

M(+) = 3.125.......tension(+) = 7.443....................................viga2

M(+) = 2.213........M(-) = 4.410....T(+) = 5.253...T(-) = 10.560


CONTRIBUCION DEL CORTANTE A LOS MOMENTOS DE LA VIGAS :

suma tension = 46.071... [mayor]..... 7.443 [menor] = suma compresion
suma compresion = 22.410 [mayor].....5.253 [menor]
suma (T) menor = 10.560... suma de (C+T) = 46.071+ 7.443 = 53.515
suma (C+T) menor = 5.253
= 10.560 ...........................

CORTANTE EN EL TOPE DE LA COLUMNA :

Mviga = 21.225 Vu top = 6.064 [mayor]
= 9.174 = 2.621

suma de viga [menor] = 2.213 Vu top = 0.632
= 4.410 = 1.260


CAPACIDAD DEL CORTANTE EN LA JUNTA Y EN EL TOPE DE LA COLUMNA :

Pu ..............M(+) ........M(-) ...........Vu tope .....
16.467 -38.075 24.701 24.701


CONFINAMIENTO DE LA JUNTA :

se debe obligar al varillero a meter la mano para confinar los estribos
en la junta.

CAPACIDAD DE LA JUNTA AL CORTANTE :

ancho de la junta = 0.45 m
altura de la junta = 0.45 m......peralte de la columna
Area de la junta = 0.45 x0.45 = 0.203 m2
coef. de reduccion x Vc = 453.531 = capacidad a cortante de la junta
coef. de reduccion x Vc = 91.840 = capacidad actuante del cortante en
la junta sismica de la estructura.

453.531 > 91.840.............ok. [la junta tiene capacidad sobrada].


DISEÑO DE LA JUNTA A CORTANTE :

diseño de la ...........cuantia de.............Vu[total] .................cortante
junta la junta admisible

V2..........................0.517....................47.450......................91.840

V3...........................0.101....................9.300.......................91.840



DETERMINAR LA CUANTIA DE CAPACIDAD A CORTANTE DE LA JUNTA :

p= 47.450/91.840 = 0.517...........................ok.........para V2

p = 9.300/91.840 = 0.101 ...........................ok. para V3


0.517 < 1.0 ............OK.



CHEQUEO DE LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA POR COLUMNA FUERTE
VERSUS VIGAS DEBILES EN LA JUNTA DE DISEÑO.

Mcol. superior de la junta = 24.701 t.m
Mcol. inferior de la junta = 27.638 t.m

Mvig. izq. que llega a la junta = 14.717 t.m
Mvig. der. que llega a la junta = 3.541 t.m

SUMA Mvig. = 14.717 + 3.541 = 18.258 t.m
SUMA Mcol. = 24.701 + 27.638 = 52.340 t.m

SUMA Mcol. [mayor o igual] 1.2 SUMA Mvig.
52.340 > 1.2 x 18.258 = 21.91.......................ok......CUMPLE ........OK

CUANTIA DE LA COLUMNA = P = 52.340/21.91 = 2.39 > 1.0 .........OK.
CON RELACION VIG.- JUNTA.

EL DISEÑO DE LA JUNTA SISMICA ES ADECUADA.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: VIGAS-COLUMNAS-MUROS DE HORMIGON MODELADOS EN EL ETABS.

Notapor jcoronellr » Sab Nov 04, 2006 11:43 am

manuel navarrete escribió:
jcoronellr escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:saludos,

Hola estimado amigo me gustaria participar en el desarrollo de este tema y quisiera pedirte si puedes colgar el ejemplo el cual se esta haciendo los comentarios.


saludos


Buenos dias

el ejemplo, lo estoy cambiendo, sigue con el mismo sistema, solo que le cambie el sistema de dibujo de la losa, por que me estaba mostrando unos errores de solape,por ahora solo tengo como es la estructura actual, tengo que revisar los aceros con que se construyo, y verificar el sismo en los dos sentidos, de todas maneras dejo en el foro el ejemplo,sin colocar todavia los muros de corte. Algun comentario con mucho agrado lo recibire.

Ing. jaime.
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 823
Registrado: Mié Oct 19, 2005 4:38 pm
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 125 veces

CURSO DE HORMIGON ARMADO

Notapor Emmanuel Rodriguez » Vie Nov 24, 2006 9:29 am

saludos,


por lo pronto le estare enviando articulos que aumentaran su cultura
general en estos topicos, estos articulos estaran por 12 horas, tengo
que quitarlo para poder subir los demas, despues de esta advertencia
no me pregunten por este o por otro articulo, pues para mi es imposible
buscarlo de nuevo, ya que tengo un laberinto de informaciones regadas
en 75 cd de datos..........OK.



Bien, iniciaremos un curso de hormigon armado como cultura general y
los ejemplos calculados los usuarios deben modelarlo, analizarlo y si es
posible diseñarlo en los programas etabs, sap y safe, las losas y zapatas
presenten su modelo en el tema de zapata y las vigas y columnas en
este tema, el usuario que haga esto aprendera definitivamente a usar
los programas mencionados y se terminaran las dudas que tengan de
manera definitiva como lo desmuestran las preguntas y respuestas del
foro general, para los estudiantes de ingenieria este curso de hormigon
sera su prueba de fuego aunque tengan mi asesoria ............ok.

en estos capitulos se tiene un ejemplo de escalera y 2 ejemplos de losas.
presenten sus modelos!!!!
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Jue Nov 30, 2006 8:21 am, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: CURSO DE HORMIGON ARMADO

Notapor Emmanuel Rodriguez » Vie Nov 24, 2006 9:47 am

el articulo de hormigon para zapata esta en el tema de zapata.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Jue Nov 30, 2006 8:33 am, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: CURSO DE HORMIGON ARMADO

Notapor Emmanuel Rodriguez » Vie Nov 24, 2006 10:00 am

mas articulos de hormigon armado, a los que preguntan en el foro general
que modelen ahora estos ejemplos ??
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: CURSO DE HORMIGON ARMADO

Notapor Emmanuel Rodriguez » Jue Nov 30, 2006 9:48 am

tablas de calculos para columnas y losas aplicados en los ejemplos
enviados.........ok.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Vie Dic 01, 2006 9:28 am, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: CURSO DE HORMIGON ARMADO

Notapor Emmanuel Rodriguez » Jue Nov 30, 2006 10:25 am

ESTOS ARTICULOS ESTARAN HASTA LAS 6.00 P.M DE HOY, LE PONDRE
UN ANALISIS Y DISEÑO COMPLETO DE UN EDIFICIO DE 2 PLANTAS CON
EL SAP, ESPERO LO MODELEN CON EL ETABS Y CHEQUEAR LOS
RESULTADOS DE AMBOS..........OK.
Última edición por Emmanuel Rodriguez el Vie Dic 01, 2006 9:31 am, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 9:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: CURSO DE HORMIGON ARMADO

Notapor jamofe2005 » Jue Nov 30, 2006 12:35 pm

Emmanuel Rodriguez escribió:ESTOS ARTICULOS ESTARAN HASTA LAS 6.00 P.M DE HOY, LE PONDRE
UN ANALISIS Y DISEÑO COMPLETO DE UN EDIFICIO DE 2 PLANTAS CON
EL SAP, ESPERO LO MODELEN CON EL ETABS Y CHEQUEAR LOS
RESULTADOS DE AMBOS..........OK.


Pido el favor me informen como bajo estos articulos y el análisis ?
jamofe2005
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Progreso hasta siguiente rango:
64%
 
Mensajes: 72
Registrado: Sab Ago 12, 2006 10:53 am
Ubicación: cali
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Siguiente


Vinculos patrocinados:

 
Volver a Seccion del Ing. Rodriguez

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados