Página 1 de 1

Juntas en pavimento rigido armado

Publicado: Mar Abr 13, 2010 2:46 pm
por alexo28
Una consulta por favor, sobre el tema de juntas longitudinales y transversales en pavimentos rigidos con armadura. Tengo una losa de 30 cm de espesor y tiene doble parrilla, no sé si aplica o no colocarle juntas transversales, segun algunas normas que he leido, la profundida de la junta es de 1/3 del espesor de la losa, lo cual me equivale a 10 cm, sin embargo el recubrimiento de las armaduras que tengo es de 7.5 cm y estaria cortando las armaduras. Alguien por favor que me pueda ayudar en ese tema o que dicen las normas ACI o AASHTO sobre eso???

Gracias

Re: Juntas en pavimento rigido armado

Publicado: Jue Abr 22, 2010 9:04 pm
por jlsc
ESPERO QUE TODAVIA TENGAS TIEMPO DE RESOLVER LO DE LAS JUNTAS EN LOS PAVIMENTOS.
ANEXO LA NORMA VENEZOLANA COVENIN PARA DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO.

ING. JORGE SUBERO C.
VENEZUELA

Re: Juntas en pavimento rigido armado

Publicado: Vie Abr 23, 2010 1:15 pm
por Ing Daniel Conde
Lo que tenes, mas que un pavimento, es una platea de Hormigon Armado (con doble armadura)
No corresponde provocar juntas. Trabaja monoliticamente. Debe tener junta en contacto con estructuras linderas.
Un abrazo

Re: Juntas en pavimento rigido armado

Publicado: Vie Jul 15, 2011 4:29 pm
por pimentel
El armado es excesivo en fin, indepedientemente de todo las juntas de dilatacion deben ir generalmente son 3x4m, 3,5x4 m o 3,5x4,5m consultar www.cemexmexico.com