Página 1 de 1

* * * W A R N I N G * * *

Publicado: Mar Sep 22, 2009 7:28 pm
por anapaodi
Hola quisiera saber que significa este warning que me aparece y si le tengo que dar importancia o no ?

THE SOLUTION LOST 6.3 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U2 OF CONSTRAINT 2
LOCATED AT X = 468.728749, Y = 563.328344, Z = 472.440845,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 1.0891E+10

Muchas Gracias !!! :3com:

Re: * * * W A R N I N G * * *

Publicado: Mié Sep 23, 2009 8:38 am
por ReneM
Hola, este tema se ha tratado en el foro, si usas la función Buscar encontrarás algunos post como éste.

http://foros.construaprende.com/warning ... ht=warning

Re: * * * W A R N I N G * * *

Publicado: Sab Nov 14, 2009 10:09 am
por ing2004
hola, a mi me ha pasado y creo q en todos los casos ha sido por un mal mallado de la losa, yo utilizo elemento tipo membrana y si la planta es irregular el automallado q hace etabs no funciona bien, entonces la corrijo dibujando lineas nulas (frame none) sobre la membrana de modo que me quede un mallado regular y con esto se elimina el problema. Otra cosa es q tengas nodos sueltos, puedes hacer un merge joints o hacer los nodos visibles y ver si te quedaron algunos mal ubicados.